各种常用电线电缆安全载流量
表3-7 300/300V YQ、YQW轻型橡套软电缆规格及载流量
芯数*截面mm2 环境温度25℃下的载流量(A) 2*0.3 7 2*0.5 11 3*0.3 6 3*0.5 9
表3-8 300/300V YZ、YZW中型橡套软电缆规格及载流量
环境温度芯数*截面(mm2) 25℃下的载流量(A) 环境温度芯数*截面(mm2) 25℃下的载流量(A) 环境温度芯数*截面(mm2) 25℃下的载流量(A) 2*0.75 2*1 2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 3*1.5+1*1.0 3*2.5+1*1.5 3*4+1*2.5 3*6+1*4 14 17 21 30 41 53 18 25 35 45 3*0.75 12 3*1 14 3*1.5 18 3*2.5 25 3*4 35 3*6 45 四芯三大一小结构 5*0.75 10 5*1.0 12 5*1.5 17 5*2.5 21 4*0.75 4*1 4*1.5 4*2.5 4*4 4*6 5*4 5*6 11 13 17 24 34 44 33 43
表3-9 450/750V YC、YCW重型橡套软电缆规格及载流量
芯数*截面(mm2) 环境温度25℃下的载流量(A) 环境温度25℃下的载面(mm2) 流量(A) 芯数*截环境温度25℃下的载面(mm2) 流量(A) 芯数*截芯数*截环境温度2面(mm) 25℃下的载流量(A) 1*1.5 1*2.5 30 37 2*1.5 2*2.5 24 30 3*1.5 3*2.5 21 26 4*1.5 4*2.5 20 26 1*4 1*6 1*10 1*16 1*25 1*35 1*50 1*70 1*95 1*120 1*150 1*185 1*240 1*300 1*400 47 52 75 112 148 183 226 289 353 415 483 545 670 783 955 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 环境温度25℃下的载流量(A) 39 3*4 34 51 3*6 43 74 3*10 63 98 3*16 84 135 3*25 115 167 3*35 142 208 3*50 176 259 3*70 224 318 3*95 273 3*120 316 3*150 360 四芯三大一小结构 芯数*截面(mm2) 环境温度25℃下的载流量(A) 4*4 4*6 4*10 4*16 4*25 4*35 4*50 4*70 4*95 4*120 4*150 33 43 82 113 140 172 196 220 270 310 351 芯数*截面(mm2) 芯数*截面(mm2) 环境温度25℃下的载流量(A) 3*2.5+1*1.5 3*4+1*2.5 3*6+1*4 3*10+1*6 3*25+1*10 3*35+1*10 3*50+1*16 27 34 44 63 84 116 143 3*70+1*25 3*95+1*35 3*120+1*35 3*150+1*50 224 273 316 360 5*1.5 5*2.5 5*4 5*6 5*10 5*16 5*25 19 25 32 43 80 113 140
表3-10 塑料绝缘电线长期连续负荷载流量(A) (线芯长期允许工作温度+70℃,周围环境温度+25℃)
标称 截面(mm) 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 - - 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 2空气中敷设 2根 铜 铝 铜 - 16 21 30 40 52 73 91 120 151 186 228 275 315 355 410 铝 - - 16 21 30 40 53 73 91 111 141 176 213 240 300 320 穿 铁 管 3根 铜 - 15 20 27 35 45 63 79 108 130 160 205 245 285 325 370 铝 - - 15 21 27 36 48 61 78 101 128 156 192 225 255 285 4根 铜 - 13 19 25 33 42 56 74 95 116 145 182 220 255 285 330 铝 - - 12 18 25 34 41 55 73 86 111 140 170 200 235 255 2根 铜 - 15 21 28 37 50 68 85 110 138 170 210 260 300 341 391 穿 塑 料 管 3根 铜 - 14 18 25 33 43 59 76 99 120 150 190 230 270 310 350 铝 - - 14 19 25 34 45 58 73 94 115 147 177 200 235 265 4根 铜 - 12 17 23 30 39 53 68 88 109 135 170 208 238 275 310 铝 - - 13 16 23 30 40 53 68 83 104 130 157 180 208 240 铝 - - 16 22 29 36 51 65 83 103 130 160 195 230 260 295
表3-11 橡皮绝缘电线长期连续负荷载流量(A) (线芯长期允许工作温度+65℃,周围环境温度+25℃)
标称 截面(mm) 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 18 21 27 35 45 58 85 110 145 180 230 185 345 400 - - - 27 35 45 65 85 110 138 175 220 265 310 2空气中敷设 2根 铜 铝 铜 - 15 20 28 37 49 68 86 113 140 175 215 260 300 铝 - - - 21 23 37 52 66 86 106 133 165 200 230 穿 铁 管 3根 铜 - 14 18 25 33 43 60 77 100 122 154 193 235 270 铝 - - - 19 25 34 46 59 76 94 118 150 180 210 4根 铜 - 12 17 23 30 39 53 69 90 110 137 173 210 245 铝 - - - 16 23 30 40 52 68 83 105 133 160 190 2根 铜 - 13 17 25 33 43 59 76 100 125 160 195 240 278 穿 塑 料 管 3根 铜 - 12 16 22 30 38 52 68 90 110 140 175 215 250 铝 - - - 17 23 29 40 52 68 84 108 135 165 190 4根 铜 - 11 14 20 26 34 46 60 80 98 123 155 195 227 铝 - - - 15 20 26 35 46 60 74 95 120 150 170 铝 - - - 19 25 33 44 58 77 95 120 163 184 210 150 185 240 300 400 500
470 540 660 770 940 365 420 510 600 730 340 - - - - - 260 - - - - - 310 - - - - - 240 - - - - - 280 - - - - - 220 - - - - - 320 - - - - - 250 - - - - - 290 - - - - - 227 - - - - - 265 - - - - - 205 - - - - - 1100 850