好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气控制技术试题库和答案12085

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《电气控制技术》试题库及答案

一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:

是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:

自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:

是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:

一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图

电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁

“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。

7、自锁电路:

自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。

8、零压保护

为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护

在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施

切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:

三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:

三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动

在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:

主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:

以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:

继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:

是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:

吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:

在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:

电路两端的电位差 21、触头

触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构

电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧

电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器

接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器

利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路

按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统

电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:

异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图

电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图

电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:

异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分)

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位 )开关,可将(机械位移 )信号转化为电信号,通过控制其它电器来

控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。

4、按钮常用于控制电路,(绿)色表示起动,(红 )色表示停止。 5、熔断器是由( 熔体 和 熔管 )两部分组成的。

6、多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为( )

I≥(1.5~2.5)INmax+∑IN 。

7、交流接触器是一种用来( )接通或分断( )电路的自动控制电器。 频繁 主

8、交流接触器共有( )个触头,其中主触头为( )个,辅助触头为( )个。 14 6 8

9、时间继电器是一种触头( )的控制电器。 延时接通 或 断开

10、一般速度继电器的动作转速为( )r/min,复位转速为( )r/min。

120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按( )原则和( )原则来控制。 时间 速度

12、反接制动时,当电机接近于( )时,应及时( )。 零 断开电源防止反转

13、双速电动机的定子绕组在低速时是( )联结,高速时是( )联结。三角形 双星形

14、通常电压继电器( )联在电路中,电流继电器( )联在电路中。 并 串

15、自锁电路是利用( )来保持输出动作,又称“自保持环节”。

输出信号本身联锁

16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有( )、( )和( (B)

短路 、 过载 、 零压和欠压 17、在电气原理图中基本的逻辑电路有:( )逻辑电路、( )逻辑电路和(逻辑电路。

18、电气原理图一般分为( )和( )两部分画出。

主电路 和 辅助电路

19、电气原理图设计的基本方法有( )、( )两种。

经验设计 、 逻辑设计

20、异步电动机的转速公式n=( )。

n=

60f1p(1?s) 21、交流接触器的结构由( ) ( )( )和其他部件组成。 电磁机构 、 触头系统 、 灭弧装置 22、熔断器的类型有瓷插式、( )和( )三种。 螺旋式 密封管式

23、电气控制系统图分为( )( )和( )三类。

电气原理图 、 电器元件布置图 电气安装接线图

24、三相异步电动机常用的电气制动方法有( )和( )。 能耗制动 反接制动

。)

) 25、接触器的额定电压是指( )上的额定电压。 主触头

26、C650卧式车床的三台电机为( )电机、冷却泵电机和( )电机。

主轴 、快速移动

27、Z3040摇臂钻床四台电机为( )电机、冷却泵电机、液压泵电机和( )电机。

主轴、摇臂升降

28、三相异步电动机常用的电气起动方法有( )和( ) 。

全压起动 减压起动

29、改变三相异步电动机旋转方向的方法是( ) 。

对调任意两相

30、机械式行程开关常见的有( )和( )两种。 按钮式 滑轮式

31、电动机电动势、电压平衡方程( )

U1≈E1=4.44f1NKФm

32、按钮通常用做( )或( )控制电路的开关。

短时接通 断开

33、万能转换开关是( )的主令电器。

多挡式控制多回路

34、熔体为一次性使用元件,再次工作必须( )。

更换新的熔体

35、熔断器的类型应根据( )来选择。

线路要求和安装条件

36、接触器按( )通过电流的种类,分为直流、交流两种。

主触头

37、接触器的额定电压指( )的额定电压。

主触头

38、接触器的额定电流指( )的额定电流。

主触头

39、热继电器是利用( )来工作的电器。

电流的热效应

40、继电器是两态元件,它们只有( )两种状态。

通和断

41、只要将三相电源中的( )就可实现电动机反转。

任意两相

42、反接制动的优点是( )

制动迅速

43、能耗制动的优点是( )

制动准确、平稳、能量消耗小

44、直流电机正在运行时,磁场突然消失,其转速会( ),甚至发生( 迅速升高 飞车

45、电气控制线路是电气控制系统各种技术资料的( )文件。

核心

46、电气控制原理图的分析,是控制原理图分析的( )

中心内容

47、电气原理图主要有( )等部分组成。

主电路 辅助电路

48、分析控制电路的最基本方法是( )

查线读图法

49 设计机床电气控制系统首先要满足机床的( )

主要性能

50、电气原理图按通过电流的大小分为( )和( )电路

主电路 辅助电路

51、主电路是( )电流通过的电路

52、辅助电路是( )电流通过的电路

53、主电路标号一般由( )和( )组成

文字和数字

54、直流电源用( )线画出

水平

55、原理图中的各电器元件只画出其( )部件

导电

56、原理图中的各电器触点按( )画出

没有外力作用或未通电的原始状态 57、原理图中线路连接点用( )标出

黑点

58、原理图中电器元件的数据和型号一般用( )写字体标注

59、电器元件布置图中,体积大的放在( )方

60、安装接线图的电器元件的图形应与电气原理图标注( )

一致

61、( )和( )统称电气的联琐控制

自锁和互锁

62、低压电器按操作方式分为( )和( )

