好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国华电集团《电力安全工作规程》(电气部分)2013

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.16 在带电区域内的起重和运输工作,起重机械设备(包括悬臂、吊具、辅具、钢丝绳)及起吊物件等与带电体最小的安全距离小于表3规定时,带电设备应停电。使用吊车等起重机械时,车体应良好接地,作业过程应设专人监护。

作业前,工作负责人应对起重作业人员进行安全技术 交底。 表3 起重机械与带电体的最小安全距离 电压(kV) 最小安全距离(m) <1 1.5 1~10 3.0 35~63 4.0 110 5.0 220 6.0 330 7.0 500 8.5 2.17 雷电时,禁止在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试验。

2.18 遇有五级以上大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。不得在带电杆塔上刷油、除鸟窝,紧杆塔螺丝,检查架空地线(不包括绝缘架空地线),查看金具、绝缘子工作。

2.19 室外变、配、输电区域不准有轻型建筑物、广告牌、横幅等,以防被大风刮至高压设备上。

2.20 检修电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,检修电源箱金属外壳应接地。

2.21 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。

2.22 生产场所盖板(格栅)、栏标标标杆、楼梯、平台等需临时变更(拆除或移动)时,应办理安全设施异动审批手续,并应设置牢靠的安全补偿设施(硬质围栏)。工作结束后及时恢复,必要履行验收手续。

2.23 电气工作中涉及高处作业、超重作业、工器具的使用等,应遵守《电力安全工作规程(热力和机械部分、水力机械部分)》(2013年版)的相关规定。

3 高压设备工作的一般规定

3.1 电气设备的运行值班

3.1.1 值班人员必须熟悉电气设备及系统。值班负责人还应有实际工作经验。3.1.2 高压设备符合下列条件的,可由单人值班:

3.1.2.1 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者。 3.1.2.2 室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离,或装有远方操作机构者。

单独值班人员应具备实际工作经验,但不得单独从事修理工作。

3.1.3 不论高压设备是否带电,值班人员均不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。

3.1.4 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰带电设备的,应设有明显标志的永久性或临时性隔离挡板(护网)。

3.1.5 母线连接排或连接线已经连上母线,但出线或出线设备尚未安装完毕的待用间隔,其隔离开关(刀闸)操作传动机构应可靠闭锁。

3.1.6 任何运用中的星形接线设备的中性点接地系统,必须视为带电设备。

3.2 高压设备的巡视

3.2.1 经单位公布的允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

3.2.2 恶劣天气下需要巡视室外高压设备时,应遵守下列一般规定: 3.2.2.1 雷雨天气,应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。 3.2.2.2 雷、雨、雪、雾(霾)天气,不得靠近支柱式绝缘子设备。

3.2.2.3 大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并佩戴必需的防护用具(护目眼镜等)。 3.2.2.4 大雪、冰冻天气,应远离高压线,防止落冰或断线伤人。

3.2.2.5 大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。 3.2.3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。 3.2.4 巡视配电装置进出配电室时必须随手将门锁好。

3.2.5 配电室门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开。相邻配电室室内连通门应选用双向自由门,且不应上锁。

3.2.6 配电室的钥匙至少应有三把,由运行值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行值班人员使用,其他可以借给许可单独巡视配电设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。

3.3 倒 闸 操 作

3.3.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 3.3.2 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—控制电源的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

高压电气设备均应加装防误闭锁装置,特殊情况下经单位主管生产的领导(总工程师)批准,可加机械锁。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。

防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间退出防误闭锁装置时,需经值长批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

3.3.3 倒闸操作必须由两名熟悉设备的人员执行,其中一人监护。

重要或复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。 3.3.4 就地操作断路器(开关)和隔离开关(刀闸)时,操作人员应做好事故预想,选择合适的位置进行;远方操作时,现场人员应与被操作设备保持安全距离。

采用电动机构拉合隔离开关(刀闸)后,应停用隔离开关(刀闸)控制电源和合闸能源。

3.3.5 手车断路器拖出仓外后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。

3.3.6 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器 (开关) 和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。

雨雪天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。

雷电天气时,禁止进行倒闸操作。

3.3.7 装卸高压熔断器(保险),应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

3.3.8 断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,重合闸装置必须停用。

3.3.9 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

3.3.10 发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。

3.4 高压设备上工作的安全措施分类

3.4.1 在运用中的高压设备上工作,分为三类:

