好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

干挂石材幕墙施工工艺标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

干挂石材幕墙施工工艺标准

1. 适用范围

本标准适用于建筑高度不大于100m,抗震设防烈度不大于8度,钢筋混凝土结构的石材幕墙工程的施工。

2. 施工准备

2.1 材料准备

2.1.1 根据设计要求和干挂方法,准备好各种石材、铁件及有关配件、专用胶等。 2.1.2 材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

2.1.3 石材应根据设计图案要求,事先挑选好,并统一编号,以便干挂时对号入座。 2.2 机具准备

切割机、研磨机具、钻孔机具、升降机具及常用手工工具等。 2.3 作业条件及人员准备

2.3.1 根据设计意图及结构尺寸,完善分格设计、节点设计,并做出翻样图。 2.3.2 进行挂件设计,并做成样品进行承载破坏性试验及疲劳破坏性试验。 2.3.3 测量放线:在结构各转角外吊垂线,用来确定石材的外轮廓尺寸,对结构突出较大的做局部剔凿处理,以轴线及标高线为基线,弹出板材竖向分格控制线,再以各层标高线为基线放出板材横向分格控制线。

2.3.4 根据翻样图及挂件形式,确定预埋铁件位置。 2.3.5 做好施工现场布置,接通施工用水、电。

2.3.6 为施工现场配备合适的施工管理人员和安装作业人员。

3. 操作工艺

因石材幕墙有大量的工作是在加工车间内完成的,故本工艺标准分工艺流程、加工工艺、安装工艺三个方面来加以说明。 3.1 工艺流程

复检结构尺寸和检查予埋件 ↓ 测量放线 ↓ 调整予埋件 主、次龙骨制作加工 ↓ 焊接连接件 ↓ 安装主、次钢龙骨 ↓ 石材挂板制作加工 避雷设施安装 ↓ 不锈钢挂件安装 ↓ 石材挂板安装 ↓ 打密封胶 ↓ 清扫 3.2 加工工艺

3.2.1 金属结构加工要求。

(1) 杆件截面尺寸允许偏差应符合下表: 项 目 直角截料 斜角截料 长度尺寸L 端头尺寸a 长度尺寸L 端头尺寸a 允许偏差 1.0 10 1.0 15 (2) 截面端头不应有明显加工变形,毛刺不大于0.2。

(3) 孔位允许偏差0.5,孔距允许偏差0.5,累计偏差不大于1.0。

(4) 铆钉用通孔,沉头螺钉,圆柱头,螺栓用沉孔,螺孔和构件中的槽、 榫的加工应符合国家现行规范规定。 3.2.2 钢构件加工要求。

(1) 钢构件应符合现行国家标准的有关规定。钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的有关规定。

(2) 钢构件焊接,螺栓连接应符合国家现行标准《钢结构设计规范》(GBJ17—35)

及《建筑钢结构焊接规程》(TGJ81—2002)的有关规定。 3.2.3 石材挂板加工要求

(1) 石材加工应符合下列要求:

a 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷。

b 石板的长度、宽度、厚度、直角、异形等均应符合设计要求。 c 石板编号应于设计一致,不得因加工造成混乱。 (2) 钢销式安装的石板加工应符合下列要求:

a 钢销的孔位应根据石材的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍,也不得大于180,钢销间距不宜大于600,边长不大于1.0米时每边应设两个钢销,边长大于1米时应采用复合连接。

b 石板的钢销孔的深度宜为20—30,孔的直径宜为7—8,钢销直径宜为5—6,钢销长度宜为20—30。

c 石板的钢销处不得有损坏或崩裂现象,孔径应光滑、洁净。 (3) 通槽式安装的石板加工应符合下列要求:

a 石板的通槽宽度宜为6—7,不锈钢连接件厚度不能小于3。

b 石板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打径或450倒角,槽内应光滑、洁净。 (4) 短槽式安装的石板加工应符合下列要求:

a 每块石板上下边应各开两个短平槽,短平槽长度不应小于100,在有效长度内槽深度不宜小于15,开槽宽度宜为6—7。不锈钢连接件厚度不宜小于3,孤形槽有效长度不应小于80。

b 两短槽边距离石板两端的距离不应小于石板厚度的3倍,且不应小于85,也不应大于180。

c 石板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打径或450倒角,槽内应光滑、洁净。 (5) 石板经切割或开槽等工序后均应将石屑用水冲干净。石板与不锈钢挂件间应采用专用结构胶粘结。

