3-5. 设定方位补偿角 按下键直到 27.选单。下图中数值-15.0 代表方位补偿角度,可设定的范围为
-180->180。补偿角度定义为十字轴长轴相对南北方向偏移的夹角,若正北往 长轴北端偏转为逆时针,则方位补偿角度为负值,反之顺时针则为正值。,数 字设定好之后按下 SET 暂存。
逆时针-15°
长轴
3-6. 存档 到 61.选单存档,如下图。
4.最大倾斜角设定
倘若案场需要更改最大倾斜角,请询问技术人员所搭配之追日型号建议最大 倾斜角度后,再依照下列步骤进行设定。
4-1. 进到 26.选单,如下图。左(West/-)右(East/+)可加减角度数值,数字设 定好按下 SET 暂存。可设定的范围为 10-65 度。
※部分型号无法超过 35°,若需调整至更大角度请与技术人员确认。
4-2.回到 61.选单存档,如下图。
6
打造世界级能源服务商
科陆能源哈密源和发电有限责任公司
5.正常/快转/雪地模式设定
5-1.进到 31.选单,如下图。
5-2.按下右键可到快转模式(1 Quick Mode),再按右键可到雪地模式(2 Quick circle),
如下图。
按下 SET 后至 61.选单存档,由 MANUAL 切为 AUTO 后,即可开始进行运转测试
※测试完毕,请务必记得将 31.选单改为正常模式(Normal Mode)。
5-3. 37.选单选择是否需开启夜间雪地模式
雪地模式可白天正常运转,到黑夜为避免积雪于追日平台上,平台会以一倾斜角度 运转 360°,让积雪可于追日平台上滑落。
5-4.按下 SET 后,回到 61.选单存档,如下图。
7
打造世界级能源服务商
科陆能源哈密源和发电有限责任公司
6.避遮阴模式
此模式为避免追日系统因太阳角度过低,进而造成彼此遮阴现象,若案场追日
系统数量为单支,则关闭此模式。
6-1.进到 51.选单,并将避遮阴模式开启,
6-2.参考右图,将数据输入各参数页面,左
字设定好按下 SET 暂存。
6-3.回到 61.选单存档,如下图。
(West/-)右(East/+)可加减角度数值,数
8
打造世界级能源服务商
科陆能源哈密源和发电有限责任公司
7.常见异常排除
7-1. 屏幕显示不清:
用一字螺丝起子深入 B.Light 中,旋转以调整亮度。
7-2. 出现异常运转,控制器会启动保护机制将控制器锁定,错误代码如下表;请先确认 iPV Tracker
没有受外力干扰导致变形或异常转动。
Error code 异常原因 1 平台来回晃动 屏幕显示 Motor not STOP ! Motor Time out ! 2 time out SSR fail 3 SSR Fail! Over Hard Range 4 超过硬件设定的极限 静止后飘移超过 5 度 5 Slip after Stop Angle > Range 6 仰角超过范围 仰角严重低过 10 度 7 Angle < 10 Degree No Clock, Crystal 8 No Clock, crystal fail 离目标太远(5 度) time out
9 Target too Far >5 7-2-1. 若有变形或异常转动:开启 EMS,并设法将 iPV Tracker 平台躺平,并以麻绳将平台四角 与外侧勾点固定,通知专业人员处理。
7-2-2. 若无上述情形,便可解除控制器保护机制。
解除保护机制:关机后,在 AUTO 模式下开启 EMS,按住 SET 并开机,看到下方叙述后放开 SET, 平台会自动回到水平。
7-2-3. 解除保护机制后平台未恢复至水平:可能是控制器已损坏,请以并以麻绳将平台四角与外
侧勾点固定,并通知专业人员处理。
7-3. 恢复原厂设定:关机后,同时按住 West、Set 以及 East 键并开机,即可恢复出厂设定。恢复
后再依案场数据重新设定电控参数。