③孔道压浆

T梁张拉完毕应及时灌浆,水泥标号不小于M45且密实可靠,每个孔道必须一次压浆完成,不能中断,促使在波纹管竖向曲线顶部排气孔溢浆,以保证灌浆质量。

a.孔道清洗:

钢绞线张拉完毕后,应立即进行孔道内清洗,清洗可用高压水或高压风。压浆前用清水冲洗孔道,使之湿润。检查灌浆孔、排气孔后进行孔道内压浆。

b.水泥浆

水泥浆设计标号M45,宜用P.O.32.5普通水泥拌制。水灰比控制在0.4~0.45;流动度控制在120~170mm;稠度为控制在14~18S。

①砂浆内可掺入不超过万分之一的膨胀铝粉。若为满足一定的工作性能,可掺入一定量的减水剂,水灰比减小到0.35。

②水泥浆的泌水率最大不超过4%,拌和3h后泌水率控制在2%以内,24小时后泌水应全部被浆吸回。

③水泥浆自制备到灌入孔道的延续时间,不超过30~45min。水泥浆在使用前和灌注过程中应经常搅动。

④水泥浆应加入缓凝剂,缓凝时间不小于10小时,拌合后每次在120分钟内用完,水泥浆每台班应做7.07×7.07×7.07cm立方体试块一组。

c.压浆

孔道压浆采用柱塞式压浆机,可以连续操作,并能以0.6-0.7Mpa的恒压作业,以防止浆内有气孔或压浆不密实。灌浆时确保从另一端注浆孔中流出的水泥浆内无气泡,且与灌入的水泥浆具有同样的稠度为止,然后用木铮铮紧注浆孔。

孔道灌浆每次一束,按顺序依次进行灌浆,中途不得仃顿,以免堵孔。灌浆中如发生故障,应立即用压力水冲洗孔道,以备下次再灌。

压浆时T梁两端对称张拉,四台张拉机同时工作,由一人统一指挥,现场记录及时计算,随时检查张拉应力,测量伸长量,确保伸长量控制在±6%规定范围内。

压浆过程中应及时检查临近管是否出现窜浆、漏浆现象,一但出现应及时采取措施妥善处理。

水泥浆在使用前应经常搅动,以防流动度降低。

为确保压浆饱满,又不掺入外加剂,压浆采用二次压浆的方法。遵循由低往高压,两头往中间压的原则,每个孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间,达到孔道另一端饱满和出浆,并确保达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土温度不应低于+5℃,否则应采取保温措施。当气温高于35℃时,应在夜间进行压浆作业。孔道压浆应填写压浆施工记录。

④封锚

预埋在梁内的锚具,压浆后将其周围凿毛并冲洗干净,然后帮扎端梁钢筋和锚头钢筋网以及伸缩缝预埋件,检查完毕后浇筑封锚混凝土,封锚混凝土与梁体同标号并满足设计要求。

5.4.7模板拆除

孔道浆液强度达到设计强度的80%时方可拆除模板。拆模工作应自上而下进行,并按设计要求在梁端底部两侧加垫钢支撑支座,以确保梁体的自稳性,使混凝土不受到损伤,减少寿命。

5.5 预应力钢筋砼T梁安装施工

3.5.1 运输道路

T梁采用100t平车运输,在开始运梁前,先对道路情况进行详细的调查,对新修路面先将路基碾压密实,面层采用泥结石铺筑,厚度不小于18cm。

T梁为长大构件,为防止运输途中因颠簸产生较大的负弯矩,按下图所示对空心板梁进行加固处理。 5.5.2 施工顺序与进度安排 T梁安排专业队伍安装,用双导梁架桥机架设,计划1个月完成。架桥机在0#桥台后路基上组装,平板拖车通过事先预留的便道进口直接将空心板梁运到路基上,由于桥面没有整体化前,T梁不能承受拖车荷载,因此分段安装将更有利于施工安排,这样每段

从第2孔开始,平板拖车运梁到龙门吊下,通过换装龙门吊将梁转到电动平车上,由电动平车将梁运到架桥机位下,由架桥机安装。架桥机从左幅横移到右幅时,由于边梁翼缘板净距1.0m,盖梁净距2.2m,横移轨道采用60kg/m钢轨搭设,翼缘板顶钢轨下铺设长1.0m的枕木分散荷载。

5.5.3 支座安装

本工程采用橡胶板式支座,该支座具有各项同性优点,并能克服其它支座安装后易产生偏压、脱空现象等特点,但由于本标工程支座安装数量大,难免不出现安装质量缺陷,为此在支座安装施工时必须加强以下各方面的工作。

⑴ 安装前对支座再次进行检查,检查的内容包括支座的外观质量,产品合格证书,制作支座的材料是否符合行业标准。

⑵ 检查支座垫石顶面是否平整,标高是否与设计一致或误差在规范容许范围,同时必须严格控制同端两个支座垫石的标高误差,出现超标现象在安装板梁前事先处理合格。

⑶ 现浇T梁混凝土浇注前,在梁底支座位置加设一块比支座平面稍大的支撑钢板,钢板上焊锚固钢筋与梁体钢筋相连接,将钢板作为梁底模的一部分,为防止其四周漏浆,可用棉纱、油灰填塞空隙,拆模后将填塞物除去。这样可保证支座同梁底面和垫石面密贴。

⑷支座安装前先将垫石表面浮砂除去,用墨斗弹出支座十字线,同时在橡胶支座上标出十字线,将支座安放在垫石上,让支座十字线与垫石十字线重合,则支座安装就位。

⑸ 为使落梁准确,在安装第一孔梁时,在梁的端面和侧面画出支座十字线的延伸线,落梁时延伸线与墩台顶面支座十字线延伸线在同一铅垂面上时,可落梁到位。以后可以第一跨为参照物落梁,每安装10孔,再次按上述方法循环一次。

⑹ 落梁时操作要平稳,防止支座偏心受压或初始剪切变形。

⑺ 落梁后排专业人员检查支座情况,发现支座出现脱空、受力不均、初始剪切变形过大,偏压、侧鼓异常等情况时,须吊起板梁,在支座上下面扑涂一层环氧砂浆,再次落梁,直到检查合格为准。

⑶ T梁安装工况图 序号 工 况 简 图 工 况 说 明 1 轨道平车将T梁运到换装龙门吊下。 2 换装龙门吊将T梁换装上电动平车上,龙门吊提起板梁后,轨道平车退出。 电动平车将T梁顶到架桥机机位下,3 架桥机吊起板梁后,电动平车开出机位后,架桥机前后行车将板梁纵向移位,天车再横移就位落梁。

空心板梁安装施工工艺框T梁安装施工工艺框图 液压升起前龙门柱

存梁场查梁号 运梁至架桥机后臂下 施工准备 架桥机就位 起 吊 检查架桥机及走行设备 运梁台车回到存梁场 吊梁桁车纵向到吊梁桁车横移到位 安装支座、精确落梁就位 恢复吊具 梁体稳定支撑 一孔架完 铺设架桥机走行轨道 整 道 继续架梁 桁车走行至架桥机臂尾 架桥机走行就位,准备架设下孔梁 结 束