手动和自动

63、电磁结构是电磁式电器的( )元件

感测元件

64、电磁线圈按电压种类分为( )和( )两种 交流、直流

65、电磁线圈按与电路连接方式分( )和( )连种 串联并联

66、触头的形式有( )三种

点接触、线接触、面接触

67、触头按原始状态分( )两种

常开常闭

68、触头按控制电路分( )两种

主触头和辅助触头 69、( )在接通和断开电路时有利于灭弧

桥式触头

70、动静触点间存在的电阻称( ) 接触电阻

71、接触器主要用于自动控制( ) 交直流电动机、电热设备、电容器组

72、接触器的触头有( )两种 主触头和辅助触头

73、接触器的额定通断能力是指主触头在规定条件下可靠( )的电流值 接通和分断

74、接触器的额定电压是指主触头 ( )的电压值 正常工作

75、线圈额定电压指线圈( )的电压 线圈正常工作

76、接触器允许操作频率是指在每小时内允许的( )频率。 最高操作次数

77、真空接触器以( )为灭弧介质 真空

78、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式( )继电器 电压

79、热继电器主要保护作用是电机( )保护 过载

80、熔断器主要作( )保护 短路

81、熔断器保护电路时与电路( )联

82、( )和( )串联组合成负荷开关

刀开关和熔断器

83、封闭式负荷开关,俗称( )

铁壳开关

84、开启式负荷开关俗称( )

胶盖瓷底刀开关

85、刀开关的额定电压应( )线路电压 大于或等于

86、刀开关的额定电流应( )线路的额定电流

大于或等于

87、低压断路器的操纵结构是实现断路器( )的结构。

闭合、断开

88、低压断路器的额定电压是它在电路中长期工作的( )电压。

允许电压值

89、低压断路器的额定电流指脱扣器的( )

脱扣器的额定电流

90、通常漏电保护器与低压断路器组合构成( )

漏电断路器

91、变极对数调速一般仅用于( )

笼型异步电动机

92、摇臂钻床具有两套( )控制系统

液压

93、电磁离合器又称( )

电磁联轴节

94、摩擦片式电磁离合器按摩擦片的数量可分为( )两种

单片式和多片式

95、XA6132卧式万能铣床有( )台电机

三台

96、Z3040型摇臂钻床有( )电机

四台

97、车床的冷却泵电机采用( )控制电路 起动、自锁、停止

98、辅助线路包括( )等电路

控制回路、照明回路、信号回路、保护回路 99、断相保护又称( )保护

缺相保护

100、直流电机弱磁保护是在电机励磁回路串入( )线圈 欠电流继电器 三、判断:(每题2分)

1、 开关电器在所有电路都可直接接负载。( X ) 2、 主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X )

3、 刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√ ) 4、 熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、 热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 6、 接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√ ) 7、 继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X ) 8、 电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√ )

9、容量小于10kW的笼型异步电机,一般采用全电压直接起动。(√ ) 10、容量大于30kW的笼型异步电机,一般采用减压的方式起动。(√ ) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√ ) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√ ) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X )

15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使

用。(√ )

16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相

断路。(√ )

17、车床的主轴运动是恒转矩负载,应采用恒转矩调速方式。(X ) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√ )

20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√ )

21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√ )

22、目前机床常用的调速方法有机械有级调速和电气无级调速两种。(√ )

23、交流电动机由于通入的是交流电,因此它的转速也是不断变化的,而直流电动机则其转

速是恒定不变的。(X )

24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√ ) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X ) 26、电压型变频器和电流型变频器的区别在于滤波环节不同。(√ ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 28、交流电动机的控制必须采用交流电源操作。(X )

29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√ ) 32、在反接制动的控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(X ) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√ )

34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X )

35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√ )

37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 39、固态继电器是一种无触点继电器。(√ )

40、在C650卧式车床中,电流表PA的作用是防止电动机过载。(X ) 41、在C650卧式车床中,KM3和KA的触点可以换用。(√ ) 42、在Z3040钻床床中,摇臂升降的联锁是利用电气方法实现的。(√ ) 43、电动机的额定转速越高越好。(X ) 44、电流继电器的线圈一般要并联在电路中。(X ) 45、电压继电器的线圈一般要串联在电路中。(X ) 46、固态继电器是有触点电器。(X ) 47、接近开关是无触点电器。(√ )

48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X ) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X ) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X ) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X )

52、阶跃电压加在电容两端时,电容相当于断路。( ) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X ) ) 54、熔断器的额定电压应小于线路的工作电压。( ) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X ) 56、电流继电器线圈导线细、阻抗大。(X ) 57、电压继电器线圈导线粗、阻抗小。(X ) 58、空气阻尼式时间继电器精度相当高(X ) 59、速度继电器速度很高时触点才动作。(X )

60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。( ) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√ ) 62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X ) )

63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X )

64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√) 65、能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小。(√) 66、弱磁保护就是磁场越弱越好。(X)

67、置换元件法修理电气故障就是把电器元件全部换掉。(X) 68、直流电机调速系统速度可以随意调整,不影响动态性能。(X ) 69、直流调速和交流调速都是改变电机的供电频率。(X ) 70、直流电机可逆调速系统是改变直流电动机的转向。(X ) 71、直流电机可逆调速系统必须同时改变电枢绕组和励磁绕组电源电压的极性,电机才能改

变转动方向(X )

