好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调毕业日答辩问题整理(仅供参考)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调部分

1. 空调室内、外参数的选取原则,尤其是冬、夏季室外状态点的确定。 室内平均温度和相对湿度;室外干球温度、湿球温度。 2. 空调冷负荷计算方法有几种,你采用何种方法 谐波反应法 冷负荷计算法

3. 冷负荷计算都包括哪些内容各种冷负荷计算公式各种符号的含义。 1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷

CL=KF(t′wl-tNx)

()

式中: CL——通过外墙或屋顶瞬变传热形成的逐时冷负

荷(W); K ——外墙或屋顶的传热系数W/(m2?℃); F ——外墙和屋顶的传热面积m2;

t′wl——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值℃; tNx ——室内设计温度℃; t′wl =(twl+ td)kαkρ;

twl——以上海地区的气象条件为依据计算出的外墙和屋顶冷负

荷计算温度的逐时值℃,根据外墙和屋顶的不同类型分别在《空调工程》附录7和附录8中查取;

td ——不同类型构造外墙和屋顶的地点修正值℃;根据不同的

设计地点在《空调工程》附录9中查取;

ka ——外表面放热系数修正值在《空调工程》表3-7中查取;

kρ——外表面吸收系数修正值在《空调工程》表3-8中查取,考

虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数一律采用ρ=,即kρ=。

2)内墙等室内传热围护结构形成的瞬时冷负荷

CL=KF(t′ls-tNx)) ()

式中: CL、K、F、tNx——同式(3-1);

tl s ——相邻非空调房间的平均计算温度℃ 。 t'l s按下式计算:

t′ls=twp+Δtls ()

式中:twp ——夏季空调房间室外计算日平均温度,℃;

Δtls ——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度

的差值℃,可按《空调工程》表3-9选取。 3)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷

CL=Cw·Kw·Fw·(twl+td-tNx) ()

式中:CL、tNx——同式(3-1) Fw——玻璃窗口面积m2;

Kw——玻璃窗的传热系数W /( m2·℃) ;

twl——外玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值可查手册; Cw ——玻璃窗的传热系数修正值可查手册;

td——玻璃窗的地点修正值℃; 4)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷

CL=Cc,s·Ca·Fw·Dj,maxCLQ 其中Cc,s=Cs·Ci

式中:Fw——玻璃窗的面积m2;

Cc,s——玻璃窗的综合遮挡系数Cc,s=Cs·Cn ; Cs—— 玻璃窗的遮挡系数; Cn—— 窗内遮阳设施的遮阳系数; Ca——窗的有效面积系数;

CLQ——玻璃窗的冷负荷系数,按南北区划分而不同; Dj,max——不同朝向的逐时日射得热因数最大值; 5)空调区设备散热形成的冷负荷

qs=Fqf

式中:qs——办公设备的散热量W;

F——空调区面积m2;

qf——办公设备单位面积平均散热指标(w/m2)

B照明散热形成的冷负荷

根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别为:白炽灯:CL =1000·N·CLQ 荧光灯:CL =1000·n1·n2 ·N·CLQ

式中: CL——照明设备散热形成的冷负荷W;

()

N——照明灯具所需功率 W;

n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房

间内时,取n1=;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取n1=;本设计取n1=

n2——灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板),

可利用自然通风散热与顶棚内时,取n2=~;而荧光灯罩无通风孔时,取n2=~;本设计取n2=; CLQ——照明设备散热冷负荷系数W。

本设计照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风

孔。

6)人体散热形成的冷负荷

CL=qs·n·φ·CLQ +q2·n·φ ()

式中:CL——人体散热形成的冷负荷W;

qs——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量W; n——室内全部人数; φ——群集系数;

CLQ——人体显然散热冷负荷系数,人体显然散热冷负荷系数。 q2——一名成年男子每小时潜热散热量W;

注意:对于人员密集的场所,如电影院、剧院、会堂等,由于人体对维

护结构和室内物品的辐射换热量相应减少,可取CCL=;

