智能化安防工程技术标准
技术要求总则
智能化系统承包厂商应根据功能需求体现绿色环保、节能和以人为本的精神,至少按照以下设计原则和实施原则进行系统配置。其工作范围包括:方案及二次深化设计、提供材料、设备供货、工程施工、现场调试、软件编程、竣工验收、人员培训以及在系统保修期内运行维护的工作。 1、系统配置原则
1)智能化系统配置应遵循全面规划分步实施的原则,充分考虑系统的可扩展性,设计应全面、周到、留有余量,以适应未来发展的需要。
2)智能化系统配置应充分考虑建筑整体所涉及的各个子系统的信息共享,确保智能化系统总体结构的先进性、合理性、兼容性和可扩展性,可以集成不同厂商不同类型的先进产品,使整个智能化系统可以随着技术的发展和进步不断充实和提高。且所选用产品必须符合现行国家相关验收规范要求。
3)智能化系统必须具有极高的安全性、可靠性和容错性。系统配置应充分考虑系统安全、人身安全以及信息传递的安全。
2、依据的标准与规范。 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 2)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 3)《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 4)《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 5)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 6)《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94 7)《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 系统组成:
一、 可视对讲彩色安防(多层)、黑白(高层)联网一卡通系统 二、 园区、地下停车场电视监控系统 三、 门禁、电梯、停车场一卡通联网系统 四、 家居安全防范系统 五、 周界防范报警系统
一、可视对讲彩色安防(多层)、黑白(高层)联网一卡通系统 技术(功能)要求: 1、 室内机
1)显示屏:7寸彩色显示屏(多层)、 4寸黑白显示屏(高层) 2)分辩率:彩色分辩率≥350TV线 黑白分辩率:≥380TV线 3)安防报警:4防区(多层)
4)免提功能。室内机与主机、管理机双向通话。
5)室内机应能向管理中心机发送各防区报警信息, 应能接收管理中心机发送的信息。 2、 主机
1)摄像头:CCD低照度广角摄像头,夜视功能。
2)分辩率:彩色≥350TV线 黑白分辩率:≥380TV线 3)与室内机对讲,直接呼叫管理机实现对讲。 4)内置非接触读卡器,使用卡片类型:ID 3、 可视管理机
1)显示屏:4寸彩色显示屏,中文液晶显示
2)分辩率:彩色≥350TV线 黑白分辩率:≥380TV线
3)监视功能
4)接收室内分机发出的报警信息,显示报警类型及分机号码。 5)转发功能/重拨功能。 4、管理系统
1)CPU:奔腾双核2G以上 2)内存:2G 3)硬盘:500G 4)显卡:主板集成 5)主板:华硕、微星
6)光驱:三星、飞利浦DVD 24速 7)显示器:三星19寸以上液晶
8)输入:104键标准键盘、光电鼠标 9)通信接口:RS232、RS485
二、园区、地下停车场电视监控系统 总体要求
电视监控系统主要分布于园区出入口、地下停车场和周界全天24小时监视。
1)按照最大覆盖面最小盲区高清晰度原则,园区出入口、周界采用高清晰度彩转黑摄像机,定位与云台相结合的方式设置,地下停车场采用定位黑白低照度高清晰度摄像机。
2)系统的图象显示应能任意编程,能自动或手动切换,在画面上应有摄像机的编号、部位、地址和日期等。
3)系统应自成网络可独立运行,也能与出入口控制和门禁系统、火灾报警系统等联动。当报警发生时能自动对报警现场的图像和声音进行复核,能将现场图像自动切换到指定的监视器上显示并自动录像。 4)监控中心应对视频监控系统进行集中管理和监控。视频监控系统的控制切换及联动等设备均安装在监控中心。
5)视频、控制和电源电缆应采用3C认证的国标电缆。 6)监控点位由投标单位根据图纸作出设计,且重新出平面图。 1、 主要设备的技术指标。
1)摄像机的技术性能宜满足系统最终指标要求(图像质量不应低于4级),彩转黑摄像机水平解晰度:≥540TV线,黑白低照度摄像机水平解晰度:≥480TV线。电源变化范围不宜大于±10﹪(必要时可加稳压装置);温度、湿度适应范围如不能满足现场气候条件的变化时,可采用能制造人工小气候的防护罩。 2)根据安装现场的环境条件,应给摄像机加装防护罩,防护罩的功能包括防高温、防低温、防雨、防尘、特别场合还要求能有防辐射、防爆、防强振等功能。在室外使用时,防护罩内应加有自动调温控制。 3)室外监控点须具备防拆、防破坏功能,并考虑防雷防风措施。
监视器
1)选用高清液晶彩色监视器,具有清晰度高、长寿命、低辐射、环保等优点。
2)清晰度:黑白监视器的水平清晰度应大于600线,彩色监视器的水平清晰度应大于480线。 3)图像质量按五级损伤制评定,图像质量不应低于4级。
4)制式:PAL/NTSC
5)最大亮度:≥400cd/mm 6)对比度: 700:1 7)响应时间:<8ms 录像机
选用硬盘式录像机,该机具有录像质量高、录像保存时间长、稳定性高,经久耐用,维护方便等优点。 技术参数(功能)要求
1)视频信号:PAL/CCIR, 625线,50场/秒 2)视频压缩标准:H.264
3)分辩率:图象:352×288 480×576 704×576 电视分辩率:250~550线。 4)支持接口:通迅接口,键盘接口,硬盘接口,USB接口,VGA接口,报警接口。 5)信息(录像)要求存储一周以上 ` 监控中心
本工程监控中心设在园区G5﹟物业。 基本要求
1)室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足消防安全的规定。
2)控制台的装机容量应根椐工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方便、灵活、可靠。
3)监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等,应符合《安全防范工程技术规范》第3.11节的相关规定。
4)监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。
5)监控系统的电源系统、信号引入端均应采取防雷电感应过电压、过电流的保护措施。
三、门禁、电梯、停车场一卡通联网系统 在园区的人行门(二口)、单元门、电梯(读卡区与轿厢操作面板集成)、车辆出入口(由地下停车场一进一出、地上停车场一进一出组成)。通过控制器与电脑组成联网来实现进出园区的一卡通管理。 技术参数(功能)要求
1)系统应能对出入口进行多级控制和集中管理,系统应有报警功能。 2)系统应能独立运行。并能与火灾自动报警系统、视频监控系统联动。 停车场
1)读卡机应有中文语音提示、中英文电子显示屏、对讲、及报价功能。 2)一卡一车、取卡开闸、防盗(卡、车)功能, 3)应有图像对比、刷卡记录和存储功能。
4)系统在网络及电脑出现故障的情况下,应能脱机正常工作 5)可连接红外对射或压力电波等防砸车装置。 6)机箱应采用防水、防潮、防尘的三防设计。
7)道闸应有防抬杆、光电控制、有感应自控和手动按钮控制等多种控制方式 8)道闸应有车辆计数功能,道闸非法打开记录、报警及安防联动功能等。 9)道闸使用环境温度:-35℃~+60℃
10)在来车方向增加明显可靠的减速装置,以使车辆减速行驶,防止撞杆。
一卡通系统功能及要求