2020年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷六) 某经济技术开发区拟建一座建筑高度为 18m 的收音机装配厂房,共 3 层,每层层高为6m。每层建筑面积为 9000 ㎡,且每层划分为一个防火分区。采用钢框架结构,一级耐火等级。该车间顶层靠外墙西侧设有喷漆工段(C=0.110),长×宽为 20m×10m,且该工段采取了有效的防火措施。顶层靠外墙南侧设有建筑面积为 60 ㎡,储存油漆的中间仓库;顶层靠外墙北侧设有建筑面积为 30 ㎡的房间,设置有存放苯乙酮的中间储罐。该厂房使用的和储存油漆的主要成分为甲苯;油漆工段与相邻区域连通处设置了门斗。该厂房设置了自动灭火系统、灭火器及火灾自动报警系统等。 根据上述材料,回答以下问题。

1、请确定该厂房的生产火灾危险性类别,并说明理由。(3 分) 2、请判断材料中对该厂房的防火分区划分是否合理,并说明理由。(3 分)

3、请确定油漆、苯乙酮的生产火灾危险性类别。(2 分) 4、中间仓库油漆的储量不宜超过多少?苯乙酮中间储罐的容量不应大于多少?(2 分)

5、请简述门斗的设置要求有哪些?(3 分)

6、该厂房喷漆工段的泄压面积是多少,并给出计算过程。(3 分) 1【答案】该厂房的生产火灾危险性类别为丙类。理由:油漆工段占本层或本防火分区的面积比例为 20×10÷9000≈0.0222<5%,且火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,故该厂房的生产

百度文库-赵德林作品

百度文库-赵德林作品

火灾危险性类别可按火灾危险性较小的部分确定。

2【答案】每层划分为一个防火分区,合理。理由:一级耐火等级的多层丙类厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为 6000 ㎡,当设置了自动灭火系统,其防火分区面积可增加 1.0 倍,即 12000 ㎡,故每层划分为一个防火分区合理。

3【答案】油漆的主要成份为甲苯,生产火灾危险性属于甲类;苯乙酮生产火灾危险性属于丙类。

4【答案】厂房内设置的中间仓库,属于甲类中间仓库,其储量不宜超过 1 昼夜的需要量。

厂房内的中间储罐,属于丙类液体,应设置在单独房间内,其容量不应大于 5m3。

5【答案】门斗的隔墙应为耐火极限不应低于 2.00h 的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。 6【答案】喷漆工段的泄压面积计算:

(1)计算喷漆工段的长径比:20×(10+6)×2/(4×10×6)=640/240≈2.67<3

(2)计算厂房容积:V=20×10×6=1200m3 (3)计算泄压面积:A=10CV2/3 A=10×0.110×12002/3=124 ㎡

华东某市一座建筑高度为 58m 综合楼,地上 12 层,地下 2 层,东西长为 90m,南北宽为 50m,每层建筑面积均为 4500 ㎡,建筑南侧为消防扑救面。1 层至 5 层为商场,6 层为 KTV,7 至 8 层

百度文库-赵德林作品

百度文库-赵德林作品

为旅馆,9 层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库,地下二层为设备用房(室内地面与室外出入口地坪高差为 8m)。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。

某消防服务机构受该建筑产权单位委托,对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。

维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查,发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头,并按正方形布置,玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量,喷头间距为 4m。KTV净空高度为 5m,采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验,情况如下:以 0.95L/s 的流量从末端试水装置处放水,报警阀未启动,当放水流量达到 1.00L/s 时,报警阀启动。2min 后,带延迟器的水力警铃报警,消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号,但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》,关闭末端试水装置,系统复位。

随后,维保人员对建筑消火栓系统进行检查,发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓,经检测,流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装,且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后,发现箱体安装的垂直度偏差为 4mm,箱体内设置了公称直径 65mm的消火栓口,启闭阀门中心距箱侧面为 142mm,并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量,水带长度为 23m,室内消火栓