机房空调故障分析 高压报警 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

J6 J10 J14 J15 J9 三相电源输入 三相电源输出

PEX调速板如图所示,

压力传感器 b) CM+冷凝风机控制电路,冷凝器电源取于压缩机接触器的输出。它受控于压缩机的接触器。CM+的调速器是P66如图所示,由于P66的调速器控制电源是24V,所以有个220V转24V的变压器如图所示。P66控制信号来它下面的压力传感器,传感器通过毛细管与制冷系统相连。

压力传感器 变压器

c) 豪华型冷凝风机控制电路,冷凝器控制信号来至于室内的70、71的接线端子。豪华型冷凝器的风机有两种,一种是三相恒速风机,通过温度开关,和接触器来控制风机的启停。另一种是两相的调速风通过P66调速器和接触器来控制风机。P66控制信号来它下面的压力传感器,传感器通过毛细管与制冷系统相连。

因控制电源是24V,所以有个380转24V的变压如图所示。

接触器 变压器 接触器 电容 温度开关

70、71 P66调速器

d) DME3000冷凝风机控制电路,电源取于压缩机接触器的输出端,所以受控压缩机的接触器,老版本的冷凝器的风机转速控制方法是温度开关或压力开关如图所示。现在是调速板如图所示,控制信号来到压力传感器如图所示 电源输出 电源输入

保险丝

压力信号

DME3000调速板

2.4冷凝风机本身故障。风机电机故障主要指电机烧毁,主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。短路主要指三相绕阻间的短路和三相绕阻对地短路。断路主要指三相绕组间的断路,用万用表检查三相绕组间阻值无穷大,调表现的故障现象是风机不工作。维修工程师可用万用表检查电机定子绕组阻值大小,基本上可以判断风机电机好坏。其实定子绕组损坏是很难被及时发现,等到工程师发现了,都是已经烧毁的绕组。绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析原因比较困难。 然而,风机电机的运转正常离不开这几个必要条件:正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热条件和绕组绝缘层的保护。只要从这几方面入手,就不难发现绕组烧毁的原因,不外乎以下几种:(1)堵转; (2)电源缺相和电压异常;(3) 供电回路电气可靠性差。实际上造成风机电机故障不可能是一种原因,往往是多种原因共同作用造成的,但为了便于分析,逐一分析比较好。

2.4.1堵转,堵转主要是电机的轴承的润滑不好,锈蚀,更严重的抱轴卡死。然后冷凝器风机工作环境,是全天候的,是非常差的。长期运行的风机其轴承的老化,润滑效果的下降,是不可避免。安装水平不好,使风机轴不处水平或垂直状态下工作,使风机转动不对中,风机固定部件不牢靠,风机工作会振动,这都会加大轴承的磨损,反来又加大风机的振动,进入这种恶性循环。同时在轴承磨损同时,轴承的摩擦力变大,轴承的温度变高,加快润滑油

的老化和挥发。增大电机工作负荷,最终会电机的烧毁。然而这种故障,只要我们及时维护,可以听起工作的噪声,来判断电机的轴承是否是润滑不好、锈蚀。及时的更换轴承,避免电机绕组烧毁的故障。

2.4.2电源缺相和电压异常,电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机,缺相是对三相电机而言的。艾默生网络能源有限公司要求电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。三相间的电压不平衡不能超过5%。大部分机房空调厂家也都有同样的要求。 如果发生缺相时电机正在运转,它将继续运行使未缺相的绕阻会有很大的负载电流。电机绕组会很快过热,正常情况下是电机一般都会被热保护。当电机绕组冷却至设定温度,热保护解除,但对于三相电机因缺相而启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环,电机烧毁只是一个时间问题,如果没有热保护的三相电机直接烧毁。电机电源缺相的原因: 1.空开选择不当或接触不好。 2.接触器的触头接触不良。 3.导线接头松动或断一根线。4市电缺相,三相调速器输出缺相。电压不正常是电机烧毁另外一个原因,电压不正常包括电压不平衡、过压和欠压。

2.4.3供电回路电气可靠性差,冷凝风机供电回路主要是保护装置-空开,通断装置-接触器、温度开关和压力开关,调速装置-调速器。大部份情况下,最大连续电流值可以将额定负载电流值乘以1.40 进行计算。机房空调厂家已经选好并安装好空开,只要现场工程师开机时和维护工程师在维护时,核实一下对不对。接触器是电机控制回路中重要部件之一,选型不合理可以毁坏最好的电机。按负载正确选择接触器是极其重要的。接触器必须能满足以下的苛刻的条件,如快速循环,持续超载和低电压。它们必须有足够大的面积以散发负载电流所产生的热量,触点材料的选择必须在启动或堵转等大电流情况下能防止焊合。为了安全可靠,接触器应是同时断开三相电路。接触器必须满足如下:

? 制造商必须保证接触器在室温下,在最低铭牌电压的80%时能闭合。 ? 接触器额定电流必须大于电机铭牌电流额定值(RLA).同时,接触器必须能承受电机堵转

电流。

接触器的额定电流不能低于电机铭牌上的额定电流。规格小或质量低劣的接触器无法经受电机机启动,堵转和低电压时的大电流冲击,容易出现单相或多相触点抖动,焊接甚至脱落的现象,引起电机损坏。 触点抖动的接触器频繁地启停电机。电机频繁启动,巨大的启动电流和发热,会加剧绕组绝缘层的老化。此外,抖动的接触器线圈容易失效。 如果接触器选型偏小,触头不能承受电弧和由于频繁开停循环或不稳定控制回路电压产生的高温,可能焊合或从触头架中脱落造成缺相。焊合的触头的数量将决定电机是处于永久缺相状态还是永久地运行状态。 因此,当电机烧毁后,检查接触器是必不可少的工序。接触器是导致电机损坏的一个常常被人遗忘的重要原因。

PEX的冷凝风机接线盒如图,接线方式有两种如图所示,一种是三角形,风机功率比较大,另一种是星形。风机功率比较小。

CM+冷凝风机是单相电机,如图所示;

DME3000冷凝风机也是单相电机,其电容如图所示。

2.5通过冷凝器的铝翅片的风温太高。可能是冷凝器安装的不合理,某冷凝器的排风被另一台冷凝器吸入。

三、制冷系统故障;

3.1、氟充注的太多,往往是室外环境比较冷,充注氟会误充多了,还可能维护人员把不是缺少氟的低压告警,误判断为制冷系统漏氟,而盲目地加氟,从而造成氟充注太多,形成高压报警故障,判断方法,首先的排除冷凝器散热不好的故障,检查高低压,空调不会很快的报警,高压压力会逐渐的升高,低压压在正常的压力范围,才能泄放氟。要泄放氟里昂时,注意低压压力和视镜的氟的状态,比如在室内回风温度23度时,低压表压力在0.5MPA左右,视镜里的氟的状态是没有气泡。

3.2管路系统阻隔,指压缩机的排气口至冷凝器的进气口形成堵塞,比如高压维修阀、管路上阀门被关闭。判断的方法,用压力表检测,也可以检查堵塞部分的前后温度不一样来判断,从报警时间上也判断,其报警时间比较短。 PEX的空调系统图

机房空调故障分析 高压报警 - 图文