(6) 已加工好的石板应存放于通风良好的库房内,其角度不应小于850。 3.3 施工工艺 3.3.1 施工准备

(1) 编制材料、制品、机具的详细进场计划。 (2) 编制施工进度计划。 (3) 做好技术交底工作。 (4) 布置好各种构件储存库房。 3.3.2 予埋件安装。

(1) 按照土建进度,从下向上逐层安装予埋件。

(2) 按照设计图纸的分格尺寸用经纬仪或其它仪器进行分格定位。

(3) 检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件。予埋件埋设时要防止砼时产生位移,一定要控制好予埋件的表面水平和垂直。

(4) 如果已有建筑物则可后置埋件,但需有有资质设计单位出具的完整图纸和进行拉拨试验。 3.3.3 测量放线

(1) 复查土建方移交的基准线。并放标准线,并将每层室内标高线移至外墙施工面。

(2) 以标准线为基准,按设计图纸将分格线放在墙上,并做好标记。

(3) 分格线放好后,检查予埋件的位置是否与设计相符,否则应进行予埋件的调整或补救处理。

(4) 最后用细钢丝在单幅幕墙的垂直、水平方向各拉两根安装石板控制线,水平钢丝宜每层拉一根。 3.3.4 焊接连接件

(1) 根据已弹出的主龙骨位置线,画出连接件(角码)位置。一般应在主龙骨两侧各一块连接件。

(2) 根据连接件位置,可以直接将其焊在予埋件上。

(3) 连接件焊接可由上而下,也可由下而上。横向可以成排施工。

(4) 连接件的规格、数量应严格按照设计要求设置,一般每根主龙骨上不少于四块。

3.3.5 安装主、次龙骨。

(1) 根据垂直线和连接件将主龙骨临时固定在连接件角码上,然后根据水平控制线进行进出微调,全面校正后进行焊接。

(2) 将墙面上分格次龙骨线引到主龙骨上,在安装次龙骨前,应根据设计图纸定出不锈钢挂件连接位置,并用机械设备钻孔。(若已在车间内钻好孔则应全面检查,以便及时调整)。再将次龙骨点焊在主龙骨上,检查校正后进行焊接。

(3) 主、次龙骨安装完毕后,应进行全面检查,合格后,进行防锈、防腐处理。 (4) 连接件、主、次龙骨的连接方法应按设计要求,也可用其它方法,本节仅以常用焊接连接方式加以叙述。

3.3.6 根据设计图纸要求进行避雷铜导线的连接工作,此项工作一般由专业人员操作,只要将幕墙避雷设施导线与建筑物避雷设施连接牢固即可。 3.3.7 不锈钢挂件安装

挂件一般应用不锈钢材料制作。安装时可依次将挂件固定在次龙骨上,一般挂件应采用L型,避免一个挂件同时连接上下两块石板。 3.3.8 石材挂板安装

(1) 为了达到外立面整体效果,应精心挑选石板,减少色差,必要时应进行试排。

(2) 在石板安装前应重新核准结构轴线及结构外表面与石材外表面尺寸,重新在建筑物大角处做出上、下固定的细钢丝(Ф1.0左右)垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以满足施工要求的垂线,水平线,确保石板安装后处于同一平面上。

(3) 石材安装一般从下至上进行,根据石材水平缝的标高,拉通线安装,接缝宽度应按照设计要求。

(4) 安装时可先将挂件螺母拧紧,调整就位,检查合格后,用成品胶将挂件与板孔固定。 3.3.9 打密封胶

(1) 石材安装完毕后,进行缝隙清理,主要是将石材接缝中的残留杂物打扫干净。 (2) 嵌泡沫条:泡沫条的嵌入深度不宜过深也不能过浅。(若石材接缝小于2,则此项也可省略。)

(3) 贴纸胶带:泡沫条嵌好后,再开始贴纸胶带,缝的宽窄必须一致。 (4) 注胶:纸胶带贴好后,则可打密封胶,胶应注的饱满、顺畅、连贯。胶打完后,应用小圆棒(或胶瓶盖)将胶抹光,一般呈u形。随后即时将纸胶带撕去,不要污染石材表面。 3.3.10 清扫

(1) 整个单幅的石材挂板安装完毕后,必须将石材表面清理干净,清理污物时,不能使用钢丝刷、金属刮削器。只可以用干净水和硬毛刷对所有石材表面进行清洗。

(2) 要防止石材表面的渗透污染,对木材、草绳,有的胶质材料等不得与石材接触。脚手架应及时拆除。

4. 质量标准

4.1 主控项目

4.1.1 石材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其值不应小于8Mpa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。干挂石材的厚度不得小于25mm。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

4.1.2 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

4.1.3 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。

4.1.4 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法;检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

4.1.5 金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框

干挂石材幕墙施工工艺标准