72、有触点电器通断电路的执行功能由输出信号的逻辑电平来实现(×) 73、无触点电器通断电路的执行功能由触头来实现(×) 74、有触头和无触头结合的电器称为混合电器(√) 75、不同的低压电器在线路中所承担的任务相同(X)

0

76、电器元件正常工作的周围温度一般规定为-5—+40(√) 77、一级污染等级指仅有非导电性污染(X)

78、家用和类似用途电器一般选取用于污染等级为二级的污染(√) 79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√) 80、为了保证电磁铁可靠吸合,电磁吸力特性与反力特性必须配合好(√) 81、低压电器在实际应用中可通过改变反力弹簧的松紧实现反力特性和吸力特性的配合(√) 82、触头分断时、如果触头之间的电压达12-20V,触头间隙内产生电弧(√) 83、双断口灭弧多用于小容量电器中(√) 84、磁吹灭弧广泛应用于交流灭弧装置中(X) 85、栅片灭弧常用于直流灭弧装置中(X)

86、灭弧罩灭弧可应用于交直流灭弧装置中(√) 87、交流接触器多采用纵缝灭弧装置灭弧(√)

88、直流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(√) 89、交流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(X) 90、在易爆易燃场合应选用防爆型和真空接触器(√)

91、继电器的触头一般都为桥型触头,有常开和常闭形式、没有灭弧装置(√) 92、电磁式继电器反映外界的输入信号是电信号(√)

93、在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器(√) 94、接近开关是一种非接触式检测装置(√)

95、电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰(√) 96、多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接( X )

97、QJ10 和XJ01系列自耦变压器减压起动器,在进入正常运行时,自耦变压器仍然带电(√)

98、转子绕组串接电阻起动,采用凸轮控制器起动时,因控制器触头数量有限,一般采用不平衡接法(√) 99、反接制动的速度继电器应适当调整反力弹簧的松紧程度,以期获得较好的制动效果(√) 100、电机智能综合保护是目前保护装置最先进、最可靠的换代产品(√) 101、三相笼形电机都可以采用星--三角降压启动。(X )(B) 四、选择:(每题3分)

1、下列元件中,开关电器有 A 。

A、组合开关 B、接触器 C、行程开关 D、时间继电器 2、下列元件中,主令电器有 B 。

A、熔断器 B、按钮 C、刀开关 D、速度继电器 3、熔断器的作用是 C 。

A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护 4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是 B 。

A、10A B、100A C、10~100A D、大于100A 5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。

A、10A B、160A C、10~160A D、大于160A 6、交流接触器的作用是 A 。

A、频繁通断主回路 B、频繁通断控制回路 C、保护主回路 D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流 B 。

A、相同 B、不相同 C、与电压无关 D、与电压成正比 8、下面 D 不是接触器的组成部分。

A、电磁机构 B、触点系统 C、灭弧装置 D、脱扣机构 9、时间继电器的作用是 D 。

A、短路保护 B、过电流保护

C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路

10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。 A、延时触头反转180° B、电磁系统反转180° C、电磁线圈两端反接 D、活塞反转180° 11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。

A、 B、 C、 D、

12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。

A、 B、 C、 D、

13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。 A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。 A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用 D 。

A、0.4~0.64A B、0.64~1A C、4~6.4A D、6.4~10A 16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 C 。 A、温度效应不同 B、强度不同 C、膨胀系数不同 D、所受压力不同

17、黄绿相间的双色线,按电气规范只能用作 C 。

A、火线 B、零线 C、接地线 D、网络线 18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是 A 。 A、与逻辑关系 B、或逻辑关系

C、非逻辑关系 D、与非逻辑关系

19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 C 。

A、全为串联 B、全为并联

C、起动按钮并联,停止按钮串联 D、起动按钮串联,停止按钮并联 20、11kW以上的笼型电机,进行起动时应采取 B 。

A、全压起动 B、减压起动 C、刀开关直接起动 D、接触器直接起动 21、直流电机如果不配置弱磁保护,则电机运行时发生弱磁会导致 D 。 A、电机过流烧毁 B、电机过压绝缘击穿 C、电网电压下降 D、电机飞车事故 22、分析电气控制原理时应当 A A先机后电 B先电后机 C先辅后主 D化零为整 23、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 A

A电磁吸力大于弹簧反力 B电磁吸力等于弹簧反力C电磁吸力小于弹簧反力 24直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端 A A 并联放电回路 B 串联放电回路C 不需要任何回路 25、三相异步电动机反接制动的优点是 C 。(B)

A、制动平稳 B、能耗较小 C、制动迅速 D、定位准确

26、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是 B 。 A、电动机立即停转 B、电动机转速降低、温度升高 C、电动机出现振动及异声 D、电动机反转

27、欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要 C 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点 B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点 C、在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点 D、在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点

28、三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时 A 接法的电动机。 A、三角形 B、星型 C、两个都行 D、两个都不行

29、三相笼型电动机采用自耦变压器降压起动,使用于正常工作时 C 接法的电动机。 A、三角形 B、星型 C、两个都行 D、两个都不行

30、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电压为三角形接法电压的 A 。 A、1/√3 B、1/√2 C、1/3 D、1/2

