新版)
备注:传统安全中认为技术只要能在人不犯错误时保证人安全就达到了技术的根本要求,但更进一步的技术安全观对技术的追求还应该包括保证防止人犯错,乃至在一定范围内缓冲、包容人的错误。 1、本工程施工现场临时用电采用TN-S三相五线制配电系统。
2、线路敷设必须严格按本工程的《施工现场临时用电平面布置图》进行敷设。如有更改须经有关人员同意并做好更改资料后才能进行。
3、引入高层建筑的配电线路,必须使用电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的配电线路应用电缆沿电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支撑点。
4、所有电缆线路必须采用五芯电缆。凡有接驳口及外绝缘层有明显机械损伤的电缆,必须按架空规定敷设。
5、本工程施工现场临时用电应设置不少于三处的复接地。
第 2 页
实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE
电气安全
6、与电气设备连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股绿/黄双色铜线。作防雷接地的设备必须同时作重复接地。 7、根据本工程现场情况,本工程应配置一名电气安全负责人,负责日常安全用电管理,另外须配备三名持有市、地劳动安全监察部门核发电工证的电工。
8、施工现场内的一切配电线路,用电设备的安装、维护和移动必须由电工负责。非电工人员严禁私自安装、维修、移动一切电气设备。
9、现场电工应严格遵守操作规程,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关手柄处挂“严禁合闸,有人工作”牌方可工作。未经验电则应按带电作业的规定作业。
10、设备运行中漏电保护器发生跳闸时,必须查明原因后才能合闸送电,发现漏电保护器损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行修理漏电保护器。
11、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或连接电源与下一级配电线路。