ICS 75.020 P 72 Q/SHQ/SH 0700—2008中国石油化工集团公司企业标准中国石化炼化工程建设标准 压缩机组仪表及控制系统设计规定 Design specification for instrumentation and control system for compressors SDEP-SPT-IN2004-2008 2008-01-21发布 2008-02-01实施中国石油化工集团公司 发 布
压缩机组仪表及控制系统设计规定
编号: SDEP-SPT-IN2004-2008
修改:1.0
第 1 页 共 8 页
目 次
前言.....................................................................................1 范围..................................................................................2 规范性引用文件........................................................................3 定义与缩写............................................................................4 分工界面..............................................................................4.1 现场仪表............................................................................4.2 控制室仪表..........................................................................5 现场仪表选型..........................................................................5.1 通用要求............................................................................5.2 温度仪表............................................................................5.3 压力仪表............................................................................5.4 流量仪表............................................................................5.5 液位仪表............................................................................5.6 调节阀..............................................................................5.7 接线箱..............................................................................5.8 机组轴系监测仪表....................................................................5.9 导压配管............................................................................5.10 仪表配线...........................................................................5.11 伴热配管...........................................................................6 监控系统..............................................................................6.1 通用要求............................................................................6.2 机组监测系统(MMS).................................................................6.3 温度监测............................................................................6.4 机组控制系统........................................................................
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 7
未经SINOPEC书面同意,本文件不得以任何方式复制和向第三方提供。
压缩机组仪表及控制系统设计规定
编号: SDEP-SPT-IN2004-2008
修改:1.0
第 2 页 共 8 页
前 言
本标准是根据《关于中国石化工程建设标准研究与编制项目启动会议纪要》(集团公司[2006]第1号)编制的。
本标准共分6章。 本标准主要内容有:
规定了压缩机组仪表及控制系统的设计、采购的最低要求。包括仪表的分工界面、选型、安装、资料交付。
主编单位:中国石化工程建设公司
参编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司 中国石化集团上海工程有限公司 中国石化集团宁波工程有限公司 中国石化集团南京设计院