31、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电流为三角形接法电流的 C 。

A、1/√3 B、1/√2 C、1/3 D、1/2

32、双速电动机高速运行时,定子绕组采用 D 连接。 A、星型 B、三角形 C、星-三角形 D、双星型 33、接触器的额定电流是指 B 。

A、线圈的额定电流 B、主触头的额定电流 C、辅助触头的额定电流 D、以上三者之和

34、有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,则

A 。

A、都不吸合 B、有一只吸合 C、都吸合 D、不能确定 35、交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 C 。

A、线圈端电压增大 B、线圈阻抗增大 C、线圈电流增大 D、线圈电流减小 36、电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 A 。 A、联锁 B、自锁 C、禁止 D、记忆

37、能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 B 。

A、电气原理图 B、电气布置图 C、电气接线图 D、电气系统图 38、接触器与继电器的触点可以互换的决定条件是 D 。

A、额定电压相同 B、额定电流相同 C、触点数量相同 D、以上三者相同 39、改变交流电动机的运转方向,调整电源采取的方法是 A 。 A、调整其中两相的相序 B、调整三相的相序 C、定子串电阻 D、转子串电阻 40、以下 A 是数字伺服系统的测量元件。

A、脉冲编码器 B、旋转变压器 C、感应同步器 D、磁尺 41、欠电流继电器可用于 D 保护。

A、短路 B、过载 C、失压 D、失磁

42、50kW以上的笼型电机,进行起动时应采取 B 。

A、全压起动 B、减压起动 C、刀开关直接起动 D、接触器直接起动 43、下列电动机中, B 可以不设置过电流保护。 A、直流电动机 B、三相笼型异步电动机 C、绕线式异步电动机 D、以上三种电动机 44、异步电动机三种基本调速方法中,不含 D

A、变极调速 B、变频调速 C、变转差率调速 D、变电流调速 45、机床的调速方法中,一般使用( A )

A电气无级调速 B机械调速 C 同时使用以上两种调速 46、车床控制,不正确的说法(B) A 主运动控制可能有正反转 B冷却泵控制可能有正反转 C快速移动控制采用点动控制

47、欲使接触器KM1断电返回后接触器KM2才能断电返回,需要 C 。

A、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常开触点 B、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常闭触点 C、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常开触点 D、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常闭触点

48、欲使接触器KM1和接触器KM2实现互锁控制,需要 D 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点 B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常开触点 D、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常闭触点 49、电压等级相同的两个电压继电器在线路中 A 。 A、可以直接并联 B、不可以直接并联 C、不能同时在一个线路中 D、只能串联

50、三相异步电机采用能耗制动时,当切断电源时,将 D 。 A、转子回路串入电阻 B、定子任意两相绕组进行反接 C、转子绕组进行反接 D、定子绕组送入直流电

51、三相感应电动机起动时,起动电流很大,可达额定电流的 A 。 A、4~7倍 B、2~2.5倍 C、10~20倍 D、5~6倍 52、下列电器中不能实现短路保护的是 B 。

A、熔断器 B、热继电器 C、过电流继电器 D、空气开关 53、断电延时型时间继电器,它的延时动合触点是 C 。(A) A、延时闭合的动合触点 B、瞬动动合触点

C、瞬动闭合延时断开的动合触点 D、延时闭合瞬时断开的动合触点 54、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用 A 。 A、空气阻尼式时间继电器 B、晶体管式时间继电器 C、电动式时间继电器 D、电磁式时间继电器

55、电压继电器线圈与电流继电器线圈相比,具有的特点是 B 。

A、电压继电器线圈与被测线路串联。

B、电压继电器线圈的匝数多,导线细,电阻大。 C、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻小。 D、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻大。 56、关于电压继电器,下列说法正确的是 D 。

A、 过电压继电器的动作电压为额定电压的110%~115% B、 欠电压继电器的动作电压为额定电压的40%~70% C、 零电压继电器的动作电压为额定电压的5%~25% D、 以上三种说法都正确

57、C650卧式车床中关于KM3和KA的触点,以下说法正确的是 C 。

A、 KM3的触点可以用KA的触点代替 B、 KA的触点可以用KM3的触点代替 C、 两者的触点可以互相替换 D、 两者的触点不可以互相替换

58、C650卧式车床的停止按钮按下后一直不松开,则主轴电机 C 。 A、反接制动 B、能耗制动 C、自然减速 D、继续运行 59、C650卧式车床中时间继电器KT的作用是 D 。 A、确定起动时间 B、确定制动时间 C、保护控制变压器TC D、保护电流表PA

60、若接触器用按钮起动,且起动按扭两端并联接触器的常开触点,则电路具有 A A、零压保护功能 B、短路保护功能 C、过载保护功能 D、弱磁保护功能 61、三相异步电动机要想实现正反转 A A、调整三线中的两线 B、三线都调整 C、接成星形 D、接成角形

62、交流接触器不释放,原因可能是 B

A、线圈断电 B、触点粘结 C、复位弹簧拉长,失去弹性 D、衔铁失去磁性 63、速度变化是 A

A 、人为地改变电机的转速 B、自动地改变电机的转速 C、负载变动引起的 64、全压起动一定含有 A

A、电源引入开关 B、起动按钮 C、接触器 65、晶体管时间继电器常用的产品是 A

A、JSJ B、JS7-A C、JL14 D、CJ10 66、欠压继电器的符号 A A、U? B、U

C、U= D、U

67、接近开关属于 B A、有触点开关 B、无触点开关 C、机械开关 D、继电器的一种。 68、万能转换开关是 A A、主令电器 B、开关电器 C、继电器D、保护电器 69、低压断路器又称 A A、自动空气开关 B、限位开关 C、万能转换开关 C、接近开关 70、熔断器是 A

