②教育内容:安全生产标准;施工项目基本情况及必须遵守的安全注意事项;施工中化工产品的使用、防毒知识、防火防煤气中毒知识。③转场教育内容:本工程项目安全生产状况及施工条件;施工现场危险部位的安全防护措施及事故案例;本工程项目的安全管理体系规定及制度。④变换工程教育内容:新工作岗位或生产班组安全生产状况,工作性质和职责;新工作岗位安全知识,各种机具设备及安全防护设施的性能和作用;新工作岗位、新工种的安全技术操作规程;新工作容易发生的事故及有毒场所;新工作岗位个人防护用品的使用和保管。 1K420202安全风险辨识与预防
1.四大伤害:高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、火灾、中毒与窒息、社会车辆伤害。 2.安全事故应急预案:实行总承包的由总承包单位统一编制建设工程生产安全事故应急预案。预案内容:防范的区域、部位;准备和快速反应详细计划;现场处置和善后工作计划安排;物资保障;请示报告制度。
1K420203安全技术专项方案内容:进入施工现场的安全规定;地面及深坑作业的防护;高处及立体交叉作业的防护;施工用电安全;机械设备的安全使用;新工艺、新材料、新技术和新结构制定有针对性的安全技术措施;预防自然灾害;防火、防爆安全措施。
1K420210项目安全保证计划编制与事故处理
1.安全保证计划的内容包括:工程概况、控制程序、组织结构、职责权限、规章制度、安全措施、检查评价、奖罚制度。安全技术措施是指为防止工伤事故和职业病的危害,从技术上采取的措施;应指针对工种特点,环境条件,劳力组织,作业方法,施工机械,供电设施等制定的确保安全施工的措施。安全技术措施也是施工项目管理实施规划或施工组织设计的重要组成部分。 2.安全事故报告的内容:时间、地点、伤亡人数、事故原因等。
3.事故调查:项目经理指定技术、安全、质量等部门的人员,会同企业工会代表组成调查组,开展调查。 4.调查报告:事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施写成调查报告,调查组全体人员签字确认确认后报企业安全主管部门。
1K420220项目安全、环境、健康要求与控制(选择)
1.安全控制三重点:人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的安全因素和管理缺陷。
2.总包方与分包方责任分工:安全控制由总承包方负责,分包方服从总承包方管理。总承包方安全生产责任包括:审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系;明确分包方安全生产责任和义务;对分包方提出安全要求,并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包方,令其停工整改;总承包方统计分包方的伤亡事故,按规定上报,并按分包合同约定协助处理分包方的伤亡事故。 3.职业健康安全设施:
①国家标准规定的“三同时”制度——必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
②职业健康安全设施:安全技术方面的设施、职业卫生方面的设施、生产性辅助设施。
4.安全技术交底的内容:施工作业点和危险点;危险点预防措施;应注意的安全事项;安全操作规程和标准;采取的避难和急救措施。
1K420230明挖施工安全控制(重点)
1.防止基坑坍塌、淹埋的安全技术措施:①需在基坑边堆放弃土时,弃土堆坡脚至基坑上边缘的距离不小于1.2m,堆土高度不超过1.5m。②基坑无支撑时,机械开挖或人工开挖过程中,每次开挖深度不超过1m。
2.管线施工安全保护措施:①对于开挖范围内的管线,采取拆迁、改移和悬吊加固措施。②在施工过程中,设专人对地下管线进行监测、随时检查、维护加固设施、保持完好、必要时进行沉降和变形观测并记录。
3.施工安全监控测量坚持的原则:可靠性原则、多层次监测原则、重点监测关键区原则、方便应用原则、经济合理原则。多层次监测含义:以位移为主;方法以仪器监测为主,辅以巡检的方法;仪器选择以机测仪器为主;在地表、临近建筑物与地下管线上布点。
1K420240桥梁工程施工安全控制(选择)
1.混凝土桩制作施工安全控制要点:①预制构件吊环采用未以冷拉的Ι级热轧钢筋制作;②钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架水平放置,码放高度不超过2m,层数不超过3层;
2.钢桩制作施工安全控制要点:①钢桩制作场地平整、坚实、不积水刚性地面;②焊接作业现场周围10m内不得堆放易燃易爆物品。③焊接前必须办理用火申报手续,经消防管理人员检查确认,颁发用火证后方可进行焊接作业。④焊工作业必须使用带有滤光的头罩或手持防护面罩,戴耐火防护手套,穿焊接防护服和绝缘、阻燃、抗热防护鞋,清除焊渣时,戴护目镜。
