好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

筏板基础大体积混凝土施工方案(最终版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1#、5#楼筏板基础大体积混凝土施工方案

(KJ/kg·0C) 水 水泥 砂子 石子 砂石 含水量 合计 178 317 816 996 49.27 4.2 0.92 0.92 0.92 4.2 Kg/0C 747.6 291.64 750.92 916.32 223 2929.48 Ti(0C) 11 60 23 25 25 8223.6 17498.4 17271.16 22908 5575 71476 Tc=71476/2929.48=24.40C (2) 混凝土出罐温度TI

因搅拌机棚为敞开式,取TI= Tc=24.50C (3) 混凝土浇筑温度Tj

混凝土装卸料两次:A1=0.032×2=0.064 混凝土运输时间30分钟:A2=0.0017×30=0.051 浇捣完毕需1小时:A3=0.003×60=0.18 A=A1+A2+A3=0.064+0.051+0.18=0.295

Tj=Tc+( Tq-Tc)×0.295=24.4+(15-24.4)×0.295=21.6270C (4) 混凝土绝热温升

普通水泥P.O42.5R每公斤28天水泥发热量取375KJ/kg(3天为314 KJ/kg ;7天为354 KJ/kg),计算龄期7天的绝热温升:

T7?mcQ317?375(1?e?7m)?(1?2.718?0.362?7)?47.0C C?0.97?2400(5) 混凝土内部最高温度Tmax

- 11 -

1#、5#楼筏板基础大体积混凝土施工方案

混凝土浇筑厚度取2米,取??0.43。(降温系数)

Tmax?Tj?T7???21.7?47?0.43?41.910C (6) 混凝土表面温度Tb

混凝土表面保温层采用湿润保温毯水养护。

??11??9.39

?i10.061??i??q0.58?23取K=2/3,??2.33 混凝土虚铺厚度:h'?K?2.33?0.666??0.165 ?9.39混凝土计算厚度:H=h+2h’=2+0.165×2=2.33米

?T(7)?Tmax?Tq?41.91?22?19.910C 混凝土表面温度:

Tb(?)?Tq?44h'(H?h')?T(7)?22??0.165?(1.83?0.165)?19.91?28.570C22H1.83 所以:

混凝土中心最高温度与表面温度之差:Tmax?Tb(?)?41.91?28.57?13.340C,未超过250C。

混凝土表面温度与大气温度之差:Tb(?)?Tq?28.4?22?6.40C,未超过250C。 因此混凝土表面不需要采取其它措施,可保证混凝土质量。 (7) 混凝土侧表面温度Tb

混凝土侧表面保温层:采用240mm厚砖胎模 混凝土浇筑块厚度取2米,取??0.43。

- 12 -

1#、5#楼筏板基础大体积混凝土施工方案

Tmax?Tj?T7???21.7?47?0.43?41.960C

??11??0.76

?i10.240.041??i??q0.814?0.041?23取K=0.666,??2.33 混凝土虚铺厚度:h'?K?2.33?0.666??2.04 ?0.76混凝土计算厚度:H=h+2h’=1.2+2.04×2=5.28米

?T(7)?Tmax?Tq?47?22?250C 混凝土侧面温度:

Tb(7)?Tq?44h'(H?h')?T?22??2.04?(5.28?2.04)?25?45.70C (7)22H5.28所以:

混凝土中心最高温度与表面温度之差:Tmax?Tb(7)?47?45.7?1.30C,未超过250C。

混凝土表面温度与大气温度之差:Tb(7)?Tq?45.7?22?23.70C,未超过250C。 因此混凝土侧面不需要采取其它措施,可保证混凝土质量。 4.混凝土温度、收缩应力计算 (1) 混凝土收缩变形不同条件影响修正系数

M1=1.0 M2=1.13 M3=1.0 M4=1.50 M5=1.0 M6=1.11 M7=1.0 M8=0.72 M9=1.0 M10=0.97 (2) 各龄期混凝土收缩当量温差 使用公式:

?4?y(t)??y0(1?e?bt)?M1???M10?4.26?10?4(1?e?bt) ?y?3.24?10

0

- 13 -

1#、5#楼筏板基础大体积混凝土施工方案

Ty(t)?y(t)? ??1?10?5 ?30 11.0 11.0 27 10.1 10.1 24 9.09 9.09 21 8.07 8.07 18 7.02 7.02 15 5.93 5.93 12 4.82 4.82 9 3.67 3.67 6 2.48 2.48 3 1.26 1.26 时间(天) ?y(t) (×10) -5Ty(t) (0C) (3) 各龄期混凝土降温的综合温差△T(t):使用公式:△T(t)=2.5+Ty(t+3)-Ty(t) 取各时间段平均温度起始值与终止值差为2.50C(每天降约10C) 时间(天) △T(t) 30 3.46 27 3.49 24 3.52 21 3.55 18 3.58 15 3.62 12 3.65 9 3.69 6 3.72 (4) 各龄期混凝土弹性模量:使用公式:E(t)=E0(1-e-0.09t) E0=3.15×104 时间(天) E(t) (×104) 30 2.94 27 2.87 24 2.79 21 2.67 18 2.53 15 2.33 12 2.08 9 1.75 6 1.31 3 0.75 (5) 各龄期地基约束系数: 使用公式:?(t)?Cx1?Cx2

h?E(t)取Cx1=0.03 h=2米,最长L=29米,20米宽.

时间(天) 30 2.43 27 2.46 24 2.50 21 2.55 18 2.62 15 2.73 12 2.89 9 3.15 6 3.64 3 4.83 ?(t) ×10-5 (6) 各龄期的松弛系数 时间(天) S(t) 30 27 24 21 18 15 0.41 12 0.44 9 0.48 6 0.52 3 0.57 0.327 0.339 0.352 0.368 0.386 (7) 各龄期的混凝土收缩温度应力

- 14 -

1#、5#楼筏板基础大体积混凝土施工方案

使用公式:?(t)?E(t)????T(t)?S(t)?(1?1Lch(?(t)?)2)

时间(天) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 合计 1.12 ?(t) 0.107 0.111 0.115 0.120 0.125 0.130 0.136 0.141 0.136 (8) 总降温和混凝土收缩产生的最大温度应力

?max求。

1?1????(t)?t?330f1.61?1.21≤1.5,满足要?1.12?1.32Mpa K?t??max1.321?0.15(9) 各龄期混凝土极限拉伸值: 使用公式:?p(t)?7.5ft(0.1??d)?10?4?lnt ln28??Fa?100?0.4 , d=28,ft=1.6 Fc?p(t)?0.412?10?4lnt

时间(天) 30 1.40 27 1.36 24 1.31 21 1.25 18 1.19 15 1.12 12 1.02 9 0.90 6 0.74 3 0.45 ?p(t)(×10) (10)

-4混凝土平均整浇长度

h?E(t)Cx使用公式:Lcp(t)?1.5?arch???T(t)???T(t)??p(t)

Lcp(t)?1.52000?E(t)0.0348?arch???T(t)???T(t)??p(t)?360?E(t)?arch???T(t)???T(t)??p(t)

- 15 -

筏板基础大体积混凝土施工方案(最终版)

1#、5#楼筏板基础大体积混凝土施工方案(KJ/kg·0C)水水泥砂子石子砂石含水量合计17831781699649.274.20.920.920.924.2Kg/0C747.6291.64750.92916.322232929.48Ti(0C)11602325258223.617498.417271.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5xqzf42toi2i4cx3q5al1oirv327wf00pjk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享