中央空调控制系统节能技术分析-建筑论文
中央空调控制系统节能技术分析
马运红
(河北百川建筑设计有限公司河北邯郸
056000 )
【摘要】本文主要分析了中央空调节能控制技术,其中从中央空调的控制特 点、中央空调节能控制途径、节能方法的选择等各个角度进行了阐述。
关键词中央空调系统;节能及控制技术
Cen tral air-c on diti oning
con trol
system en ergy sav ing Tech ni cal
An alysis
Ma Yun-hong (Hebei baichua n Architectural Desig n Co.,
LtdHa nda nH ebei056000)
【Abstract 】This paper analyzes the central air-conditioning en ergy-sav ing con trol
tech no logy,
which from the cen tral
air-conditioning control features, central air-conditioning energy saving control approach,
choice of energy-saving method all angles are
described.
【Key words 】Central air-conditioning
techn ology
systems;Energy and control
空调系统的作用就是对室内空气进行处理,使空气的
温度、湿度、流动速度及新鲜度、洁净度等指标符合场所的使用要求。为此必须 对空气进行冷却或加热、减湿或加湿以及过滤等处理措施。 中央空调进行了剖析。
1.中央空调的控制特点
下面本文就具体的对
空调系统的特性可以归纳如下:
1.1干扰性。空调系统在全年或全天的运行中,由于外部条件(如气温、太 阳辐
射、风、晴、雨、雪)和内部条件(如空调房间中设备、照明的启、停和投 入运行的多少,以及工作人员的增减等)的变化,都将对空调系统的运行形成干 扰。
1.2调节对象的特性。不同的被控对象,在相同的干扰作用下,被控量随时 间的
变化过程也并不一样。空调自控系统的任务就是为了克服这些干扰因素, 维
持空调房间一定的温、湿度和空气品质。但温、湿度的控制效果不但取决于自控 系统,更主要的是取决于空调系统的合理性及空调的对象特性。
1.3湿度的相关性。在空调的控制中,大多数情况下主要是对空调房间内温
度和湿度的控制,这两个参数常常是在一个调节对象里同时进行调节的两个被调 量两个参数在调节过程中又相互影响。如果由于某些原因使空调房间内温度升 高,引起空气中水蒸气的饱和分压力发生变化, 在含湿量不变的情况下,就引起 了室内相对湿度的变化温度升高相对湿度就会降低,温度降低相对湿度就会增 加,在调节过程中,对某一参数进行调节时,同时也引起另一参数的变化。
1.4多工况运行及转换控制,由于空调系统是在全年的室内外条件变化下, 按照
一定的运行方式(即工况)进行调节的。同时在内外条件发生显著变化时要 改变运行调节方式,即进行运行工况的转换。
1.5整体控制性,空调自动控制系统一般是以空调房间内的空气温度和相对 湿度
控制为中心,通过工况转换与空气处理过程每个环节紧密联系在一起的整体 控制系统。空调系统中空气处理设备的启停都要根据系统的工作程序,
按照有关
的操作规程进行,处理过程的各个参数调节及联锁控制都不是孤立进行, 而是与 室内温、湿度密切相关的。
2.1空调机组
2.中央空调节能控制途径
空调机组是智能建筑中耗能最多的设备,其运行方式不同,应从以下几个方 面
考虑空调机组的节能:
2.1.1全年运行系统的工况自动转换。根据室外气候条件和空调系统的不同 结构
及其工艺的不同要求进行工况的转换, 过调节空调运行参数来实现。
一般以焙值作为转换的判断条件,通
2.1.2控制器参数选择。合理选择每个回路的 PID参数,使之具有良好的响 应性
能,或选择各种先进的控制算法,提高控制系统的性能指标。避免控制回路 总处于不断调节或响应过程慢等不利影响,既浪费能量又影响执行器的寿命。
2.1.3多级控制的有效配合。对有些系统具有中央空调机组外,在房间配有 再加
热盘管(特别是工艺空调)实现单独调节,此时应合理地选择控制方法及配 合关系控制送风温度,防止中央空调送风的温度过低,而房间再加热的能量浪费 现象发生,应考虑整体系统的节能效果。
2.1.4选用高质量温度传感器。室内空气每相差「C
的调节都要消耗很多的能
量,选用传感器的精度差,产生的节能效益远大于传感器的价格。
2.1.5温度设定值应随室外温度自动调节。对于舒适性空调系统,可在夏季 随室
外温度的升高,适当提高温度的设定值,减小室内、外的温差,既能保证人 的舒适度的要求,又能实现节能同样也适合冬季情况。
2.2冷水机组。
通过计算机对楼宇内外环境温度、湿度实时测量及对楼宇热惯性的预测,确 定最优化的设备启、停时间。此项措施预计可使主机、水泵、冷却塔风机平均每 天减少运行时间。同时根据楼宇冷负荷变化,通过变频装置调节冷冻水、冷却水 的流量及风机类设备的风量,也可使主机负荷下降,从而控制机组运行台数
2.3热水系统