技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 下 节 — — — 日期 1500 1200 a 独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b 屋面上的避雷针一般直采用直径25mm镀锌钢管。 c 水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管。 d 烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管。 e 避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm。 3.7.2 避雷针制作: 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝磨尖,涮锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直,焊好。 3.7.3 避雷针安装: 先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块助板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆。 3.8 支架安装: 3.8.1 支架安装应符合下列规定: 3.8.1.1 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 3.8.1.2 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 3.8.1.3 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm。 3.8.1.4 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于l.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。 3.8.1.5 支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 3.8.1.6 支架等铁件均应做防腐处理。 3.8.1.7 埋注支架所用的水泥砂浆,其配合比不应低于1∶2。 3.8.2 支架安装 3.8.2.1 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 3.8.2.2 根据设计要求进行弹线及分档定位。 3.8.2.3 用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 3.8.2.4 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 3.8.2.5 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 3.8.2.6 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊在铁件上,支架的找直方法同前。 3.9 防雷引下线暗敷设: 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 日期 3.9.1 防雷引下线暗敷设应符合下列规定: 3.9.1.1 引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 3.9.1.2 引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 3.9.1.3 利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 3.9.1.4 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接要求见3.2节。 3.9.1.5 建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。 3.9.1.6 引下线应沿建筑的外墙敷设,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲都线段实际长度的0.l倍。引下线也可以暗装,但截门应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。 3.9.1.7 引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。 3.9.1.8 引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。 3.9.1.9 在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施,为了减少接触电压的危险,也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。 3.9.1.10 采用多根明装引下线时,为了便于测量接地电阻,以及检验引下线和接地线的连接状况,应在每条引下线距地1.8~2.2m处放置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时,必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子上,可在地线端于处测量接地电阻。 3.9.1.11 每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线成“—”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引卜线间距离不应大于20m,当大于20m时应在中间多引一根引下线。 3.9.2 防雷引下线暗敷设做法: 3.9.2.1 首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或种直。 3.9.2.2 将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上,挂好。 3.9.2.3 及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随看建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隐检验收,做好记录。 3.9.2.4 利用主筋(直径不少于φ16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。 3.9.2.5 土建装修完毕后,将引下线在地面上2m的一段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。 3.9.2.6 焊接要求见3.2节。 3.10 防雷引下线明敷设 3.10.1 防雷引下线明敷设应符合下列规定: 3.10.1.1 引下线的垂直允许偏差为2/1000。 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 日期 3.10.1.2 引下线必须调直后进行敷设,弯曲处不应小于90°,并不得弯成死角。 3.10.1.3 引下线除设计有特殊要求者外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm。 3.10.1.4 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。 3.10.1.5 焊接及塔接长度应按有关规范执行。 3.10.2 防雷引下线明敷设 3.10.2.1 引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢叶将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。 3.10.2.2 将调直的引下线运到安装地点。 3.10.2.3 将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而厂逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后,清除药皮,局部调直,刷防锈漆。 3.10.2.4 将接地线地面以上二米段,套上保护管,并卡固及刷红白油漆。 3.10.2.5 用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。 3.11 避雷网安装: 3.11.1 避雷网安装应符合以下规定 3.11.1.1 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/ 1000。但全长不得超过10mm。 3.11.1.2 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 3.11.1.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm。 3.11.1.4 焊接要求见第22.4.2条。 3.11.1.5 遇有变形缝处应作煨管补偿。 3.11.2 避雷网安装 3.11.2.1 避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。 3.11.2.2 将调直的避雷线运到安装地点。 3.11.2.3 将避雷线用大绳提升到顶部、顺直,敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好、焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。 3.11.2.4 建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆,透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。 3.11.2.5 在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 3.11.2.6 避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用10m×10m的网格,防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格,如果设计有特殊要求应按设计要求执行。 3.12 均压环(或避雷带)安装: 3.12.1 均压环(或避雷带)应符合下列规定: 3.12.1.1 避雷带(避雷线)一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 日期 3.12.1.2 避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5m。 3.12.1.3 建筑物高于30m以上的部位,每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。 3.12.1.4 铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2处,如超过3m时,就需3处连接,以便进行压接或焊接。 3.12.2 均压环(或避雷带)安装: 3.12.2.1 避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。 3.12.2.2 利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。 3.12.2.3 圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长φ2mm镀锌圆钢备用。 3.12.2.4 外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷带预留的圆钢焊成整体。 3.12.2.5 利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠的焊接。 3.12.3 节日彩灯沿避雷带平敷设时、避雷带的高度应高于彩灯顶部,当彩灯垂直敷设时,吊挂彩灯的金属线应可靠接地,同时应考虑彩灯控制电源箱处按装低压避雷器或采取其它防雷击措施。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 4.1.2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。 检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;外体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径。 检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。 4.2.2 接地(接零)线敷设: 4.2.2.1 平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。 4.2.2.2 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。 4.2.2.3 防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 日期 整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。 检验方法:观察检查。 4.2.3 接地体安装: 位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。 检验方法:检查隐蔽工程记录。 4.3 允许偏差项目: 4.3.1 搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D; 注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径。 4.3.2 扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。 检验方法:尺量检查和观察检查。 5 成品保护 5.1 接地体: 5.1.1 其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。 5.1.2 安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。 5.1.3 不得随意移动已经绑好的结构钢筋。 5.2 支架: 5.2.1 剔洞时,不应损坏建筑物的结构。 5.2.2 支架稳注后,不得碰撞松动。 5.3 防雷引下线明(暗)敷设: 5.3.1 安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。 5.3.2 拆架子时不要磕碰引下线。 5.4 避雷网敷设 5.4.1 遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。 5.4.2 不得损坏外檐装修。 5.4.3 避雷网敷设后,应避免砸碰。 5.5 避雷带与均压环: 预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。 5.6 避雷针: 5.6.1 拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。 5.6.2 注意保护土建装修。 5.7 接地干线安装 5.7.1 电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。 5.7.2 喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好。 5.7.3 拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。 5.7.4 焊接时注意保护墙面措施。 6 应注意的质量问题 6.1 接地体: