1、电气工程

本工程包括照明工程、弱电工程、防雷接地工程及低压配电工程。

a、成套配电柜、控制柜安装

a.1开箱检查

1)开箱检查时由建设单位、供货及施工单位共同参与,检查内容包括设备型号规格是否符合,附件备件、质量证明文件、安装使用说明是否齐全,设备外观内部元件有否缺损。

2)在配电屏正面临时标注名称、安装编号和安装位置。

a.2 盘柜基础施工

完成后与接地线相连并需刷防锈漆一遍,面漆一遍。

表1基础安装允许偏差表

序 号 1 2 3 4 项 目 不直度 水平度 位置误差 不平行度 允 许 偏 差 mm/m <1 <1 mm/全长 <5 <5 <5 <5 a.3 配电屏就位 1、配电屏开箱检查完毕后,按临时标志在屏面上的安装编号,用人力顺序排放在基础上,对配电屏找正找平。

2、柜体与基础,柜体间用螺栓连接固定。 3、柜体用铜线与接地线良好连接。 4、配电屏安装允许偏差。

表2配电屏安装允许偏差

项 目 垂直度(每米) 水平偏差 相邻两屏顶部 成列屏顶 相邻两屏边 成列屏面 允许偏差/mm <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 屏面偏差 盘 间 接 缝 5、就位完毕后,屏的保护漆层应完整无损坏。 6、标志屏的设备编号,屏面组件回路编号、名称。

第1页 共 25页

7、配电室门,屏面挂警告牌。

a.4 配电屏试验

按国家试验调试要求,?应对配电屏的断路器、继电保护、补偿电容、?计量组件进行试验整定,并进行模拟动作试验,确保一次性送电成功。?本工程应根据业主要求和设备要求决定试验项目,届时编制调试试运行方案。 动力、照明配电箱安装

1、开箱检查时由建设单位代表、供货及施工单位共同参与,检查内容包括设备型号规格是否符合,附件备件、质量证明文件、安装使用说明是否齐全,设备外观内部元件有否缺损。

2、住户配电箱底边距地1.8米嵌墙暗装,其余配电箱及控制箱一般底边距地1.2米挂墙明装或1.4米暗装。

3、采用明装的,在土建抹灰后即可进行。配电箱采用嵌入式暗装的,在土建打靶与抹灰的间隙段进行箱壳安装;按照图纸的要求,注意安装位置和标高尺寸准确、一致,并用水准仪检查其标高的准确性、一致性。力求配电箱横平竖直,确保后面的箱背面紧贴墙面。

4、管线配进箱体内,其入口处用锁母固定,管子(钢管时)伸进箱体内的长度为2个丝扣并可靠接地。

5、暗装箱壳周边应填塞严实,以保证安装紧固。为能在抹灰污染箱壳后便于清洁,可在箱内周抹黄油一道,在安装箱芯时再用棉纱清扫干净。

6、配电箱只能用扩孔器开孔,不得用电、气焊开孔,尽量按照原箱体的预留孔进线。 7、进入箱内的电线有一定余量,配线要用扎带绑牢,箱内配线工艺力求整齐美观,无绞接、无断接现象。

8、箱体及装有电器的可开启门应做可靠接地。 9、投入使用前用不干胶标签标注各用电回路名称。

b、照明配电系统

b.1 高、低压供电系统接线型式及运行方式

b.1.1 高压配电系统

本项目供电电源引自市政,住宅建筑由地块内10KV变电室提供电力。 b.1.2 低压配电系统

低压配电系统电压为交流220/380V,采用TN-S配电系统。 b.1.3消防负荷及其他重要负荷的配电

消防设备用电与其它设备用电回路分开,自成供电体系,并采用双路供电,供电末端切换的模式。消防设备配电回路的末端配电断路器选用仅带短路保护,热继电器只报警,不动作跳闸。

应急疏散照明及安全出口指示灯等照明灯自带蓄电池,要求应急工作时间大于30分钟。

第2页 共 25页

b.2 灯具、开关、插座安装

b.2.1 灯具检查

1、检查灯具是否符合规格,灯具各部位应做好防腐处理。应对灯内的配线进行检查, 看配线是否符合要求。

2、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。 3、各种标志灯的指示方向正确无误,应急灯必须灵敏可靠。 4、灯盒、接线盒内接线应设有接线软管。