主要起草人:范宗海 林 融 王为华
本标准于2008年首次发布。
未经SINOPEC书面同意,本文件不得以任何方式复制和向第三方提供。
压缩机组仪表及控制系统设计规定
编号: SDEP-SPT-IN2004-2008
修改:1.0
第 3 页 共 8 页
1 范围
本标准规定了压缩机组仪表及控制系统的设计、采购的最低要求。
本标准适用于中国石化新建石油炼制、石油化工工程项目的压缩机组仪表及控制系统,包括仪表的分工界面、选型、安装、资料交付。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
IEC 61000-1996/2004 Electro Magnetic Compatibility(EMC)
3 定义与缩写
CCR: Central Control Room 中央控制室
CCS: Compressor Control System 机组控制系统 MMS: Machinery Monitoring System 机组监测系统
4 分工界面
4.1 现场仪表或安装在机组就地盘上的仪表应随机组成套供应,由机组供货商提供数据并保证控制品质
的关键设备如防喘振阀等应随机组成套供应。现场仪表信号至控制室(现场机柜室或中央控制室)应接至现场接线箱。现场接线箱也应随机组成套供应。
4.2 4.3 4.4 4.5
所有随机组成套供应的仪表应由机组供货商或施工单位负责安装。 其他直接进入机组控制系统的仪表信号,在数量不多的情况下可接入随机组成套供应的现场接线箱。 机组监测系统及机组控制系统宜由机组供货商集成并供货。
项目承包商应按此规定执行,如有与本标准不一致之处应经项目业主批准。本标准中未提及的压缩机组仪表及控制系统设计部分,应执行项目仪表和自控其它规定的有关要求。
5 现场仪表选型 5.1 通用要求
仪表的防爆等级应满足所在防爆区域的要求,选用隔爆型或本安型。现场仪表的防护等级应不低于IP65。进入机组控制系统或安全仪表系统的变送器采用4mA~20mA带HART协议标准信号,无特殊要求的仪表,其生产厂商、产品型号应与装置部分一致。
5.2 温度仪表
就地温度指示仪表选用带外保护套管的φ100mm万向型双金属温度计,集中检测温度仪表选用铠装热电偶、铠装热电阻,热电阻应采用三线制,温度控制选用一体化温度变送器。
5.3 压力仪表
就地压力仪表选用φ100mm弹簧管压力表,弹簧管压力表受压检测部分应选用不锈钢材质。远传压力(差压)测量选用智能压力(差压)变送器,微压、负压测量可选用智能差压变送器。对于粘稠、易结晶、含有固体颗粒或腐蚀性的介质,可选用膜片密封法兰式压力(差压)变送器。
5.4 流量仪表
流量测量宜用节流装置配差压变送器。特殊情况下,或用节流装置不合适的场合,可选用面积式流量计、容积式流量计、涡街流量计、电磁流量计、质量流量计等非差压法流量仪表。
未经SINOPEC书面同意,本文件不得以任何方式复制和向第三方提供。
压缩机组仪表及控制系统设计规定
编号: SDEP-SPT-IN2004-2008
修改:1.0
第 4 页 共 8 页
5.5 液位仪表
就地指示液位仪表宜选用玻璃板液位计或磁浮子液位计。远传指示液位仪表宜选用双法兰差压液位变送器、差压变送器及电动外浮筒液(界)位变送器等。
5.6 调节阀
调节阀阀体材质应与工艺管道相同,最低为碳钢,阀芯为不锈钢。压力等级应不低于PN5.0。除有特殊要求的阀门(例如防喘振阀)外,其他调节阀选用的生产厂商应与装置部分一致。
一般控制阀选用国内引进生产线生产的优质产品,高压或其他特殊调节阀采用国外产品,当采用进口阀门时,其相关的附件,如:电气阀门定位器、限位开关等均选用进口产品。电气阀门定位器采用智能阀门定位器。限位开关、电磁阀、空气过滤减压阀等应随阀成套供货。
5.7 接线箱
防爆区域应采用增安型或隔爆型接线箱,仪表的防爆等级应满足所在防爆区域的要求。
5.8 机组轴系监测仪表
机组供货商提供的机组轴系监测仪表的范围应包括探头、延伸电缆、前置放大器/变送器、现场接线箱、监测仪表。
5.9 导压配管
导压配管宜选用φ12x1.5、316SS不锈钢管,采用双卡套式阀门与连接件。当测量大于6MPa(G)蒸汽等场合,应采用1/2”PIPE导压管(管道等级与配管一致),承插焊连接。
5.10 仪表配线
5.10.1 现场接线箱(盘)到现场仪表之间的信号配线应选用阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制
22
电缆,截面积为1.0mm~2.5mm。
5.10.2 本安系统的配线应与其它非本安系统配线分开。本安系统配线护套颜色应为天兰色。
5.10.3 不同电压的仪表电缆应分开设置在不同的仪表槽板中,或在槽板中设隔板,每根多芯电缆所传输的信号应为同一电平。
5.10.4 不同信号类型的仪表应使用不同的现场接线箱,如FF接线箱、模拟量接线箱、电磁阀/开关量接线箱、接近开关信号接线箱、电源电缆接线箱等。
5.10.5 仪表电缆进出仪表设备和接线箱,采用仪表电缆密封接头。
5.11 伴热配管
伴热配管应采用304SS Ф10×1、Ф12×1、DN20不锈钢管,每个蒸汽伴热回水配管终端设有截止阀和疏水器。
6 监控系统 6.1 通用要求
6.1.1 机组监控系统包括机组监测系统及机组控制系统。机组控制系统宜选用同一产品。往复机组、螺杆机的监控可归入同装置的DCS系统或采用PLC系统,机组的安全联锁(SIL联锁)功能应由同装置的SIS系统实施。
6.1.2 机组监测系统及机组控制系统均应安装在现场机柜室内,并留有人机接口,全厂的机组监测系统及机组控制系统应分别设置连接成两个网络,安装在中央控制室内的工程师站上对机组监测系统及机组控制系统进行日常的管理和维护。 6.1.3
所有电气设备应符合IEC 61000“电磁兼容性”的要求。
厂商应提供设备操作范围内设备对无线电通讯和工业供电频率干扰的磁化率数据。厂商还应对无线电频率通讯设备外壳敞开情况下的防护措施和限制性情况作出详细说明。
未经SINOPEC书面同意,本文件不得以任何方式复制和向第三方提供。