好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

停送电管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

停送电管理制度

一、公司在安排停产检修计划的同时,必须落实停送电单位负责人和停电时间,汇报分管领导批准后实施。 二、凡因110KV系统意外的故障造成全矿井停电或地面配(变)电所事故性停电造成井下供电、通风中断时,电力调度人员应迅速通知分管副总经理、总工程师、公司生产技术部、公司机电部、机电队、一井机运队、二井机运队、一井通防部、二井通防部及井巷施工单位,相关部门立即实施停送电、停送风的指挥和采取相应措施。

三、凡地面风井配(变)电所、井下中央变电所、采区变电所10KV系统计划性停送电都必须由停送电负责人和现场机电队人员分别填写工作票和操作票。事故性的突然停电应在操作之后予以补填。

四、矿井主扇风机检修、倒机及其供电系统检修,检修单位必须提前2天提出检修计划和安全技术措施,经报公司机电部、机电副总工程师、总工程师审批后实施。 五、无论何种情况,配(变)电所向井下送电,必须先检查瓦斯浓度是否符合要求,井下变电所应逐级送电,严格听从电力调度人员的统一指挥。 六、井下停送电,停送风的原则:

(一)(二)(三)

停电停风:先停电(先低压,后高压),后停风; 送电送风:先送风,后送电(先送高压,后送低压)。

井下送电之前,必须由调度人员指派通防部人员检查被

送电区域瓦斯情况,方能决定是否送电;

(四)

凡有双回路互为备用电源,检修单位检修后,必须定相

试运行,使之能并联供电,避免倒换电源造成短路、电机反转事故,备用回路必须保持正常状态,起到备用的作用;

(五)

凡涉及10千伏系统(地面、井下)、瓦斯泵、局扇通风

机的计划性停电,要求停电单位至少要提前24小时填写《停电申请单》,经相关人员会签批复后方能实施;

(六)

各施工单位所管辖范围的停送电(高、低压系统)必须

提前24小时填写《停电申请单》,并指定专人负责停送电,要有停电的安全措施;

(七)

严格遵守停送电的操作规程,认真执行工作票制度、操

作票制度、监护制度,做好停电程序中的断电、验电、放电、挂短路接地线和警告牌的工作。 七、高压停送电管理

(一)

高压停送电必须出具停送电申请单,经公司机电部同意

后,方可停送电(特殊情况除外)。

(二)

新安装的用电设备必须经公司安全质量部和机电部验收

合格,并出具送电申请单后,方可送电。

八、井下低压停送电管理

(一)

低压停送电必须出具停送电申请单,经井机运队同意后,

方可停送电(特殊情况除外)。

(二)

新安装的用电设备必须经安监处和井机运队验收合格,

并出具送电申请单后,方可送电。 九、调度室停送电管理

(一)

调度室电力监控停送电必须经公司机电部同意后,方可

停送电,由机电队或机电部人员操作。

(二)

其它人员一律不得随意停送电。

十、停送电安全注意事项

(一)

停送电必须严格按照《煤矿安全规程》、《电气安全操作

规程》执行,实行专人负责,严格断电、验电、放电、挂短路接地线和警告牌制度,严禁带电作业。

(二)

停送电操作由变电所值班人员按操作票的内容严格操作,

当属无人值班变电所时,由指定具有操作资格的电工按操作票的内容严格操作。严禁其他人操作。

(三)

装拆接地线必须确保已停电,经验电、放电无误后由两

人(一人操作,一人监护)进行,装拆时均必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。如刀闸一侧带电、严禁登上刀闸构架装拆,安装接地线时应先装好接地端,后接已停电的三相导线端,拆除地线的顺序相反。

(四)

变电硐室或其它配电设备,停电接地确有困难,工作现

场可不接地,但必须有保证不误送电安全措施。