脱硝工程电气安装作业指导书 XA-DQ-001

附录B

作业风险控制计划(RCP表)

工程项目:大唐太原第二热电厂2×300MW扩建烟气脱硝工程 机组号:#11 作业过程/活动:脱硝电气安装 共 1 页第1 页

危险危险因素或环 实施单位实施人监测单监测人序号 控制措施 代码 境因素描述 或部门(签字 或部门(签字从预留孔洞或脚支架安装之前先确认土建方面已经满足安架上 件,留孔洞已经全部临时 班班1 倒塌,踩空伤,封堵,且强度可靠。在竖井口上的一节竖组 组 孔 装之前要保持竖井孔的封 洞处高空坠落造堵状态防止施工人员掉进孔洞。搬运设备盘柜吊装,运输运输过程中做好防护措施,搬运桥架班班2 中 竖井、电缆盘等较重物品时防止割伤、组 组 使用扳手榔头等进入现场必须戴安全帽,上下架子要双手攀班班3 具时, 不得一只手拿工具一只 组 组 带电盘柜接线造带电接线时应遵守工作票制度,并了解带班班4 触电 统情况,做好绝缘隔离措 组 组 用电不规范1、严禁用单相三孔插座代替三相插班班5 造成触电伤座。 组 组 立体交叉作交叉施工时双方应尽量错开垂直方向6 业易发生落的交叉作业:无法错开时,各方应商 /15 13 脱硝工程电气安装作业指导书 XA-DQ-001

编制: 审核: 批准

附录C

大唐太原第二热电厂#11机组电气安装进度计划表

时间 序号 项目 1 2 3 4 5 5 6 接地安装 照明安装 保护管安装 桥架安装 2012年 4月 5月 6月 7月 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 盘柜控制箱安 装 电缆敷设 电缆接线 /15 14

脱硝工程电气安装作业指导书

7 其他 XA-DQ-001 /15 15

脱硝工程电气安装作业指导书 XA-DQ-001

附录D 强制性条文

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-1992

第5.2.4 条 电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 第5.4.3 条 严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管道可能伤及电缆时,在交叉点前后1m 范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。

第5.4.7 条 直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。

第5.5.16 条 水底电缆敷设后,应作潜水检查,电缆应放平,河床起伏处电缆不得悬空。并测量电缆的确切位置。在两岸必须按设计设置标志牌。 第6.2.10 条 三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好。

第7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。

第7.0.7 条 阻火墙上的防火门应严密,孔洞应封堵;阻火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料。