A、保护电器 B、开关电器 C、继电器的一种 D、主令电器 71电磁式继电器按吸引线圈电流种类分 A

A、直流和交流 B、永磁式 C、镶嵌式 D、电压和电流式。 72、固态继电器又称 A A、SSR B、TTL C、CMOS D、DDR 73、电气原理图中下列说法正确的是 A A、必须使用国家统一规定的文字符号 B、必须使用地方统一规定的文字符号

C、必须使用国际电工组织统一规定的文字符号 D、都不是

74、电气原理图中 A A、不反映元件的大小 B、反映元件的大小 C、反映元件的实际位置 D、以上都不对

75、时间继电器的结构组成中不含 D

A、电磁系统 B、延时机构 C、工作触头 D、电流线圈 76、触头的接触电阻 B A 越大越好 B越小越好C 大小都不影响控制回路的性能 77、直流接触器的线圈一定是 C A直流线圈 B 交流线圈 C 交流线圈或直流线圈 78交流接触器的主触头产生的电弧是 B A 直流电弧B 交流电弧 C交流或直流电弧

79 电气接线时,A、B、C三相按 相序,线的颜色配置为 B A 红、绿、黄 B黄、绿、红 C绿、黄、红 80、按规定继电器使用类别,AC-11控制 B

A 直流电磁铁 B交流电磁铁 C交流或直流电磁铁 81、带断相保护的热继电器有 A

A 三个热元件 B两个热元件 C一个热元件 82原则上热继电器的额定电流按 A A电机的额定电流选择 B主电路的电流选择 C控制电路的电流选择 D电热元件的电流选择 83、温度继电器 B

A 串接在主电路中 B埋入电机的发热部位 C并联在控制回路中 84、速度继电器 B

A 定子与电机同轴连接 B转子与电机同轴连接 C触点放置于主电路

85、当电网正常运行时,三相负载不平衡,此时通过漏电保护器的零序电流互感器的三线电

流相量和 A

A 等于零 B小于零 C大于零 D三种说法都不对 86、行程开关属于 A

A接触型开关 B非接触型开关 C保护电器 87、主电路粗线条绘制在原理图的 A

A左侧 B右侧 C下方

88、辅助电路用细线条绘制在原理图的 B

A左侧 B右侧 C上方 89、 电源引入线采用 A

A L1、L2、L3标号 B U、V、W标号 C a、b、c标号 90、电源开关之后的三相交流主电路分别用 B

A L1、L2、L3标号 B U、V、W标号 C a、b、c标号 91、原理图绘制要求 A

A 所用元件、触头数量最少 B 所用元件、触头数量最多C 通电元件最多 92、在接触器、继电器触点检索中 A

A左栏为常开所在区号、右栏为常闭触点所在图区数字 B左栏为常闭所在区号、右栏为常开触点所在图区数字 C左栏为辅助触点所在区号、右栏为主触点所在图区数字 93、下边控制电路可实现 A

A、 三相异步电动机的正、停、反控制

B、 三相异步电动机的正、反、停控制 C、 三相异步电动机的正反转控制 94、下边控制电路可实现 C

A 三相异步电动机的正、停、反控制 B三相异步电动机的正、反、停控制 C三相异步电动机的正反转控制 95、直流电机调速时方法 C

A只改变励磁绕组电源的正负端

B同时改变励磁绕组和电枢绕组电源的正负端 C改变励磁绕组电流的大小 96直流电机正、反转的方法 A A只改变励磁绕组电源的正负端

B同时改变励磁绕组和电枢绕组电源的正负端 C改变励磁绕组电流的大小 97、C650车床的电流表 A A只在主轴运行时投入 B起动时投入 C制动时投入

98、电气控制方法中,最基本应用最广的方法 A

A继点接触器控制法 B 计算机控制法 C PLC控制法 D 单片机控制法 99、电器元件的接线图中 A

A采用集中法表示每一电器元件,B元件各带电部件可以分开画C标注可以和原理图不一致

100、万能转换开关是 B A自动控制电器B 手动控制电器C既可手动,又可自动的电器 五、简答:(每题5分)

1、 电动机控制系统常用的保护环节有哪些?各用什么低压电器实现? 短路保护 使用熔断器和自动空气开关 过载保护 使用热继电器

过电流保护 使用过电流继电器

零压和欠压保护 使用自锁回路和欠电压继电器 弱磁保护 使用欠电流继电器

断相保护 使用断相保护热继电器、电压继电器、电流继电器、固态断相保护器 电机智能综合保护 智能综合保护装置

2、 电气控制线路检修的方法有哪几种?

1) 直观检查法 2)测量电压法 3)测量电阻法

4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法 3、 电气原理图阅读的方法和步骤是什么?

1、先机后电 2、先主后辅 3、化整为零 4、集零为整、通观全局 5、总结特点 4、 电气控制系统图分哪几类?

