根据隐患整改的需要,矿上安排对井下低压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、 施工地点:

二、 施工内容:检修低压开关和设备 三、 施工时间 四、 施工负责人: 五、 检修安全技术措施:

按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗,按操作规程操作。

3.所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,

第2页/总4页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 发现问题及时汇报和处理。

4.非专职电气施工人员严禁擅自操作电气设备,所有施工人员必须劳保设施佩带齐全。

5.工具的操作手柄及工作中必须和人体接触的部分必须有良好的绝缘,完好无损。

6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围内的瓦斯浓度。若瓦斯浓度达到0.3%时,严禁检修作业,立即向矿调度室汇报,施工期间瓦检员必须不间断检测瓦斯。当瓦斯浓度达到0.3%时,必须立即停止作业,只有待瓦斯浓度降至0.3%以下时方可恢复作业。

7.施工时当巷道内无风、微风、风向逆转时,必须停止检修作业,立即向调度室汇报,必须检查电气设备周围有害气体情况,。 8.

打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,手把的闭锁在停止位置要悬挂“有人作业,不准送电”字样的警示牌,严格执行谁停电谁送电的制度,在任何情况下都不允许代替送电。

第3页/总4页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 9.检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。严格执行验电、放电、打接地,然后接触带电体的制度。

10.所有施工人员必须切实搞好自主保安工作,必须服从现场负责人的统一指挥,按章作业,杜绝违章指挥和作业,严格按标准进行接线,杜绝电气失爆现象。

11.施工作业结束后,清理施工现场的杂物,向矿调度室汇报,安排专人恢复送电。

12.未尽事宜按《煤矿安全规程》及有关施工作业规程执行。

13.本措施批准后生效,所有参加此项工作的人员必须认真学习本措施并签字,严格按措施执行。