好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙装修施工组织设计方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外墙外保温工程施工方案

一、编制依据

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《外墙外保温建筑构造》10J121

《郑州至徐州铁路客运专线永城北站指导性施工组织设计》 《铁路客站质量控制技术要求》

《新建郑州至徐州铁路客运专线永城北站建筑施工图》 二、工程概况

1.站中心里程为 DK223+700,为线侧下式站房,车站总建筑面积约 4985.2m2,站房主体总长 118m,总宽 31m,建筑高度 16.1m;站房结构采用钢筋混凝土框架结构,候车厅屋面为钢网架结构;

2.本工程外墙保温采用50mm厚岩棉板,墙面为真石漆涂料外墙面。 三、施工前的准备

1.外墙抹灰基层用1:3水泥砂浆打底扫毛,抹8mm聚合物水泥防水砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过2mm,并按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。

2.耐碱玻纤网格布:耐碱玻纤网格布能增强面层的抗裂抗冲击能力,采用抗碱高分子化合物涂塑,具有耐碱性能。

3.岩棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。 4.胶黏剂、保温板厂家:陕西成伟易达装饰工程有限公司 5.安全技术交底

进场施工前,总包单位负责对保温分包单位相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。

6.材料准备

所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 7.保温系统性能指标

项目 吸水量(g/㎡,浸水24h) 普通型(P型) 抗冲击强度 加强型(Q型) 10级 不小于工程项目的风荷载设计值,抗负抗风压(kPa) 风压安全系数≥1.5 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象,耐冻融、耐久性 保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏位置应于保温层内 8.保温材料性能指标

项目 密度(Kg/m3) 导热系数

性能指标 ≤500 3级 性能指标 120-150 ±15% 70+5-2℃ 平均温度

W/(m.k) 憎水率(%) 燃烧性能 燃烧性能等级

9.耐碱网格布性能指标

项目 单位面积质量(g/㎡) 耐碱断裂强力(经、纬向)(N/50mm) 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)(%) 10.抹面胶浆性能指标

试验项目 浸水48h,干燥2h 标准拉伸强度(KPa) 耐冻融 抗压强度、抗折强度 11.锚栓性能指标

项目 单个锚栓抗拉承载力标准值(kN) 单个锚栓对系统传热增加至[W/(K*㎡)]

耐水 浸水48h,干燥7d ≤0.044 ≥99 阻燃性 A级 性能指标 ≥130 ≥750 ≥50 性能指标 ≥100,且破坏在岩棉内 ≥100,且破坏在岩棉内 ≥100,且破坏在岩棉内 ≤3.0 性能指标 ≥0.3 ≤0.004

四、施工组织机构

为了有效的对本工程的施工进度、质量、安全文明施工等方面进行控制,顺利实现预期制定的质量、安全、文明、环保等施工目标,我们将在本工程项目施工中组建具有丰富施工经验的项目管理班子对工程进行管理;现场组织机构:

五、施工机具及检测工具

为保证本工程按期完工,结合施工技术要求和本工程具体情况,拟投入施工机具及检测工具,见设备用表:

设备名称 铁抹子 塑料抹子 2m刮杠 3m刮杠 2m检测尺 塞尺 阴阳角检测尺 3mm*3mm的筛子 剪刀 手提搅拌器 托线板 电锤

数量 50把 50把 20根 20根 2个 2个 2个 2个 10把 20把 10把 5把 工作内容 抹灰 找平、拉毛 找平、收口 找平、收口 垂直度、平整度检测 平整度检测 阴阳角检测 砂子过筛 裁剪网格布 拌制砂浆 检查阴、阳角 固定锚固件

射钉枪

六、施工工艺流程及工艺

10把 固定锚固件 基层墙体处理→墙体基层涂刷界面砂浆→吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线→打点、冲筋→1:3水泥砂浆打底扫毛→防水砂浆 →配置胶粘剂 →粘贴岩棉板 →安装固定件 →底层抗裂砂浆(2遍)→耐碱玻纤网(2层) →面层抗裂砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工

1.基层墙面处理。彻底清除基层墙体表面的浮尘、油垢、松动物,墙体表面凸起物应剔除,抹灰前一天,外墙面应淋水湿润。

2.配制并抹界面砂浆。将界面砂浆均匀抹于墙面,不得漏抹,厚度2mm。 3.吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线。从最高点排通线,水平、垂直拉通线,做到墙体平整与垂直。

4.打点、冲筋:用保温浆料做灰饼,按墙面尺寸,沿踢脚线上口用保温砂浆贴饼(贴饼厚度应留出抗裂砂浆厚度),贴饼完成后,可在标准灰饼旁边墙面钉上钉子,挂线,贴中间灰饼,其水平、竖向间距在1.2-1.5m左右,在窗垛角处必须做灰饼;用保温砂浆在两块灰饼间竖直方向先抹一条宽100mm厚度与灰饼相同的梯形灰梗,作为墙面冲筋标志。

5.水泥砂浆抹面:采用1:3水泥砂浆打底扫毛,对墙体进行整体平整度、垂直度找平,抹灰厚度控制在9mm。

6.防水砂浆:根据设计图纸,采用聚合物水泥防水砂浆处理整个墙面,防止墙面渗水,防水砂浆厚度控制在8mm。

7.粘贴翻包玻纤网

外墙装修施工组织设计方案 - 图文