5、成排灯具的中心线偏差不得超出允许范围,确定位置后应拉线。 b.2.2 灯具安装

1、荧光灯安装。根据设计图纸确定出荧光灯的位置,将灯贴紧建筑物表面,灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将导线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料软管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔, 用螺丝拧牢固, 在灯箱的另一端应使用膨胀螺栓加以固定。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把灯管装好。

2、吸顶灯安装。根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起, 将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。调整好各个灯口,悬挂好灯具,上好灯管和灯泡。

3、出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.1m,若门上无法安装,顶距吊顶50cm,出口标志灯明装,疏散诱导灯暗装,底边距地0.3m,管吊时,底边距地2.5m。 b.2.3 插座、开关安装

1、轻轻把盒子内残存的灰块、杂物剔掉,用湿布将盒内灰尘擦净。

2、接线安装。开关接线时,同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠,并经开关控制。开关安装在墙面粉刷、油漆等内装修工作完成后进行。同一室内开关、插座的安装高度应一致,高度差不宜大于1mm, 并列安装相同型号的开关高度差不宜大于1mm。照明开关距地板1.3m 暗装,插座距地0.3m。

3、开关、插座固定时,应面板端正,与墙面平齐,如不平整或与建筑物之间有缝隙的,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。

4、通电试运行。灯具、插座安装完毕后,各条支路的绝缘电阻遥测合格后,方允许通电试运行。开关与灯具控制顺序相对应。

b.3 管路敷设

b.3.1 预制加工

1、根据设计图,加工好各种盒 、箱,管弯、钢管煨弯可采用冷煨法。

第3页 共 25页

一般管径为20mm及其以下时,用手扳煨管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度,管径为25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。

2、管子切断:常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确。放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。

管子套丝:采用套丝板、套丝机,根据管外径选择相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。 b.3.2 测定盒、箱位置

根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 b.3.3 稳住盒、箱

稳住盒 、箱要求灰浆饱满、平整牢固、坐标正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱距外墙面小于3cm时,需加金属网固定后 ,再抹灰,防止空裂。 b.3.4 管路连接

1、管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍,上好管箍后,管口应对严,外露丝不多于2扣。

2、KBG管采用直管接头连接,其长度应为管外径的2~3倍,使用压接器压接,其压接点应小于两点,压接后,在连接处涂抹铅油,使用整个线路形成完整的统一接地体;PVC管采用管箍粘接连接;RC、SC管采用套筒焊接方式连接。

3、管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。 b.3.5 管暗敷设方式

1、随墙(砌体)配管:位于梁的下方或地面的上方土建砌筑时预留洞口,等墙体施工之后,抹灰之前完成墙体剔凿预埋管路工作,采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,普通照明、插座保护层厚度大于15mm,应急照明管路保护层厚度大于30mm。

2、大模板混凝土墙配管:可将盒、箱固定在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔1m左右,用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。

3、现浇混凝土楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢,如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。 b.3.6 变形缝处理

第4页 共 25页

变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。两侧连接好补偿跨接地线。 b.3.7 地线连接

管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置,采用跨接方法连接。焊接:跨接地线两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。卡接:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线卡连接,不得采用熔焊连接地线。 b.3.8 防火要求

应急照明回路明敷管路刷防火涂料。

b.4 桥架安装

b.4.1 弹线定位

根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线; 在土建第一次抹灰后,第二次抹灰前,弹出两条吊杆或膨胀螺栓固定的墨线。 b.4.2 支撑件安装

1、水平桥架的支撑件选用成型套丝吊杆,间距不大于1.5m,水平距离每30m米设固定吊架。垂直桥架的支撑件选用角钢支架,间距不大于2m。

2、吊杆吊架在安装前涮两遍防锈漆一遍银粉漆,安装完后再涮一遍银粉漆。

b.5 桥架线槽安装

1、线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰ ,且全长允许偏差为20mm 。

2、桥架线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐;

3、桥架线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

4、桥架线槽与盒、箱、柜等接茬处,进线和出线口均采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端加装封堵。

5、桥架线槽直线段组装时,先做干线,再做分支线;转弯部位采用成型上弯头和立下弯头,安装角度要适宜。

b.6 防火封堵

1、地下车库电缆桥架穿过防火分区时,在过墙处用防火枕进行封堵。

2、地上部分电缆桥架穿越楼板及穿越竖井时,在楼板处或过墙处用防防火枕及防火泥进行封堵。

b.7 电缆敷设

第5页 共 25页