电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。

5、 电气原理图中,说出QS、FU、KM、KS、SQ各代表什么电气元件,并画出各自的图形

符号。

组合开关、熔断器、接触器、速度继电器、行程开关 6、 简述交流接触器的工作原理

当线圈通电后,静铁心产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触头系统动作,使常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用弹簧力的作用下,释放,触头系统随之复位

7、 简述三相异步电机能耗制动的原理。

能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时,定子绕组接通直流电源,产生静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的相互作用,产生一个制动转矩进行制动。 8、 简述三相异步电机反接制动的工作原理。 反接制动是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车。 9、短路保护和过载保护有什么区别?

短路时电路会产生很大的短路电流和电动力而使电气设备损坏。需要迅速切断电源。 常用的短路保护元件有熔断器和自动开关。 电机允许短时过载,但长期过载运行会导致其绕组温升超过允许值,也要断电保护电机。常用的过载保护元件是热继电器

10、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作?

由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很

短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。 11、在什么条件下可用中间继电器代替交流接触器?

触点数量相同、线圈额定电压相同、小电流控制时可以替换 12、常用继电器按动作原理分那几种?

电磁式、磁电式、感应式、电动式、光电式、压电式,时间与温度(热)继电器等

13、在电动机的主回路中,既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?他们有什么区别?

熔断器只能用作短路保护,不能用作过载保护;而热继电器只能用作过载保护,不能用作短路保护。所以主回路中装设两者是必需的。 14、简述热继电器的作用。

热继电器是利用电流的热效应原理来工作的电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护及其他电气设备发热状态的控制。 15、额定工作制有那几种?

额定工作制:8小时工作制、长期工作制、短时工作制、断续周期工作制。 16、三相交流电动机反接制动和能耗制动分别适用于什么情况?

反接制动适用于不经常起制动的10KW以下的小容量电动机。

能耗制动适用于要求制动平稳、准确和起动频繁的容量较大的电动机。

17、漏电断路器的结构有那些?

它由衔铁、线圈、铁心、永久磁铁、分磁板、拉力弹簧和铁轭组成。 18、常用的主令开关有那些?

控制按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关、主令控制器及其他主令电器(如脚踏开关、倒顺开关、紧急开关、钮子开关、指示灯)等。 19、热继电器的选用原则?

热继电器主要用于电动机的过载保护。热继电器应根据使用条件、工作环境、电动机型

式及运行条件,电动机起动情况及负荷情况综合考虑合理选择。

原则上热继电器的额定电流应按电动机额定电流选择。但对于过载能力较差的电动机,通常按电动机额定电流的60%-80%来选取热继电器的额定电流。 20、低压断路器可以起到哪些保护作用?

低压断路器的功能相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器以及欠电压继电器的组合,是一种既有手动开关作用又能自动进行欠电压、失电压、过载和短路保护的开关电器。

21、电气控制分析的依据是什么?

依据设备说明书、电气控制原理图、电气设备的总接线图、电器元件布置图与接线图 22、继电器按输入信号的性质和工作原理分别分为哪些种类?

按输入信号的性质分:电压、电流、时间、温度、速度、压力等。 按工作原理分:电磁式、感应式、电动式、热、电子式等。 23、电压继电器和电流继电器在电路中各起什么作用?

电压继电器的线圈匝数多,导线细,阻抗大,并联在电路里,反映电路电压的变化。 电流继电器的线圈匝数少,导线粗,阻抗小,串联在电路里,反映电路电流的变化。 24、中间继电器和接触器有何区别?在什么条件下可用中间继电器代替接触器?

接触器的主触点容量大,主要用于主回路;中间继电器触点数量多,主要用于控制回路。 在电路电流较小时(小于5A),可用中间继电器代替接触器。

25、画出断电延时时间继电器电磁线圈和各种延时触点的图形和文字符号。

线圈 瞬时闭合、延时的常开触头 瞬时断开、延时闭合的常闭触头 26、绘制电气原理图的基本规则有哪些?

(1)电气原理图一般分主电路和辅助电路两部分画出。

(2)各电器元件应采用国家标准统一的图形符号和文字符号。

(3)各电器元件的导电部件的位置应根据便于阅读和分析的原则来安排,同一电器元件

的不同部分可以不画在一起。

(4)所有电器元件的触点都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。 (5)有直接电连接的交叉导线的连接点要用黑圆点表示。

(6)各电器元件一般应按动作的顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平或竖直布置。 27、三相交流电动机反接制动和能耗制动各有何特点?

电源反接制动时,转子与定子旋转磁场的相对转速接近两倍的电动机同步转速,所以此时转子绕组中流过的反接制动电流相当于电动机全压起动时起动电流的两倍。因此反接制动转矩大,制动迅速。

在能耗制动中,按对接入直流电的控制方式不同,有时间原则控制和速度原则控制两种。两种方式都需加入直流电源和变压器,制动缓慢。

28、电动机“正—反—停”控制线路中,复合按钮已经起到了互锁作用,为什么还要用接触

器的常闭触点进行联锁?

因为当接触器主触点被强烈的电弧“烧焊”在一起或者接触器机构失灵使衔铁卡死在吸合状态时,如果另一只接触器动作,就会造成电源短路。接触器常闭触点互相联锁时,能够避免这种情况下短路事故的发生。 29、说明下面两个索引的具体意义。

左图:接触器KM,主触点位于图区4、4、5,辅助常开触点位于图区6。 右图:中间继电器KA,常开触点位于图区9、13。

30、什么是自锁控制?为什么说接触器自锁控制线路具有欠压和失压保护?

