5.1.3.1基础槽钢安装的允许偏差见下表: 5.1.3.2接地线应与基础
3 中心线误差 全 长 <5 2 水 平 度 全 长 <5 1 不 直 度 全 长 每 米 <5 <1 序 项 目 号 每 米 <1 允许偏差 (mm) 型钢焊接可靠,接地线做到每排(列)不少于2点。
5.1.4基础型钢在安装前进行除锈防腐,设备安装完成后对防腐损坏部位进行修补或者重新进行一道防腐处理。 5.2变压器安装 5.2.1施工流程
施工准备 设备开箱检查 附件检查试验 附件安装 二次接线 电气交接试验 5.2.2主变压器安装准备工作 5.2.2.1技术准备
a.由技术负责人编制施工组织措施, 报主管部门审批以后执行。 b.根据施工组织措施、设计图纸、厂家资料对施工人员进行技术交底。
c.根据工程现场具体情况,合理布置现场,确定工机具、附件等堆放位置。
主变压器吊装 受电调试
d.明确施工人员及各专业负责人名单,落实个人责任及权利范围。 e.组织施工人员学习产品说明书、图纸及有关资料,熟悉产品结构尺寸及安装要求。
f.准备好安装记录、试验报告表格。
g.复核基础水平误差及中心线位置应与设计相符。 5.2.2.2准备施工机具及辅助材料。
5.2.2.3会同甲方人员对变压器及附件开箱检查验收,清点,作好记录并妥善保管。如有缺损,及时解决。验收内容有:
a.到货的主变及附件应符合国家现行技术标准的规定,应有:产品合格证书技术数据完整的铭牌,安装使用说明书、外型尺寸图、运输尺寸图,出厂试验报告、装箱清单(包括拆卸件、备品备件)等。 b.产品的技术文件应齐全,其技术条件应与设计相符。
e.测温装置的检查试验:温度计安装前应进行校验,信号接点应动作正确导通良好;温度计应根据业主、厂家规定进行整定。 5.2.3变压器安装方案 5.2.3.1变压器本体安装
根据现场运输条件,变压器可直接由汽车运输到配电站的主变压器室门口或车间外,然后吊装下车,再用液压小车运现进场安装。液压小车将变压器运抵安装位置后,调整液压小车高度,使变压器底座与槽钢基础高度一致,然后用顶推器将变压器缓慢推至基础上,再用
千斤顶及链条葫芦调整其位置,进行安装作业。 5.2.3.2附件安装
温控装置安装、母线安装等根据厂家提供的装配图纸进行安装,执行国家相关技术规范及标准。 5.2.3.3变压器电气试验
a.主变电气试验应在安装工作全部结束后,电试后如对主变作任何安装调整工作,则所有相关的试验项目必须重新进行。
b.主变电气试验严格按照最新电气设备交接试验规范GBJ50150-2006执行。 5.3高、低压柜安装 5.3.1施工准备
盘、柜进场通道上,车辆进出的路径范围内,道路畅通,地面平整并压实。拆除路径范围内相应的障碍物。就位前将安装场地清理干净,确保环境清洁。
5.3.2盘、柜进场的操作要领
5.3.2.1.根据现场实际情况,如有必要则在配电站设备进出口外搭建枕木平台,至与室内地面相平。
5.3.2.2.在枕木平台上放一块厚度大于4mm的钢板,铁板的一端搭在室内地面上,并使钢板形成尽可能平缓的坡度。 5.3.3高、低压柜进场安装一般要求
5.3.3.1盘、柜在安装时要避免强烈震动。
5.3.3.2推动小车缓慢行进。要注意盘、柜体的行进方向,随时纠正,防止倾斜。
5.3.3.3盘、柜搬运安装时,要防止挤压手、脚和盘、柜上的设备。 5.3.3.4铁板在室内的一侧的尽头处与室内地坪间应加垫纸板或其他软质物品,防止手动叉车在向室内移动从铁板上向室内地坪过渡时,因设备重且磕碰损坏室内地坪。
5.3.3.5盘、柜在未固定牢固前应有防倒措施。
5.3.3.6安装盘、柜顶部零部件时,要使用人字梯,严禁施工人员直接站在盘、柜顶部进行安装,或将梯子靠在盘、柜上进行安装。 5.3.4高、低压柜进场安装施工方法
5.3.4.1将手动液压叉车推至铁板上,盘、柜等设备吊起后放在叉车上。将手动叉车推至室内指定位置,卸下。
5.3.4.2.将盘、柜严格按照施工图规定的顺序安装。柜体放上基础后,首先把每面盘、柜大致调水平,然后从成列盘、柜一端的第一面开始调整。当系统设备与柜体有联络桥箱和桥架时,应事先考虑箱、柜所吻合的尺寸。
5.3.4.3.调整时,盘、柜的水平用水平尺测量,垂直度用线坠或水平尺测量。
5.3.4.4.其余的盘、柜以第一面为标准逐个调整,使其水平、垂直;
盘、柜间接缝密贴,模拟线对应。然后安装盘、柜间连接螺栓。 5.3.4.5.每面盘不得少于4个固定螺栓。
5.3.4.6.认真调整柜体垂直度,使垂直度控制在1.5%内。相邻各柜体之间的顶部水平误差≤2mm,整列各顶部最大水平误差≤5mm,相邻两柜不平度≤1mm,整列的柜面不平度≤5mm,相邻两柜的间隙≤2mm。
5.3.4.7.成列柜调整完后,在每个柜内四个角用螺栓与基础槽钢连接牢固。
5.3.5柜体装置母线安装要求
5.3.5.1 母线表面应光滑平整,无裂纹、褶皱、变形、扭曲 5.3.5.2母线应标记清晰,附件齐全,搭接面完好,不起皮,母线的绝缘层应无损痕,无垢,相色标志清楚。
5.3.5.3母线搭接螺栓选用应符合GB-149-90的标准要求 5.3.5.4母线的接触面紧密,紧固螺栓使用力矩扳手,其紧固值应符合GB-149-90的标准。
5.3.5.5母线连接后,相与相、相与地之间的电气安装距离应符合规范要求。