3.吊运、堆放:吊装作业由信号工指挥。砼桩支点与吊点在一条竖直线上,上下对准,层数不超过4层。钢桩堆放层数不超过3层。
4.钻孔灌注桩施工:场地平整、坚实;不得在高压线下施工,采用冲抓钻机钻孔时,钻头提出至接近护筒上口时,应减速、平稳提升,不得碰撞护筒;加工成型的钢筋笼,码放高度不超过2m,层数不超过3层。
5.模板支架搭设安全措施:①搭设脚手架采用连接件与构筑物相连接,使用期间不得拆除。脚手架不得与模板支架相连接;施工中不得超载,不得在支架上集中堆放物料;严禁在脚手架上拴缆风绳、架设砼泵等设备。②支架、脚手架必须由有关资质的作业队搭设和拆除,作业人员经过专业培训、考试合格,持证上岗,并应定期体检。作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
6.支架模板、脚手架拆除时应符合下列规定:设作业区,专人值守,非作业人员严禁入内;机械作业时由专人指挥;拆除由上层而下逐层进行,严禁上下同时作业;严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件;严禁
抛掷模板、杆件、配件;拆除的材料分类码放。
1K420250隧道掘进施工安全控制
1.盾构机组装、调试、解体与吊装:是盾构施工安全控制重点之一,安全控制的重点是人员安全与设备安全。
2.盾构施工要制定专项施工方案,确保邻近既有建(构)筑物的安全:施工前分析、预测建(构)筑物的容许极限变形值;确定施工管理值与量测监控方案;加强地层(地面)变形观测;若地层变形接近上限值时,采取措施保护建(构)筑物。
3.喷锚暗挖法安全控制的重点是防范坍塌,保障作业人员和施工结构的安全。
4.爆破施工安全要求:在城市进行爆破施工,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可施工;为确保城区设施案例,采用光面和预裂爆破。
5.竖井施工:井口作业区设置围挡;施工竖井不得设置在低洼处,井口应比周围地面高30cm以上;竖井周围设防护栏杆;井口2m范围内不得堆放材料。
6.隧道施工安全监控测是喷锚暗挖法和盾构法隧道的施工安全控制的核心内容。A类项目必须进行的量测项目:洞内状态观察、净空位移量测、拱顶下沉量测、地表下沉量测。地表下沉量测是在距开挖面前方H+h(H为埋土深度,h为隧道开挖高度)或2D(隧道开挖洞径)处(取最大值)开始进行。
1K420260箱涵顶进施工安全控制
1.在铁路的路基下箱涵顶进时,必须对铁道的线路进行适当加固,可采取:大型的箱涵,用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁或钢板脱壳法;在列车间隙开挖和顶进。
2.采用管棚超前支护和深层注浆加固;限制列车通过施工区域的速度;箱涵穿越管线时采用暴露管线和保护措施。
1K420270生活垃圾填埋环境安全控制
1.控制生活垃圾填埋场设计运行对周围环境安全控制的关键是控制生活垃圾填埋场防渗层的施工质量。 2.抗渗是生活垃圾填埋场的主要监测指标,目前修建的生活垃圾填埋场均不允许打水质检测井。为确保防渗层完好无损,采用的办法是在填埋场的影响范围内打水质检测井。
1K420280工程资料的内容与管理
1.对只提供技术参数的测试报告,应由使用单位技术负责人对参数进行判别,并签字认可。 2.建设单位在工程验收后三个月内报当地城建档案管理机构归档。 3.施工技术资料应随施工进度及时整理。
4.竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收,合格方可竣工验收,工程资料按单位工程进行组卷。
1K430000市政公用工程法规
1.占用或挖掘城市道路的管理规定:因特殊情况需要临时占用城市道路的,须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准,方可按时规定占用。
2.保护城市绿地的规定:任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被;需要临时占用城市绿化用地的,须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。
3.绿化设施受到保护的规定:砍伐城市树木,必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准,并按照国家有关规定补植树木或采取其它救措施。
4.施工现场应采取的防污染措施:①妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;②除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。③使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;④采取有效措施控制施工过程中的扬尘;⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;⑥对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。
