好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

AB变频器PowerFlex753调试报告v1.05.01

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

AB变频器PowerFlex 753调试报告

一、上电初始化,恢复出厂设置

可以用面板来操作,面板操作方法请参照面板的操作说明来进行。 具体操作:按下键——>使用——>主机和端口——>回车

键——>MEMORY——>SER Defaults

二、设置PF753变频器基本参数(电机铭牌)

具体操作:——>端口——>PowerFlex 753——>线性列表 P25=电机铭牌电压 P26=电机铭牌电流 P27=电机铭牌频率 P28=电机铭牌转速

P29=电机铭牌功率单位(KW) P30=电机铭牌功率 P31=电机极数

P300=1(速度单位RPM) P301=2(Expert专家级)

三、调试软件安装及使用

可以用软件DriverTools或者CCW或者HMI面板来进行:

(1)DriverTools软件安装

第一步:先找软件安装光盘5.02-DriveTools_SP-A-CD; 第二步:在安装光盘里,先找到RSLinx2.54软件安装完,接着继续安装DriverTools5.02.99;第三步:由于5.02.99这个版本里没有本工程要用的20-750-PBUS软件插件,所以我又在网上找到了一个5.05.09版本的升级包,安装完毕。

(2)CCW软件安装

第一步:先找软件安装光盘光盘8.00.00-CCW-ZH-Std-DVD 第二部:安装

(3)HMI面板

人机界面(HIM)的使用 HIM 显示分为三个区域: 1 )状态栏 2) 数据区域

3 )功能键标签对应功能

? 状态栏提供关于主机变频器的运行状况信息。

功能键:最多可使用五个功能键 ( 如图阴影所示)。功能键将基于 HIM 画面或数据输入模式更改其功能/ 名称。当功能键激活时,它当前的功能将显示在 LCD 画面中相应的功能键标签上 (HIM 显示区条目 3)。

? 任意参数的设置:

直接访问参数

A. 按 ESC 进入状态屏幕。

B. 使用 或 键浏览要修改名称的设备端口(例如: Port 00

为变频器主机)。

C. 按下 PAR#软按键显示 Jump to Param #(跳转到 Param #)输入对话框。 D.使用数字键输入所需的参数号,或使用

软按键,浏览所需的参数号。为了

熟悉

此功能,使用上述两种方法浏览 220、 300、 305、 535 和 871 号参数。

E. 按下 ENTER 软按键显示参数。

F.按下 EDIT 软按键显示弹出的参数编辑对话框。下面是关于参数的弹出的对话框屏幕的举

例。

提示: EDIT 软按键只对可写参数有效。 使用数字键、小数点软按键和

软按键来编辑参数。 按照下面设置参数值:

参数 300 – [Speed Units(速度单位)设置为 HZ

参数 301 – [Access Level(访问等级)] 设置为 2(专家级) 参数 535 – [Accel Time 1(加速时间 1)]设置为50

AB变频器PowerFlex753调试报告v1.05.01

AB变频器PowerFlex753调试报告一、上电初始化,恢复出厂设置可以用面板来操作,面板操作方法请参照面板的操作说明来进行。具体操作:按下键——>使用——>主机和端口——>回车或键——>MEMORY——>SERDefaults二、设置PF753变频器基本参数(电机铭牌)具体操作:——>端口—
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5x353744k80ne2d1fovz9epjx24qp9012rv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享