好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV线路继电保护整定原则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

原则3: 按相邻线路末端故障有灵敏度整定 所需参数:灵敏系数KLM≥1.2 计算公式:IDZⅣ?3I0min KLM 变量注解:I0min为相邻线路末端接地故障流过本线路

的最小零序电流

原则4:与上一级线路四段零序保护IV段反配合

所需参数:可靠系数KK≥1.1,分支系数KFZ 计算公式:IDZⅣ'IDZ ?KK?KFZ'变量注解:IDZ为上一级线路四段零序保护IV段定

值。

原则5:与上级主变110kV侧零序II段反配合

所需参数:配合系数Kph≥1.1,分支系数Kfz.max, 计算公式: IDZⅣ'IDZII ?KphKfz?max' 变量注解: IDZII――主变110kV侧零序II段定值。

1. 动作值:按以上原则结算后,整定值应取大于等于按原则2计

算后值,且小于等于按原则1、3、4、5计算的值为该段保护整定值。

2. 动作时间:取配合线路中时间最长的线路时间加ΔT。 3接地距离 Ⅰ段:

原则1:“躲本线路末端故障”。

11 / 15

所需参数:可靠系数KK≤0.7 计算公式:ZDZⅠ?KKZL

原则2:“躲终端变压器中、低压侧母线故障”。

所需参数:线路可靠系数KK=0.8~0.85 变压器可靠系数KKT≤0.7 原则3: 原则4:“躲 原则5:“与上一级线路接地距离 计算公式:ZDZⅠ?KKZL?KKTZ'T

“躲分支线路末端故障”。

所需参数:线路可靠系数KK≤0.7 计算公式: ZDZⅠ?KK(ZL1?ZL2)

变量注解:ZL1――截止到T接点的线路正序阻抗。 ZL2――应该是分支线路的正序阻抗。

T接终端变压器其他侧母线故障”。

所需参数:线路可靠系数KK≤0.8 变压器可靠系数KKT≤0.7 计算公式:Z'DZⅠ?KKZL1?KKTZT

变量注解:ZL1――保护到T接终端变压器的正序阻抗。

II段反配合”。

所需参数:本线路可靠系数KK≤0.7

上一级线路可靠系数K'K≤0.7

计算公式:ZZ'''DZⅡ?KKZLDZⅠ?KK'

Kz变量注解:Z'DZⅡ――上一级线路的接地距离保护Ⅱ段整定

阻抗。

12 / 15

' ZL――上一级线路的线路正序阻抗。

'

KZ――上一级线路对本线路的正序或零序助增

系数的较小者

取值:

1. 动作值: 按以上原则结算后,整定值应取按原则1、2、3、4

计算后的最小值,且大于等于按原则5计算的值为该段保护整定值。

2. 动作时间:一般一段保护动作时间为0秒,但该线路上有“T”

接变或该线为末端线(后接一末端变),且“T”接变或末端变均配有差动保护时,该段保护应带0.1~0.15秒的短延时。

Ⅱ段:

原则1:“按本线路末端接地故障有足够灵敏度整定”。

所需参数:灵敏度Klm≥1.3~1.5 计算公式:ZDZⅡ?Klm?ZL

变量注解: ZL――本线路正序阻抗。

原则2:“与相邻线路接地距离I、II段配合。”

所需参数:本线路可靠系数KK≤0.7

'计算公式:ZDZⅡ?KKZL?KKKZZDZⅠ

'变量注解:ZDZ Ⅰ――相邻线的接地距离保护Ⅰ、Ⅱ段定值。

KZ――助增系数,选用正序助增系数与零序助

增系数两者中的较小值(下同)。

13 / 15

原则3:“与相邻线路快速保护配合整定,躲相邻线路末端接地故障”。

原则4:“躲变压器其他侧母线三相短路”。(小电流接地系统)原则5:“与上一级线路接地距离Ⅱ、 原则6:躲变压器其他侧(大电流接地系统)母线接地故障所需参数:本线路可靠系数KK≤0.7,

相邻线路可靠系数K'K≤0.7

计算公式: Z'DZⅡ?KKZL?KKK'ZZL

变量注解:Z'L――相邻线路正序阻抗。

所需参数:线路可靠系数KK≤0.7 计算公式:ZDZⅡ?KKZL?K'KKZ1ZT 变量注解:Z'T――相邻变压器正序阻抗。 KZ1――正序助增系数。

III段反配合”。

所需参数:本线路可靠系数KK≤0.7

上一级线路可靠系数K'K≤0.7

计算公式:''ZZK'DZⅢ?KZLDZⅡ?KK'

Kz变量注解:Z'DZⅢ――上一级线路的接地距离保护Ⅱ、Ⅲ段

整定阻抗。

Z'L――上一级线路的线路正序阻抗。 K'Z――上一级线路对本线路的助增系数

计算公式:ZDZⅡ?KKZ

变量注解:Z——变压器其他侧母线接地故障时本保护

的接地测量阻抗。

14 / 15

1. 动作值:按以上原则结算后,整定值应取按原则2、3、4、6

计算出的最小值,且大于等于按原则1、5计算出的最大值为该段保护整定值。

2. 动作时间:取配合线路中时间最长的线路时间加ΔT。 Ⅲ段:

原则1:“与相邻线路接地距离II、Ⅲ段配合。”

所需参数:本线路可靠系数KK≤0.7

'计算公式:ZDZⅢ?KKZL?KKKZZDZⅡ

'变量注解:ZDZⅢ段定值。 Ⅱ――相邻线的接地距离保护Ⅱ、

KZ――助增系数,选用正序助增系数与零序助

增系数两者中的较小值(下同)。

原则2:“按相邻线路末端故障有灵敏度整定”

'所需参数:远后备灵敏系数Klm≥1.2 ''(ZL?KZZL) 计算公式:ZDZⅢ?Klm1. 动作值:按以上原则结算后,整定值应取小于等于按原则1计

算出的值,且大于等于按原则2计算出的值为该段保护整定值。

2. 动作时间:取配合线路中时间最长的线路时间加ΔT。

15 / 15

110kV线路继电保护整定原则

原则3:按相邻线路末端故障有灵敏度整定所需参数:灵敏系数KLM≥1.2计算公式:IDZⅣ?3I0minKLM变量注解:I0min为相邻线路末端接地故障流过本线路的最小零序电流原则4:与上一级线路四段零序保护IV段反配合所需参数:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ws7t1pnx82b61z97l7x8uhsm07tfq016w4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享