自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 当电源电压过低时,接触器线圈断电,自锁触点返回使线圈回路断开,电压再次升高时,

线圈不能通电,即形成了欠压和失压保护。

31、电气原理图设计方法有哪几种?简单的机床控制系统常用哪一种?写出设计的步骤。 有经验设计和逻辑设计两种。常用的是经验设计。 设计步骤是:主电路→控制电路→辅助电路→联锁与保护→总体检查→反复修改与完善。 32、速度继电器的触头动作时的速度范围是多少?

一般速度继电器触头的动作转速为140r/min左右,触头的复位转速为l00r/min。 33、按动作原理时间继电器分那几种

时间继电器有电磁式、空气阻尼式、电动机式与电子式等 34、如图:1)试述电动机M的起动——运行——停止过程。 2)试述热继电器FR的过载保护过程。(A)

1)按下起动按钮SB2→KM通电动作并自锁→M通电运行→按下停止按钮SB1→KM断

电返回→M断电停止

2)M过载→FR动作→KM断电返回→M断电停止

35、简述交流接触器触头的分类。

触头按其原始状态可分为常开触头和常闭触头;按触头控制的电路可分为主触头和辅助触头;触头的结构形式主要有桥式触头和指形触头 36、简述空气开关的作用。

接通或断开不频繁起停的设备的电源,当电路发生过载、短路、或失压等故障时能自动断开电路,有效的保护接在它后面的电器设备。 37、常用的灭弧方法有那几类?

双断口灭弧、磁吹灭弧、栅片灭弧、灭弧罩灭弧

38、电动机的起动电流很大,当电动机起动时,热继电器会不会动作?为什么?

不会动作。电动机的起动电流虽然很大,但上升速度很快,而热继电器由于热惯性,不能立即动作使电路断开。

39、电气原理图中以下图形表示什么元件,用文字说明(B)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1)三相笼型异步电动机 2)常开触点 3)常闭触点

4)线圈 5)熔断器 6)直流电动机

40、下面电路是三相异步电动机的什么控制电路,说明原理。(B)

两地控制电路。甲地和乙地各有一个起动按钮和停止按钮,起动按钮的常开触点并联,停止按钮的常闭触点串联,则在两地都可起动或停止电动机。

41、下面是三线异步电动机的三个线圈绕组,在图上分别连成星形接法、三角形接法。?

(a)星形接法 (b)三角形接法 42、何为通用电磁式继电器?

有的电磁式直流继电器,更换不同的电磁线圈就可成为直流电压继电器、直流电流继电器及直流中间继电器。若在铁芯柱上套有阻尼套筒,又可成为电磁式时间继电器。因此,这类电磁式直流继电器具有“通用”性,故又称为通用继电器。 43、简述机床的调速方法有哪几种?

机械调速和电气调速,电气调速又分为变电机定子绕组极对数、变转差率、变频调速 44、低压电器按用途分那几类?

1)控制电器 2)配电电器 3)执行电器

4)可通信低压电器 5)终端电器:

45、简述电磁离合器工作原理

它是利用表面摩擦和电磁感应原理在两个作旋转运动的物体间传递转矩的执行电器 46、简述脱扣器的工作原理

脱扣器是断路器的感受元件,当电路出现故障时,脱扣器感测到故障信号后,经自由脱扣机构使断路器主触头分断 47、简述脱扣器的分类

1)分励脱扣器2)欠电压、失电压脱扣器 3)过电流脱扣器 4)过载脱扣器 48、时间继电器的选用原则

选用时可从延时长短、延时精度、控制电路电压等级和电流种类、延时方式和触头形式与数量几方面考虑来选择。 49、电磁式继电器的选用依据

1.使用类别的选用

2.额定工作电流与额定工作电压的选用 3.工作制的选用

4.继电器返回系数的调节

50、三相交流电磁铁有无短路环?为什么/ 无,因为三相交流电的三相电源在给线圈通电时,没有出现三相电源同时到达零点的时刻。 六、设计:(每题10分)

1、 设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。?

2、 设计一个三相异步电动机正—反—停的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。(B)

3、 设计一个三相异步电动机星型——三角形减压起动的主电路和控制电路,并具有短路、

过载保护。

4、 设计一个三相异步电动机单向反接串电阻制动的主电路和控制电路,并具有短路、过载

保护。(B)

5、 某机床有两台三相异步电动机,要求第一台电机起动运行5s后,第二台电机自行起动,

第二台电机运行10s后,两台电机停止;两台电机都具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。

6、 某机床主轴工作和润滑泵各由一台电机控制,要求主轴电机必须在润滑泵电机运行后才

能运行,主轴电机能正反转,并能单独停机,有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(B)

7、 一台三相异步电动机运行要求为:按下起动按钮,电机正转,5s后,电机自行反转,再

过10s,电机停止,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)

8、 设计两台三相异步电动机M1、M2的主电路和控制电路,要求M1、M2可分别起动和

停止,也可实现同时起动和停止,并具有短路、过载保护。?