5.建设工程施工由于受技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。
6.发生事故规定:①事故发生单位,向上级主管部门和发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动部门报告;事故发生单位属于国务院部委的,应同时向国务院有关主管部门报告。②重大事故发生后,事故发生单位应在24h内写出书面报告,逐层上报。③事故发生后,因抢救人员、疏导交通等原因,需移动现场物件时,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证,有条件的可拍照或录像。
7.建筑与市政降水工程技术规范中规定:降水工作准备应明确任务要求①降水范围、深度、起止时间及工程环境要求;②了解掌握建筑物基础、地下管线、涵洞工程的平面图和剖面图;③搜集降水工程场地内与相邻地区的水文地质、工程地质、工程勘察等资料及工程降水实例;④进行降水工程场地踏勘。 8.公路路面基层施工技术规范:悬浮式二灰粒料的收缩性大,容易产生干缩裂缝,冲刷性能差。因此,在一级公路、快速路上,应采用密实式二灰粒料,以保证沥青面层有较好的使用性能和较长的使用寿命。 9.沥青路面施工及验收规范:沥青混合料分沥青砼(AC)和沥青碎石(AM)混合料。沥青砼混合料按最大集料粒径分为粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式;为结合良好,沥青面层与非沥青材料基层结合采用透层;沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥砼路面之间粘结采用粘层。
10.公路桥涵施工技术规范:支架的拱架应预留施工拱度,在确定施工拱度值时,应考虑支架受力产生的弹性和非弹性变形,支架基础的沉陷和结构物本身受力后各种变形,其中还应考虑1/2汽车荷载引起的梁或拱圈的弹性挠度。计算模板、支架和拱架的强度和稳定性时,应考虑风力。设于水中的支架,还要考虑水流压力,流冰压力和船只漂流物等冲击荷载。
11.公路桥涵工程对施加预应力的准备工作要求:张拉机具设备与锚具配套使用,并应进场时进行检查和校验。当千斤顶超过6个月或200次或在使用过程上出现不正常或检修以后应重新校验。
12.地下铁道工程施工及验收规范:隧道开挖面必须保持在无水条件下施工。隧道采用钻爆法施工时,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可实施。
13.对基坑支护结构的技术要求:基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算;进行土体稳定性计算;当有锚杆或支撑时,进行承载力计算和稳定性验算;对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。(选择) 14.对基坑开挖监控方案的内容:
监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1-2倍开挖深度范围内的需要保护物体均作为监控对象。 15.给水排水管道工程施工及验收规范:
①给水排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填。回填前应符合:混合结构的矩形管渠或拱形管渠,其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定;当管渠顶板为预制盖板时,应装好盖板。 ②压力管道沟槽回填前应在水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填调度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填其余部分。 16.城市供热管网工程施工及验收规范:
①热力管道焊接施工单位应符合的规定:有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;有保证焊接工程质量达到标准的措施。
②热力管道直埋保温管接头的要求:接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后进行。接头处钢管表面应干净、干燥。
17.城镇燃气输配工程施工及验收规范规定:承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试。