冷凝器盘管
蒸发器盘管
单向阀+
分配器
集油器(存油弯)*(每垂直升高7.5m装一个)
热力膨胀阀视液镜
干燥过滤器电磁阀+
热气旁通阀(单压缩机型)
感温包
球阀
高压开关针阀
低压开关
排气管
吸气管维修阀
除湿电磁阀(仅针对1#系统)
涡旋压缩机
CM+的空调系统图
冷凝器盘管
止回阀+
集油器*(每垂直升高7.5米装一个)
分流管
蒸发器盘管
毛细管
回液管
示液镜
干燥过滤器
截止 阀*
针阀
吸气管
热气旁通阀
电磁阀+
热气管
维修阀 涡旋压缩机
豪华型的空调系统图
DME3000的空调系统图
冷凝器盘管
单向阀*
回油弯*(每垂直升高7.5m安装一个)蒸发器盘管
冷媒分配头
热力膨胀阀
气侧管
液侧管
示液镜过滤器针阀
针阀电磁阀+
接头(外螺纹)接头(内螺纹)感温包吸入管压缩机涡旋压缩机
三、高压保护电路故障;
请参考《机房空调故障分析(3)-制冷系统故障及压缩机不能启动了》 四、蒸发器散热过好。 这种原因不常见,如果机房温度比较高,或者主风机的风量太大,都会造成蒸发器散热过好,使蒸发器内氟里昂蒸发量过大,形成低压过高,造成压缩机排气量过大,超正常冷凝器的散热负荷而引起高压报警,或压缩机过载保护。 四、参考文献
1. 《PEX空调用户手册》中文版V2.4 艾默生网络能源有限公司 2. 《CM+空调用户手册》艾默生网络能源有限公司
3. 《DME3000空调用户手册》艾默生网络能源有限公司
4. 《DataMate3000 S系列空调用户手册》艾默生网络能源有限公司
5. 《Deluxe system3 operation manual》艾默生网络能源有限公司
呼叫中心:400-887-5610 西安
机房空调故障分析 高压报警 - 图文