部位 基础底板(顶部) 基础梁(顶部、侧面) 厚度 50(20) 50(30) 50内配一级部位 厚度 梁、柱中箍筋中构造钢筋、板分布钢筋保护层厚度 20 水箱水池迎水面(背水面) 4@200x200钢筋网片(20) 桩基承台底部(迎、背水面) 地下室剪力墙内墙 地下室外墙 外侧 内侧 100(40、20) 15 50 20 顶板顶面(底面) 30(20) ±0.000以上内墙 ±0.000外侧 15 25 15 以上外墙 内侧 (二)钢筋绑扎前质量验收

1.按设计要求和规范检查已加工好的钢筋规格、形状尺寸、数量是否正确。 2.施工缝是否已凿毛,凿毛是否彻底。

3.检查墙柱钢筋上的混凝土浮浆或其他污染是否清理干净。

4.做好抄平放线工作,注明水平标高,弹出柱(暗柱)、门窗洞口、地梁、墙的外皮尺寸线及轴线控制线。

5.根据弹线,检查钢筋是否有偏位现象,若有偏位距离小于钢筋直径d,将偏位钢筋按图6‐2所示调整到正确位置,若偏位大于钢精直径d,则需报设计处理。

图6‐2 位移钢筋调整示意图

6.检查墙柱竖向钢筋露出部分接头相错距离是否满足要求。

7.逐个检查钢筋电渣压力焊和钢筋直螺纹的接头质量,若发现有不合格接头,切掉重焊。 (三)钢筋绑扎接头规定 钢筋绑扎接头规定见下图。

(四)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度和锚固长度规定

受拉区钢筋绑扎接头搭接长度和锚固长度规定见表6-3。

1.钢筋锚固长度:Ⅰ级钢筋为24d(C30)/20d(C40),Ⅲ级钢筋为36d(C30)/30d(C40);当锚固区钢筋保护层厚度为3d(5d)时以乘以锚固长度修正系数0.8(0.7)。 2.钢筋搭接长度:Ⅰ级钢筋为30d(C30)/25d(C40),Ⅲ级钢筋为45d(C30)/37d(C40)。(本搭接长度符合纵向钢筋搭接接头面积小于25%的情况,接头面积等于50%时修正系数取1.4,接头面积为100%时修正系数取1.6)在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于 300mm。

受拉区Ⅲ级钢筋绑扎接头搭接长度和锚固长度规定表 表6-3

Ⅲ级钢筋直径C30(40)mm 钢筋构造 8 360 搭接长度 10 450 (370) 360 (300) 12 540 (444) 432 (360) 14 630 (518) 504 (420) 16 720 (592) 576 (480) 18 810 (666) 648 (540) 22 990 (814) 792 (660) 25 1125 (925) 900 (750) 28 1260 (1032 1440 (11(3045d(37d) 0) 288 锚固长度 36) 84) 1008 (840) 1152 (960) (2436d(30d) 0) (五)绑扎接头位置

绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3 倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合以下规定: 1.受拉区不得超过50%。

2.绑扎接头中钢筋的横向净距不得小于直径且不应小于25mm。 (六)绑扎要点 1.筏板基础钢筋绑扎

(1)、筏板基础钢筋绑扎施工工艺流程:

防水保护层混凝土拉毛处理→人工配合清理杂物→弹放轴线控制线及暗柱、底层钢筋位置线→摆放绑扎底层钢筋→支放垫块→自检→互检→交接检→电工配合→电自检、专检→绑扎地梁钢筋→绑扎马凳及上层钢筋→固定暗柱插筋→自检→互检→报监理隐检→交接检

(2)、钢筋网的绑扎。

四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受

力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字行,以免网片歪斜变形。

(3)、钢筋底板采用双层钢筋网,在上层钢筋网下面应设置钢筋马凳,双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 如采用马登见图6-24所示。

图6-4

底板马凳制作简图

(4)、暗柱与基础连接用的插筋,插筋末端弯折钢筋与底层钢筋一定要固定牢靠,同时,暗柱附加箍筋与附加插筋进行焊接,以免造成暗柱轴线偏移。 2.暗柱与剪力墙钢筋绑扎

(1)、暗柱与墙体钢筋绑扎施工工艺流程:

楼板混凝土上部接槎部位混凝土软弱层剔除处理→人工配合清理杂物→弹放位置线、模板200mm 控制线、门窗洞口线→预检验线→检查调整立筋位置→立筋搭接及钢筋焊接→自检、专检(合格则打上标记)→报验焊接隐检→调整暗柱立筋垂直度→绑扎暗柱箍筋→自检箍筋绑扎和暗柱整体垂直度→绑扎梯子筋及水平钢筋、梁筋、拉结筋→安装上部控制立筋位移的卡具→电工配合→电自检、专检→封挡施工缝钢丝网等→安装保护层垫块→自检报验→专职检验→报监理隐检→与模板施工人员办交接检

(2)、水平钢筋的定位采用梯子筋,在绑扎墙体竖向钢筋时设置,每道墙不少于2 道,梯

子筋由于点焊,所以要比墙纵筋大一号。竖向梯子筋制作简图见图6-5。

图6-5 梯子筋制作简图

(3)、凿毛处理:剔除浮浆,并使剔除向下凹1cm,沿暗柱、墙外尺寸线向内5mm 用 云石切割机切齐,将线以内混凝土软弱层剔除掉,保证接槎处的施工质量。

(4)、暗柱箍筋与受力筋垂直,弯钩叠合处应沿受力筋方向错开设置绑扎,箍筋转角与纵向钢筋交叉点应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形,箍筋要平、直,开口对角错开呈螺旋绑扎,规格间距依据图纸,钢丝尾部朝柱心,墙体水平筋与暗柱箍筋间距错开20mm。

(5)、当柱、墙截面有变化时,其下层钢筋的露出部分,必须在绑扎钢筋之前,先行收缩准确。

(6)、连梁的钢筋应放在柱、墙的纵向钢筋的内侧。

(7)、墙的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径等于12mm)或6 m(直径大于12mm),水平钢筋每段长度不宜超过8m,以方便绑扎。

(8)、墙的钢筋网绑扎同基础,钢筋的弯钩应朝向墙内侧。

(9)、采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设支撑铁,以固定钢筋间距。撑铁可用直径6~10mm 的钢筋制成,长度等于两层网片的净距,间距约为1m,相互错开排列。 (10)、墙体的钢筋绑扎,应满足3 个“5”、3 个“3”,即连梁边上第一根箍筋入暗柱5cm;出地面第一根水平筋距地面5cm;出暗柱第一根墙体纵筋距暗柱5cm;墙纵筋每个搭接长度内有3 道水平筋;每个搭接长度内绑扎3 道;暗柱出地面第一根箍筋距地面3cm。 (11)、以上不足之处严格按照11G101-1图集执行。 3. 框架柱钢筋绑扎