煤气事故处理及应急设备作业指导书
【GB6222-2005】(11.1.1)
发生煤气中毒、着火、爆炸和大量泄漏煤气等事故,应立即报告调度室和煤气防护站。如发生煤气着火事故应立即挂火警电话,发生煤气中毒事故应立即通知附近卫生所。发生事故后应迅速查明事故情况,采取相应措施,防止事故扩大。
【GB6222-2005】(11.1.2)
抢救事故的所有人员都应服从统一领导和指挥,指挥人应是企业领导人。事故现场应划出危险区域,布置岗哨,阻止非抢救人员进入。
【GB6222-2005】(11.1.3)
进入煤气危险区的抢救人员应佩带呼吸器,不应用纱布口罩或其他不适合防止煤气中毒的器具。
【GB6222-2005】(11.1.4)
未查明事故原因和采取必要安全措施前,不应向煤气设施恢复送气。
规程解读
发现煤气中毒,处于危险区域的无救护设备人员应首先逃生并汇报。严禁在危害因素不明或防护措施不完善的情况下冒险作业和盲目施救。
案例1 煤气泄漏引发中毒,冒险抢救致事故扩大 事故经过
2003年6月29日下午,某公司检修炼钢净化风机工作即告结束时,管道内煤气溢出,造成8名检修先后中毒倒下。得到煤气中毒信息后,第一批无防护装备人员冲入入风机房进行救护,不久即倒下,随即第二批又在无防护情况下进入风机房,不少人也昏倒在风机房。据不完全统计,当时室内抢救和室外接应者200多人。
事故造成3人死亡、29人中毒。 事故原因
煤气泄漏是造成本次事故的主要原因。在无防护情况下冒险抢救,造成了事故扩大。
案例2 冒险抢救致多人死亡 事故经过
2005年11月5日上午,某公司炼铁厂高炉车间布袋除尘器1号箱体煤气防爆膜爆裂,炼铁厂检修人员进行了抢修。下午,检修人员在清理检修现场时,旁边的4号箱体煤气防爆膜突然爆裂,造成大量煤气泄漏,将1名检修人员熏倒,在旁边监护的3人见状马上和另外2名检修人员上去救人,不幸也被熏倒。
事故造成5人死亡,1人受伤。 事故原因
2
防爆膜破裂泄漏煤气是造成中毒事故的主要原因。但在无防护措施情况下冒险抢救造成事故扩大。
【GB6222-2005】(11.2.1)
发现煤气中毒后,将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域,抬到空气新鲜的地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,并注意保暖。抢救场所应保持清静、通风,井指派专人维持秩序。
【GB6222-2005】(11.2.2)
中毒轻微者,如出现头痛、恶心、呕吐等症状,可直接送往附近卫生所急救。
【GB6222-2005】(11.2.3)
中毒较重者,如出现失去知觉、口吐白沫等症状,应通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场急救。
【GB6222-2005】(11.2.4)
中毒者已停止呼吸,应在现场立即做人工呼吸并使用苏生器,同时通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场抢救。
【GB6222-2005】(11.2.5)
中毒者未恢复知觉前,不得用急救车送往较远医院急救,就近送往医院抢救时,途中应采取有效的急救措施,并应有医务人员护送。
规程解读
煤气泄漏时危险区域的确定要根据泄漏量的大小、当时天气及风向、周围环境是否封闭等综合因素考虑确认,防止
3
二次中毒。
案例 危险区域误判致中毒死亡 事故经过
2008年10月18日14时20分,某公司4名煤气防护工佩带空气呼吸器、一氧化碳报警器,进行手动关闭眼镜阀作业。当松开眼镜阀法兰时,由于眼镜阀阀板盲板侧较重造成阀板失控下坠,将正在阀板下方作业的1名煤气防护工头部击伤。其余3名防护工随即停止作业,将伤员抬离现场,摘掉空气呼吸器,对伤员进行施救。由于眼镜阀处于松开位置,前面蝶阀关闭不严,造成大量煤气泄漏。4名防护工及附近区域作业人员先后中毒倒下。
事故共造成4名煤气防护工死亡,附近区域10人中毒。 事故原因
在煤气大量泄漏情况下,判断失误并没有将受伤人员脱离煤气危险区域,且把自己也暴露在危险环境中,是造成本次4人死亡事故的主要原因。
盲板阀前蝶阀开关指示损坏致使关闭不严是造成本次事故的间接原因。
带煤气作业时现场无关人员没有提前安排撤离,致使多人暴露在危险环境中也是事故发生的一个原因。
【GB6222-2005】(11.3)
煤气设施着火时,应逐渐降低煤气压力,通入大量蒸汽
4
或氮气,但设施内煤气压力最低不得小于100Pa。不应突然关闭煤气闸阀或封水封,以防回火爆炸。直径小于或等于100mm的煤气管道起火,可直接关闭煤气阀门灭火。煤气隔断装置、压力表或蒸汽、氮气接头,应有专人控制操作。
规程解读
在处理煤气着火事故时,应做好灭火后因煤气泄漏引发煤气中毒的防护措施。
案例 煤气管道泄漏着火事故及处理经过 事故经过
2007年7月31日晚8时40分,某钢铁公司3号高炉到5号高炉的DN2420mm煤气管道因支架沉降,主管道出现裂缝,煤气大量泄漏并造成两人中毒。其后泄漏煤气遇火源出现着火,大火在燃烧近30小时后,方才扑灭。
事故处理
由于现场和生产的特殊性,现场的火不适宜马上扑灭,而是采取逐步减压、减气措施,期间消防队坚持对现场煤气管道和附近设施采取冷却措施,冷却被烈火烧得炽热的煤气管道和周围设施。
据专家介绍,泄漏的高炉煤气发生燃烧还算是幸运,这避免了煤气扩散到更大范围造成人员中毒。
【GB6222-2005】(12.2.4)
煤气防护站应尽可能设在煤气发生装置附近,或煤气设
5
煤气事故处理及应急设备作业指导书
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)