10. 室内气流分布的形式有哪些如何进行室内气流分布
顶部送风系统、置换通风系统、工位与环境相结合的调节系统和地板下送风系统。
根据房间水平长度选用散流器,由于本层层高4.1 m,按颈部风速2-6m/s选择散流气,当层高较高时,选用高风速,甚至可以>6 m/s的风速,由于本层层高为4.1m,125室风管尺寸为160×120,则可得颈部风速为4.34m/s。
制冷机房部分
1. 冷水机组如何选型
根据第四部分负荷计算可知,该栋楼的总冷负荷为781kW,冷源的负荷(装机容量)由系统冷负荷的总和乘以同时使用系数(取)和附加修正系数(取)确定,制冷机组的负荷:Q=781××=719kW
溴化锂吸收式制冷机组与电动压缩制冷机组相比,具有以下明显的优点: ①它以溴化锂水溶液作为工作物质,对大气臭氧层没有破坏作用,对人体和环境不会产生损害和污染,没有限用时间。
②它的节电效果明显,一般情况下,其用电量仅是压缩机组用电量的10 %左右,有效地减小了变配电设备容量,大量地节省了电力增容费。
③能耗费用低。
2. 冷冻、冷却水泵选型。 1.设备的阻力:
表设备阻力 编号 1 集水器阻力 3 制冷机组阻力 2.冷冻水泵所需扬程 闭()
式中 hf,hd-水系统总的沿程阻力和局部阻力损失(mH2O); hm-设备阻力损失(mH2O)。
本设计的最不利环路为集水器—冷冻水泵—冷水机组—分水器—供水管
式
系
统
:
25 4 项目 阻力kPa 5 编号 2 分水器阻力 风机盘管阻力 10~20 项目 阻力kPa Hp?hf?hd?hm
—第一
层管路—回水管—集水器。 最不利环路的总阻力: Hp=++(5+25+12+5)== 3.水泵流量
根据制冷机组给定的流量可以得, G2?()
冷冻水泵所需扬程为:H=×= mH2O
冷冻水泵所需流量为: G=×196=215.6 m3/h 其中: 为附加系数
选用2台型号KQWn150-250,同时供冷,两用一备。 计算水量为 W'??W=×122= m3/h ()
式中 W-冷水机组所要求的冷却水量,m3/h; ?-安全系数,。
冷水阻力的计算按下式计算: ?Hp?Hf?Hd?Hs?Ho?Hm()
式中
?Hp=冷却水系统的阻力, mH2O;
Hf-冷却水管路中的沿程阻力,mH2O;
c??t?Qm3h?196 m3/h
Hd--冷却水管路中的局部阻力,mH2O; Hm--冷水机组冷凝器阻力,mH2O;
Hs--冷却塔水盘水面至布水装置的垂直高度,mH2O;
Ho--冷却塔喷嘴喷雾压力,约为5 mH2O; Hp=+12+25+40= kPa= mH2O 则冷却水泵的扬程为H=×= mH2O 冷却水量W=×=m3/h
选择冷却水泵3台,两用一备
3. 冷却、冷泵补水泵选型。 整个流量2%%
4. 冷却塔选型。
根据制冷机样本直接查取所需冷却水水量值,乘以一定的安全裕量计算W值,然后根据冷却水量W值从产品样本选择型号和规格。
5. 系统定压的目的、方式、定压点位置确定及定压点压力的计算。 补水点宜设在循环水泵的吸入管段,当补水压力低于补水点压力时,应设补水泵。
补水泵的流量取补水量的倍,扬程应保证补水压力比系统静止时补水点压力高30-50kPa,再加上补水泵至补水点的阻力。
定压设备与水系统的连接点为定压点,确定原则是:保证系统内任意点不出现负压,不发生热水的气化,在冷(热)水系统中定压点的最低压力应保证水系统最高点压力在5kPa以上;系统任何一处在静止时和在运行时均不得超压。
6. 分集水器之间连接管路的作用。 实现一次泵变水量
7. 保温的范围,保温层厚度如何确定,是否保温层厚度越厚越好 应该计算保温层的防止结露的最小厚度和经济厚度,然后取其较大值,上海为Ⅱ类地区,其最小保温厚度为19mm,本设计中选用保温层厚度为25mm。
图纸部分
1. 图幅大小:A0-A2 1189x841,841x594,594x420
2. 风水平面图和系统图上应标注哪些内容 标高、坡度、管径、定位尺寸
3. 水管的坡度及坡向的规定。 供水管:,沿水流方向越来越高 回水管:,沿水流方向越来越低 凝水管:,沿水流方向越来越低
4. 放气装置的位置。 干管末端
5. 机房工艺流程图讲解。
冷却水从制冷机组出来流经冷却水泵,补水泵补水,进入冷却塔,冷却水降温后由冷却塔流出,回到制冷机组
冷冻水从集水器流出,补水泵补水进入制冷机组,流出经过冷冻水泵流入分水器,流出,分别送至各水管。
FCU 风机盘管
PAU 新风机组 精心搜集整理,只为你的需要