9、 一台小车由一台三相异步电动机拖动,动作顺序如下:1)小车由原位开始前进,到终

点后自动停止。2)在终点停留20s后自动返回原位并停止。要求在前进或后退途中,任意位置都能停止或起动,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。

10、设计三相异步电动机交流接触器控制的全压起动主辅控制电路,具有短路保护,热保护功能。

七、分析题(每题10分)

1、根据下图,分析它的工作原理

按下SB2,KM1吸合并自保,电机运行,速度达到140转/分以上时,KS触点闭合。按下SB1,KM1断电,KM2吸合,进行反接制动,速度达到100转/分以下时,KS触点断开,制动结束,电机慢慢停止转动。 2、分析点动控制电路的工作原理

按下SB,KM线圈得电,KM触点闭合,电机转动;松开SB, KM线圈失电,KM触点断开,电机停转。

3、分析起动、自保控制电路的工作原理

按下SB2,KM1线圈得电,KM吸合,主触电接通电机电源,电机运行;同时辅助触点闭合,接通控制回路,并保持。松开SB2,由于辅助触点已经闭合了控制回路,靠辅助触点继续接通控制回路,电机继续运行。按下SB1,KM1断电,辅助触点断开,主触点断开电机电源,电机慢慢停止转动。 4、分析多点控制电路的工作原理

按下SB2、SB4、SB6中的任何一个按钮,KM线圈就得电,KM就吸合并自保,电机运行;按下SB1、SB3、SB5中的任何一个按钮,KM线圈就失电,KM就断开,电机就慢慢停转。

5、分析速度继电器逆时针工作时触点动作的工作原理

其转子的轴与被控电动机的轴相连接,定子空套在转子外围。当电动机运行时,速

度继电器的转子随电动机轴转动,永久磁铁形成旋转磁场,定子中的笼型导条切割磁场而产生感应电动势,形成感应电流、其在磁场作用下产生电磁转矩,使定子随转子旋转方向转动,但由于有返回杠杆挡住,故定子只能随转子转动方向转动一定角度,当定子偏转到一定角度时,在杠杆7的作用下使常闭触头打开,常开触头闭合 6、分析通电延时时间继电器的延时触头动作原理

工作原理:当线圈1通电后,衔铁3连同推板5被铁心2吸引向上吸合,在空气室10内与橡皮膜9相连的活塞杆6在塔形弹簧7作用下也向上移动,由于橡皮膜向上运动时,橡皮膜下方气室的空气稀薄形成负压,起到空气阻尼作用,因此活塞杆只能缓慢向上移动,其移动的速度由进气孔12大小而定,可通过调节螺钉11进行调整。经过一段延时时间,活塞13才能移到最上端,并带动活塞杆上移,并通过杠杆15压动下面微动开关14,使其常闭触头断开,常开触头闭合,起到通电延时作用。

当线圈断电时,衔铁在反力弹簧4作用下,通过活塞杆将活塞推向下端,这时橡皮 膜下方气室内的空气通过橡皮膜9、弱弹簧8和活塞13的肩部所形成的单向阀,迅速地从橡皮膜上方的气室缝隙中排掉,使微动开关16触头瞬时复位。 7、分析正、停、反转电路的工作原理

当正转起动时,按下正转起动按钮SB2,KM1线圈通电吸合并自锁,电动机正向起动并旋转;当反转起动时,按下反转起动按钮SB3,KM2线圈通电吸合并自锁,电动机便反向起动并旋转。在控制电路中将KM1、KM2正反转接触器的常闭辅助触头串接在对方线圈的电路中,形成相互制约的控制,若在按下正转起动按钮SB2,电动

机已进入正转运行后,要使电动机转向改变,必须先按下停止按钮SBl,而后再按反向起动按钮。

8、分析倒顺开关控制电路的工作原理

开关SA放在0位置,电机不会转动;开关SA放在1位置,合上开关Q,控制回路和主回路电源接通,按下SB2,KM线圈得电,KM吸合,主触点闭合,辅助触点闭合自保,电机正转,按下SB1,电机慢慢停转;开关SA放在2位置,合上开关Q,控制回路和主回路电源接通,按下SB2,KM线圈得电,KM吸合,主触点闭合,辅助触点闭合自保,主电路与SA在1位置相比,L1和L3调整相序,电机反转转,按下SB1,电机慢慢停转。

9、 分析交流电磁结构中短路环的作用

10、

这是因为电磁机构的磁通是交变的,而电磁吸力与磁通的平方成正比。当磁通过零时,吸力也为零,这时衔铁在弹簧反力作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时,衔铁又吸合,在如此往复循环的过程中,衔铁产生强烈的振动。当在铁心端面止装入短路环后,交变磁通一部分穿过短路环,在环内产生感应电动势及其电流,根据电磁感应定律,此感应电流产生的感应磁通¢2,使穿过短路环包围的磁通¢1较未穿过短路环的磁通在相位上滞后。由产生的吸力F1和F2也有相位差,作用在衔铁F1和F2也有相位差,只要合力始终大于其反力,就可以消除衔铁的振动。

分析电弧产生的原理

当触头在分断电路时,如果触头之间的电压达12—20V、电流达0.25—1A,触头间隙内就会产生电弧。电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。所谓气体放电,就是触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作定向移动,于是绝缘的气体就变成了导体,电流通过这个游离区所消耗的电能转换为热能和光能,发出光和热效应,产生高温并发出强光,使触头烧蚀,并使电路的切断时间延长,甚至不能断开,造成严重事故。

电气控制技术试题库和答案12085

《电气控制技术》试题库及答案一、名词解释:(每题5分)1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。4、时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5x9op9f0tx9lpyv23wwc1symv1jox500750
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享