3.4.1.1 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

3.4.1.2 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。 3.4.1.3 不停电工作系指:

一、工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。 二、许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

3.4.2 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

4 保证安全的组织措施

4.1 在电气设备上工作保证安全的组织措施

4.1.1 工作票制度。 4.1.2 工作许可制度。 4.1.3 工作监护制度。

4.1.4 工作间断、转移和终结制度。 4.1.5 操作票制度。

4.2 工作票制度

4.2.1 在电气设备上工作,应执行工作票制度。各单位每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训,经考试合格后,以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。

4.2.2 填用电气第一种工作票(见附录3)的工作为: 4.2.2.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

4.2.2.2 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

4.2.2.3 其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 4.2.3 用电气第二种工作票(见附录4)的工作为: 4.2.3.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。

4.2.3.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

4.2.3.3 二次接线回路、计算机监控系统的工作,无须将高压设备停电者。 4.2.3.4 转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。

4.2.3.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

4.2.3.6 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作。

4.2.3.7 在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟、配电室、控制室、蓄电池室等区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,无须将高压设备停电或做安全措施者。

4.2.3.8 计算机信息网络系统的工作,无须将高压设备停电者。

4.2.4 工作票可施分级管理、逐级负责。运行、检修主管部门应是确保工作票正确实施的最终责任部门。安全监督部门是工作票的监督考核部门,对执行全过程进行监督,并责任部门进行考核。

4.2.5 各单位应编制需要填用工作票的具体工作任务清单,经单位主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。

4.2.6 继电保护、安全自动装置的工作,除填用工作票外,对重要设备,特别是复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,还必须填用继电保护安全措施票(见附录6)。 各单位应编制填用继电保护安全措施票的工作任务清单,规定填票人、操作人、监护人、审批人的资格、权限,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。

4.2.7 布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。 4.2.8 工作票的填写与签发:

4.2.8.1 工作票一般由工作票签发人填写,签发时应将工作票全部内容向工作负责人交代清楚。也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人作详细交代。 4.2.8.2 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作许可人不得签发工作票。

4.2.8.3 工作票应统一编号,按顺序使用,编号原则由单位自行确定。纸质工作票应在印刷时排印编号,每份工作票的编号应是唯一的。微机工作票管理系统必须具备自动过号功能。

4.2.8.4 纸质工作票应使用钢笔或签字笔填写,一式两份,应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。设备名称、设备编号、压板(连接片)、插头、操作动词、日期和时间不准涂改。每张工作票的修改不得超过两处,否则应重新填票。

4.2.8.5 实施具体检修任务前,应分析、辨识工作任务全过程可能存在的危险点,并制定风险控制措施,填入工作票。

危险点分析由工作票签发人或者工作负责人组织,全体工作班成员参加。危险点分析应从防止人身伤害、设备损坏、环境污染等方面考虑,涵盖工作任务的全过程。 4.2.8.6 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。

两份工作票中的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、工作负责人、许可开工时间记入值班记录簿及工作票登记簿中。

4.2.8.7 工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。

4.2.8.8 合同期一年及以上承担发包单位检修、维护、施工、安装任务的承包单位的有关人员,符合本规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人,但发包单位必须对其进行培训,经考试合格后方可取得相应资格,并予以书面公布。 4.2.8.9 临时承担发包单位大小修、临故修任务的发电单位、电力检修单位的有关人员,符合本规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人,人员名单由承包单位提供,发包单位必须对其进行培训,经考试合格者取得相应资格,并予以书面公布。但工作票签发时,必须实行“双签发”制度,承包单位工作票签发人签发后,发包单位的工作票签发人必须再次审核、签发。 4.2.9 工作票的使用。

4.2.9.1 一个工作负责人只能发给一张工作票。 4.2.9.2 可以填用一张工作票的工作项目:

一、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。

二、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。

三、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以填用一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。 若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。

中国华电集团《电力安全工作规程》(电气部分)2013

2.16在带电区域内的起重和运输工作,起重机械设备(包括悬臂、吊具、辅具、钢丝绳)及起吊物件等与带电体最小的安全距离小于表3规定时,带电设备应停电。使用吊车等起重机械时,车体应良好接地,作业过程应设专人监护。作业前,工作负责人应对起重作业人员进行安全技术交底。表3起重机械与带电体的最小安全距离电压(kV)最小安全距离(m)<11.51~103.