3~110kV线路继电保护整定计算原则
1一般要求
1.1整定计算使用的正常检修方式是在正常运行方式的基础上,考虑N-1的检修方式,一般不考虑在同一厂(站)的母线上同时断开所联接的两个及以上运行设备(线路、变压器等)。
1.2保护装置之间的整定配合一般按相同动作原理的保护装置之间进行配合,相邻元件各项保护定值在灵敏度和动作时间上一般遵循逐级配合的原则,特殊情况设置解列点。
1.3保护动作整定配合时间级差一般取0.3秒。
1. 4线路重合闸一般均投入三相重合闸,系统联系紧密的线路投非同期重合,发电厂出线联络线路少于4回时电源侧重合闸投检同期合闸、对端投检无压合闸,重合时间一般整定为对端有全线灵敏度段最长时间加两个时间级差。 2. 快速保护整定原则
2.1高频启信元件灵敏度按本线路末端故障不小于2.0整定,高频停信元件灵敏度按本线路末端故障不小于1.5~2.0整定。
2.2高频保护线路两侧的启信元件定值(一次值)必须相同。 2.3分相电流差动保护的差动电流起动值按躲过被保护线路合闸时的最大充电电流整定,并可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流,同时保证线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2,线路两侧一次值动作值必须相同。
2.4分相电流差动保护的其它起动元件起动值应按保线路发生内部故
1 / 15
障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2整定,同时还应可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流。 3后备保护的具体整定原则:
以下各整定原则中未对其时间元件进行具体描述,各时间元件的定值整定应根据相应的动作配合值选取。 1 相间距离 Ⅰ段:
原则1:“按躲本线路末端故障整定”。
所需参数:可靠系数KK=0.8~0.85 计算公式:ZDZⅠ?KKZL 变量注解:ZDZⅠ――定值
ZL――线路正序阻抗
原则2:“单回线终端变运行方式时,按伸入终端变压器内整定”。
所需参数:线路可靠系数KK=0.8~0.85 变压器可靠系数KKT≤ 0.7 计算公式:ZDZⅠ?KKZL?KKTZT'
变量注解:ZT'――终端变压器并联等值正序阻抗。
原则3:“躲分支线路末端故障”。
所需参数:线路可靠系数KK=0.8~0.85 计算公式: ZDZⅠ?KK(ZL1?ZL2)
变量注解:ZL1――应该是截止到T接点的线路正序阻抗。 ZL2――应该是分支线路的正序阻抗。
2 / 15
原则4:“躲T接变压器中(低)压侧母线故障”。
所需参数:线路可靠系数KK=0.8~0.85 变压器可靠系数KKT≤0.7 计算公式:ZDZⅠ?KKZL1?KKTZT'
变量注解:ZL1――截止到T接变压器的线路正序阻抗。 Z’T――T接变压器的等值正序阻抗。
原则5:“与上一级线路或主变相间距离I、II段反配合”。
所需参数:本线路可靠系数KK=0.8~0.85
' 上一级线路可靠系数KK≤0.8
'''ZDZ?KKZL计算公式:ZDZⅠ?
KKKz''变量注解:ZDZ――上一级线路或主变的距离保护I、Ⅱ段
整定阻抗。
' ZL――上一级线路的线路正序阻抗。
'
KZ――上一级线路对本线路的助增系数
注:如果是“与上一级线路或主变相间距离I段反配合”,则上一级
线路或主变I段一定是伸到本线路。
取值:
1. 动作值: 按以上原则结算后,整定值应取按原则1、2、3、4
计算后的最小值,且大于等于按原则5计算的值为该段保护整定值。
2. 动作时间:一般一段保护动作时间为0秒,但该线路上有“T”
接变或该线为末端线(后接一末端变),且“T”接
3 / 15
变或末端变均配有差动保护时,该段保护应带0.1~0.15秒的短延时。
Ⅱ段:
原则1:“按线路末端故障有灵敏度整定”。
原则2:“与相邻线路距离保护原则3:“躲相邻变压器其他侧母线故障”。 原则4:“与上一级保护相间距离 所需参数:灵敏度Klm=1.3~1.5 计算公式:ZDZⅡ?Klm?ZL
变量注解: ZL――本线路正序阻抗。
I、II段配合。”
所需参数:本线路可靠系数KK=0.8~0.85
线路可靠系数K'K≤0.8
计算公式:ZK'DZⅡ?KZL?KKK'ZZDZ
变量注解:Z'DZ――相邻线的距离保护Ⅰ、II段定值。Kz――助增系数(正序)。
所需参数:线路可靠系数KK=0.8~0.85
变压器可靠系数Kb≤0.7
计算公式:ZDZⅡ?KKZL?KbK'ZZT
变量注解:Z'T――相邻变压器等值正序阻抗 Kz――助增系数。
II段反配合”。
所需参数:本线路可靠系数KK=0.8~0.85
4 / 15
' 上一级保护可靠系数KK≤0.8
'''ZDZII?KKZL计算公式:ZDZⅡ? 'KKKz'ZDZII变量注解:――上一级保护的距离保护II段整定阻抗。 ' ZL――上一级保护的正序阻抗。
'
KZ――上一级保护对本线路的助增系数
取值:
1. 动作值:按以上原则结算后,整定值应取按原则1、2、3计算
的最小值,且大于等于按原则4计算的值为该段保护整定值。
2. 动作时间:取配合线路中时间最长的线路时间加ΔT,且小于
等于原则4中反配合时间。
Ⅲ段:
原则1:“与相邻线距离保护第II、III段配合”。
所需参数:本线路可靠系数KK=0.8~0.85 相邻线路可靠系数KK'≤0.8 计算公式:ZDZIII?KKZL?KK'KZZ'DZII
原则2:“按躲本线路最小负荷阻抗整定”。
(1)当距离Ⅲ段为全阻抗起动元件时:
所需参数:线路最大负荷电流Ifh?max。 计算公式: ZDZⅢ?KK(0.9~0.95)Ue3Ifh?max
变量注解:Ue――额定运行电压(线电压)。
5 / 15