施工作业票后执行; 。。, 5)施工技术部门和安全监督部门根据单位工程及分项工程名称,按规定要求编制作业指导书项目审批表和安全施工措施编审程序表,经总工程师批准后执行; 。。, 6)施工技术人员编制的作业指导书针对项目施工的特点指出危险点和重要控制环节与对策,明确作业方法、流程及操作要领,根据人员和机械(机具)配备,提出保证安全的措施,针对现场条件,提出安全防护标准,并提出出现危险及紧急情况时的针对性预防与应急措施; 。。, 7)安全交底过程中,作业指导书编制人员和施工人员均应参加,并按程序交底、记录、签证、认可。如作业过程中需变更措施和方案,必须经措施审批人同意,并有书面签证; 。。, 8)确保所有的施工活动均有安全措施,对无措施或未经交底即施工和不认真执行措施或擅自更改措施的行为,一经发现,对责任人进行严肃处理; 。。, 9)对于相同施工项目的重复施工,技术人员重新根据人员、机械(机
具)、环境等条件,完善措施,重新报批,重新交底。 。。, 10)根据国家有关规定及安全施工的实际需要,编制年度安全技术措施计划;
11)安全技术措施计划由各专业公司提出,经项目经理部主管生产的领导和总工程师组织,以经营部门和安全监督部门为主,其他有关部门参加编制,逐级上报,由公司行政正职审批后执行; 。。, 12)安全技术措施计划经审批后,与施工计划同时下达,同等考核;
13)安全技术措施计划范围包括以改善劳动条件、防止工伤事故、预防职业病和职业中毒为目的的一切安全技术措施和设施,以及安全宣传教育、安全技术开发研制试验所需的器材、设备、资料等。。。, 三、安全控制措施
1、 施工用电
1)从事电气作业的人员必须符合国家规定的条件,经专业培训持证上岗,并掌握触电急救和心肺复苏法,严禁其他人员私自操作。 。。,
2)工程技术人员应根据工程具体情况编制《施工用电作业设计》,进行相关技术交底,在实施过程中还应加强检查,以规范施工用电。 。。, 3)电气作业人员作业时应按要求着装,安装电气设备时,严格按照规程要求,做好防止高空坠落、高处落物、物体打击及挤压碰伤的措施。 。。, 4)采用标准的配电柜和配电箱,其配置应经过计算,装置必须齐全。进户电源采用三相五线制。进场的配电柜、配电盘、电缆线应由合格证,并进行必要的安全检测。使用过程中上锁管理。 。。, 5)敷设电缆时,有专人指挥,统一行动,电缆穿过孔洞、管子或楼板时,两侧设监护人,出口侧的人员在侧面接引。 。。, 6)所有用电设施必须实行三级用电、两级保护和“一机、一闸、一漏、一箱”制。电气设备必须全部接地接零,施工机械重复接地。配电柜、配电盘、电缆接头有可靠的防雨、防潮措施,并有可靠的防护设施,有明显的危险标志,其周围不得堆放杂物或易燃易爆物。 。。, 7)在已带电的设备上进行工作或停电作业时,按规定要求编制安全施工措施,并填写电气工作票,电气工作票销票后严禁再进行作
业。 。。, 8)作业前,悬挂安全警示牌,工作完毕后及时拆除,在停电的设备上或切断电源的线路上工作前,检验确认无电后装设地线。验电与接地线由两人或两人以上进行,其中一人为监护人。进行高压验电时作业人员戴绝缘手套、穿绝缘靴。挂接地线时先挂接地端,后接设备端。 。。, 9)现场所有的电气设备、装置及用电设施的绝缘性能、屏护措施、安全距离、保护接零与接地、型号规格、漏电保护装置、安全标志等必须符合规程规定,并定期检测。 。。, 10)工程开工前对施工电源箱、小型电源箱、便携式电源架全面检修一次,施工中明确责任人加强日常维护保养,不合格的不准使用; 。。, 11)现场照明采用集中广式照明设施,减少照明电源布线和其他不安全因素。
12)移动式电动机械使用软橡胶电缆,电动机械、有电源的铁皮工作间、起重机械轨道必须接地。
13)夜间作业必须采用充足的广式集中照明,施工点内增加的照明灯具必须采用保护罩和防倾覆措施。危险区域应设置红灯警示。行灯电压不得超过36v,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过12v。 。。, 14)加强施工用电设施的维护和使用。电工应跟班值班,安环人员应加强过程中的监督和检查。
2、 治安保卫
1) 落实好本单位施工区域内的安全保卫工作,杜绝现场设备、材料被盗、受损。
2)主要进出通道口、划定的封闭施工小区出入口、露天及室内库区,已进设备的电气、热工控制室等门口均应派人值班。 。。, 3)进出厂区的人员及车辆均由施工区域进出大门出入,接受门卫对“施工证”或“出入许可证”的查验。
4)施工人员均应持有在本地施工的“准入证”、“健康证”和“暂住证”,在施工生活区居住人员也要办理居住手续及证件。严禁带“三