若在全天24h内室温不能保证恒定,(如夜间停止使用供冷系统),可取

CCL=

7)新风冷负荷

qm,W,min=qm,W,p·n 式中: qm,W,min——夏季最小新风冷负荷(m3/h);

qm,W,p——每人每小时所需要的最小新风量m3/(人·h); n——室内人数;

当计算新风量值不满足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%

计算

8)湿负荷

室内的湿负荷是人体的散湿量W按下式计算:

W=ω·n1·n2

式中:W ——夏季人体散湿量kg/s;

n1—— 室内的人数; n2——群集系数。

ω——单个成年男子的人体散湿量g/h;

说明: 冬季的人员散湿量与夏季的一样,设备的散湿量不予考虑,仅有

人员散湿量,可按夏季人员散湿量的 1/2 计算。

4. 采用何种空调方案有何特点为何选用该种法案

基于本建筑为多层建筑、同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,仅在二层中心机房设置膨胀水箱,这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。根据地理位置和建筑的特点设两个水系统.由于设计属于多层建筑,水系统可均设为异程式。每个层除了供回水管路外,不需设回程管,管道长度较短,管路简单,初投资稍低,此系统属于垂直且水平异程系统。

因其各使用功能时间差异比较大,负荷分布不均匀等特点,决定采用了变水量系统;因单式泵比较简单且建筑只需一个系统分区,所以采用了单式泵系统;因两管制方式简单且初投资少,而且建筑地处上海,无内区,无需同时供冷和供热且无特殊温度要求,因而采用了两管制系统。

为保证负荷变化时系统能有效。可靠节能的运行,设置三台冷冻水泵和冷却水泵,其中分别设一台为备用水泵;风机盘管供回水管上均设有调节阀,对应在制冷机房集水器和分水器之间设置压差调节阀,起旁通之效。依据负荷的变化灵活的调节。(在过渡季节亦可用,流量小时可将大流量高扬程的冷水循环水泵的冷水直接送回机组节省能源.)为防止管网因杂质和积垢而造成水路堵塞影响使用,在制冷机组、水泵回水口上加电子水处理仪和除垢器.

5. 系统最小新风量如何确定

稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风量要求;按照保证房间的正压要求。若以上3项中的最大值仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算,以确保卫生和安全。

6. 所选空调方案在焓湿图上如何表示各状态点如何确定

WNφ=90%εfcεOMLφ=100%qm,whw+ qm,N·hNx = qm·hcx

7. 空调水系统有几种形式

闭式、开式、异程、同程、两管、三管、四管、分区两管、定流量、变流量、一次泵、二次泵

8. 空调设备如何选型(风机盘管,新风机组)

风机盘管冷负荷x 安全系数,风机盘管机组的选择都选用了中速制冷量、中速风速,且是风量优先,冷量校核。

所选的盘管实际制冷量要比所需要的大很多,但可以通过调节盘管水流量,提高回水温度来调节。

新风机组计算方法与风机盘管计算方法基本相同。 9. 风、水系统水力计算的目的、方法及步骤。

在系统和设备布置、风管材料、各送排风点的位置和风量均已确定的基础上进行,

采用假定流速法,其计算方法如下:

1. 绘制通风或空调系统轴测图,对个管段进行编号,标注长度和风量。 2. 确定合理的空气流速。

3. 根据各风管的风量和选择的流速确定个管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。

4. 并联管路的阻力平衡。 5. 计算系统的总阻力。 6. 选择风机。

暖通空调毕业日答辩问题整理(仅供参考)

空调部分1.空调室内、外参数的选取原则,尤其是冬、夏季室外状态点的确定。室内平均温度和相对湿度;室外干球温度、湿球温度。2.空调冷负荷计算方法有几种,你采用何种方法谐波反应法冷负荷计算法3.冷负荷计算都包括哪些内容各种冷负荷计算公式各种符号的含义。1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(t′wl-tN
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5xjba9tld46m3qp9xkwe9ersa9ps1u00xbu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享