目 录
1. 工程概况 ............................................................ 2 2. 编制依据 ............................................................ 4 3. 施工准备 ............................................................ 4 4. 消防水系统管道施工方法 .............................................. 5 5. 自动消防炮灭火系统安装 ............................................. 14 6. 气体灭火系统安装 ................................................... 15 7. 火灾自动报警及联动控制系统 ......................................... 14 8.防排烟系统安装 ...................................................... 20 9.质量保证措施 ........................................................ 23 10.安全保证措施 ....................................................... 29 11、成品保护措施 ...................................................... 34 12.节能环保措施 ....................................................... 34 13、冬期施工措施 ...................................................... 34
1. 工程概况
1.1. 消火栓系统
(1) 本系统在广场设置一个室内消火栓系统管网,由大慈吉祥宝殿消防泵房供水,
大慈之门、弥勒文化博物馆、海峡两岸佛教交流中心、龙华法堂、须弥山、兜率天宫及附属办公楼由其上接管进入室内。
(2) 各栋建筑消火栓布置满足任意点两股水柱要求。消火栓箱内设置DN65消火栓
接口一个,Φ19水枪一支,长度25m的DN65水龙带一条,DN25消防卷盘一个。 (3) 系统分为两个压力分区。龙华法堂、须弥山和兜率天宫为一个压力分区由消防
泵直接供水。龙华法堂、须弥山的一~八层设减压消火栓。其他建筑为一个压力分区,消防泵房内设置减压阀(阀后压力0.50MPa),阀后管道接至室内消火栓系统环形管网。
(4) 消防泵出口处设置压力开关,消防水箱出口处设流量开关,控制消防水泵启动,
每个消火栓处设置报警按钮,向消防中心报警。
(5) 本系统设置三个水泵接合器,每个水泵接合器供水量为15L/s。 1.2. 自动喷水灭火系统
(1)本系统由大慈吉祥宝殿消防泵房供水,在须弥山地下空调机房内设置2组湿式
报警阀,供给须弥山的自喷系统。消防泵房内设置2组湿式报警阀,供给弥勒文化博物馆、海峡两岸佛教交流中心、大慈吉祥宝殿及附属办公楼。 (2)各栋建筑按防火分区分别设置水流指示器。火灾初期喷洒头玻璃泡爆裂,喷洒
头出水,水流指示器向消防中心报警,报警阀的压力开关动作,自动启动喷淋泵。
(3)系统的末端设置末端试水装置,试水阀门安装高度距地面2m。
(4)大慈吉祥宝殿二层设置自动扫描射水高空水泡灭火装置,由喷淋系统供水。 (5)喷淋系统设置两个水泵接合器,每个接合器供水量为15L/s。 1.3. 固定消防炮灭火系统
龙华法堂为单层高大空间。在大堂罩棚下设置固定消防炮灭火系统,消防炮出水流量为20L/s,2个消防炮。本系统需深化。
1.4. 气体灭火系统
大慈宝殿变配电室设置无管网式七氟丙烷气体灭火系统,本系统需深化。 1.5. 火灾自动报警及消防联动控制系统
(1) 在大慈宝殿一层的消防控制室内设置火灾报警控制器、消防联动控制器、图形
显示装置、消防应急广播控制器、消防专用电话总机。
(2) 系统包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、
消防专用电话消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器和消防联动控制器。 (3) 消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示
器、信号阀、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮和电气火灾等的动作信号,消防控制室可显示消防水池和消防水箱的报警水位,具有手动和自动控制消火栓泵、喷淋泵、消防风机的启停功能,显示设备的开停及运行状态,可联动控制所有与消防有关的设备,可在消防控制室手动直接控制消防水泵、防烟和排烟风机等设备。 1.6. 防排烟系统
(1) 龙华法堂高侧采用电动排烟窗,与消防联动,火灾时开启排烟窗。
(2) 须弥山设置机械排烟,地上部分防火分区1从一层至九层上下贯通,按中庭考
虑计算排烟量。地下部分机械排烟按60m3/m2.h计算,机械补风大于排烟量50%。 (3) 附属办公用房不设排烟。
