一、单选题(共70题)
1.干粉灭火系统启动方式应有( )种。
A.1 B.2 C.3 D.4
2.下列厂房中,需要设置自动灭火系统并宜设置自动喷水灭火系统的是( )。
A.总建筑面积为3000m2的2层服装厂房 B.占地面积为1500m2单层木器厂房 C.建筑面积800m2的单层玩具厂房 D.建筑高度为25m的纺织厂厂房
3.某15层民用建筑,一至二层为商场,每层建筑面积为5000m2,三至十五层为住宅,每层建筑面积为1500m2,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.30m,商场平屋面面层标高为10.6m,住宅平屋面面层标高为54.2m,女儿墙顶部标高为54.9m。根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。
第1页
A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑 C.一类高层住宅建筑 D.二类高层住宅建筑
4.当建筑外墙的内保温系统采用燃烧性能等级为B1级的保温材料时,其防护层的厚度不应小于( )mm。
A.5 B.10 C.20 D.50
5.某赛璐珞厂房主要生产赛璐珞棉、赛璐珞板等原材料,厂房内设有多个储存仓库。下列说法中,错误的是( )。
A.赛璐珞厂房的生产火灾危险性为甲类 B.赛璐珞片的储存火灾危险性为乙类 C.赛璐珞棉的储存火灾危险性为乙类 D.赛璐珞板的储存火灾危险性为乙类
6.当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用临时高压消防给水系统时,室外消火栓宜配置( )。
A.消防水带和轻便水龙 B.消防水带和消防软管卷盘 C.消防水带和消防水枪 D.消防水枪和轻便水龙
7.下列关于消防水泵控制柜设置要求的说法,不正确的是( )。
A.消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或消防控制室内 B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,消防水泵控制柜的防护等级不应低于
第1页
IP55
D.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作
8.监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不少于( )。
A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年
9.洁净气体灭火器一般不适用于扑救( )。
A.家具火灾
B.汽油仓库汽油泄漏引起的火灾 C.煤气泄漏引起的火灾 D.配电柜过载发热引起的火灾
10.下列关于计算单元划分的说法,错误的是( )。
A.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元
B.灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元 C.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可以跨越防火分区和楼层划分计算单元
D.对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算 11.某柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,当以灭火为目的时,该系统的响应时间不应大于( )s。
A.15 B.45 C.60 D.90
第1页
12.一级加油站应配置灭火毯( )块、沙子2m3,三级加油站应配置灭火毯不少于( )块、沙子2m3。
A.3,2 B.4,3 C.5, 2 D.6,2
13.下列关于避难走道的说法,错误的是( )。
A.防火分区开向前室的门采用甲级防火门
B.避难走道的净宽度不应大于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度 C.前室开向避难走道的门采用乙级防火门 D.避难走道直通地面的出口不应少于2个
14.某展览建筑,建筑面积为3000m2,层高为6m,室内设有格栅吊顶,吊顶镂空面积与吊顶总面积之比为35%,该建筑室内感烟火灾探测器应设置的位置是( )。
A.吊顶上方 B.吊顶下方
C.吊顶上方和吊顶下方 D.根据实际试验结果确定
15.某单层丙类厂房,耐火等级为三级,其房间隔墙采用金属夹芯板材,并使用不燃材料作为芯材,其耐火极限( )。
A.不应低于0.50h B.不应低于0.75h C.不应低于0.25h D.不限
16.关于在公共建筑内设置变压器室的做法,错误的是( )。
A.变压器室与配电室之间设置耐火极限为3.00h的防火隔墙 B.变压器室设置在地下一层的靠中间部位
第1页
C.设置在地下一层的变压器室的疏散门直通疏散楼梯间 D.变压器室和建筑内其他部分设有自动喷水灭火系统
17.某耐火等级为二级的6层建筑,高度为28m,每层建筑面积为12000m2,首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全部采用不燃或难燃材料进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置( )个水流指示器。
A.20 B.3 C.4 D.18
18.按照国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定,爆炸性气体环境按其出现的频繁程度和持续时间可分为3个区域等级,以下可划为二级释放源的是( )。
A.正常运行时不能向空间释放可燃物质的安全阀、排气孔和其他孔口处 B.正常运行时,会向空间中释放可燃物质的泄压阀、排气孔和其他孔入口 C.油、水分离器等直接与空间接触的可燃液体表面 D.没有用惰性气体覆盖的固定顶盖储罐中的可燃液体表面 19.下列关于气体灭火系统防护区划分说法中,正确的是( )。
A.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应划分为两个防护区 B.防护区宜以单个封闭空间划分
C.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3 D.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3 20.某住宅与其他使用功能组合的建筑,所采取的以下防火分隔措施中不合理的是( )。
A.住宅部分与非住宅部分相接处上、下层开口之间设置高度1.3m的实体墙
B.住宅部分与非住宅部分相接处上、下层开口之间设置挑出宽度1.0m、长度大于开口宽度的防火挑檐
C.建筑内设置了自动喷水灭火系统,住宅部分与非住宅部分相接处上、下层开口之间设置1.0m的实体墙
D.住宅部分相邻户开口之间的墙体宽度为0.8m,在开口之间设置凸出外墙0.5m的隔板
第1页