(4) 大慈吉祥宝殿一层无外窗房间设机械排烟,按60m3/m2.h计算,机械补风大于
排烟量50%。二层有外窗房间设电动开启的自然排烟窗。
(5) (5)弥勒博物馆二层设机械排烟,大慈之门、佛教文化交流中心大于300m2可
燃物较多的房间,设电动开启的自然排烟窗。
(6) 兜率天宫善法堂建筑面积大于100m2设电动开启的自然排烟窗。
(7) 火灾发生时,手动开启或小幅控制室自动开启火灾区域排烟口,排烟口联动或
消防控制室自动开启排烟风机、送风机运行;地下汽车库火灾时消防控制室自动开启排烟风机、送风机,两个防烟分区同时排烟。同时消防控制室自动关闭与消防无关的风机。排烟风机入口处排烟防火阀、穿越防火分区的排烟防火阀2800C自动关闭并联动排烟风机停。
2. 编制依据
— 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 — 《自动喷水及水喷雾灭火设施安装》04S206 — 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 — 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009 — 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
— 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2017 — 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 — 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 — 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 — 《建筑设计防火规范》GB50016-2006(参考防排烟部分)
— 《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》CECS181:2005 — 《消防水施、消防电施、消防暖施施工图,招标文件》 — 《国家颁布的现行建筑安装规范、规程和标准》
— 《浙江省及宁波地区颁发的有关建筑质量、安全生产、文明施工等文件》
3. 施工准备
施工准备工作按人、机、料、法、环,生产五要素进行准备。 3.1 人员资格
(1)施工人员具有管道作业、电焊作业、电工作业等专业技能,且经过相关安全、
技术培训交底。
(2)从事管道作业、电焊作业、电工作业等特殊工种人员具备相应的作业资格证书。 3.2 材料检验 3.2.1管道安装工程
(1)管道工程的主要材料、成品、半成品、配件和设备,应符合相应国家技术标准
或设计要求,并具有制造厂资质、产品合格证及各项性能检验报告。使用前按设计要求核定其规格、型号,进行外观复查验收,要求材料表面光滑、无划痕,并经监理工程师核查确认。
(2)对于到场的阀门应符合相应国家标准并具有产品合格证及严密、强度试验报告。
同时需进行强度试验和密封试验抽检(10%),不合格者不得使用,同时增大抽查
比例。阀门强度试验压力不得小于阀门公称压力的1.5 倍,试验持续时间不少于5min,以壳体填料无渗漏合格,密封试验以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。试验用的流体当工艺没有特殊要求时,应该用洁净的自来水,试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,关闭阀门,封闭出入口。
(3)法兰密封面应平整、光洁,不得有纵向划痕,螺栓及螺母的螺纹完整,无伤痕、
毛刺等缺陷,配合良好,无松动或卡涩现象。
(4)塑料管材堆放应放在通风良好、温度不超过40℃的简易场地,管材应堆放在平整的地面上。
3.2.2火灾自动报警及联动控制系统安装工程
(1)设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件,火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识,并经监理工程师核查确认。
(2)火灾自动报警系统中设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 3.2.3防排烟系统安装工程
(1)材料与设备应符合设计要求及国家现行有关标准的规定,质量证明文件应反映材料与设备的品种、数量和性能指标,进场时应对其进行检查和试验,并经监理工程师核查确认。 3.3 施工机具
(1) 施工过程中所需要使用的电焊机、切割机、套丝机、切管机、沟槽机、开孔机、
电锤、手拉葫芦、PE管焊机、磨光机、手枪钻及内磨机等施工机具齐全。 (2) 水平尺、绝缘摇表、万用表、卷尺等计量器具应在标定的合格有效期内。 3.4 技术文件
(1) 《弥勒圣坛消防专业施工方案》经监理单位审批完成同意实施。 (2) 确认消防施工图是最新版本。
(3) BIM建模完成,风管、套管及管道的定位和走向已明确。 3.5 施工环境
(1) 与消防安装施工相关土建工程已完成,经检验合格并移交消防专业。 (2) 对于管道预埋区域,已提前预埋到位,尽量避免破坏土建结构。
4. 消防水系统管道施工方法