用 户 须 知
本设备的用户和对使用本设备负有责任的人,必须详细阅读本手册,认真遵循本手册中的说明和指导,保证本设备的使用可靠和安全。在任何情况下,对于因使用本设备不当而造成的直接或间接的损害,我公司概不负责。
未经我公司的许可,不得对本手册进行全部/部分,或其他方式的复制。
用户在安装和使用变频器的过程中,必须执行适用的工业标准和具体的安全指标规范,以及接口要求。
产品的使用或安装的不正确,会导致元件损坏和产品寿命缩短。系统故障可能是连线或使用错误,诸如AC电源错误或不足,温度过高或电动机的功率不足。
目 录
第一章 安全注意事项 ............................................... 1 第二章 安装及电路 ................................................. 3
2.1 变频器的安装 ......................................................... 3 2.2 外形尺寸 ............................................................. 4 2.3 变频器的基本配线图 ................................................... 5 2.4 主回路端子 ........................................................... 6 2.5 控制回路端子 ......................................................... 7 2.6 变频器与注塑机接线图 ................................................. 8 2.7 接线注意事项 ......................................................... 9
第三章 基本操作 .................................................. 10
3.1 操作键盘 ............................................................ 10 3.2 基本操作 ............................................................ 11 3.3 监控方式切换 ........................................................ 12 3.4 功能参数设置(编程模式) .............................................. 13
第四章 功能参数表 ................................................ 16 第五章 功能参数说明 .............................................. 19 第六章 使用范例 .................................................. 44
6.1 设定最大输出频率 .................................................... 44 6.2 由自控变为外控 ...................................................... 45 6.3 在低速时提升转矩 .................................................... 46 6.4 设定最大输出电压 .................................................... 46 6.5多速运行 ............................................................ 47 6.6 根据具体应用设定加/减速时间 ......................................... 48 6.7点动运行 ............................................................ 49 6.8 用比例频率运行(主从操作) .......................................... 50 6.9 过流、过压失速保护 .................................................. 51 6.10 风扇及泵的使用 ..................................................... 52
第七章 故障诊断与对策 ............................................ 53
7.1故障说明及对策 ...................................................... 53 7.2故障复位 ............................................................ 55 7.3故障排除 ............................................................ 56
第八章 维护与保养 ................................................ 57
8.1 日常检查 ............................................................ 57 8.2 定期检查 ............................................................ 57 8.3 部件更换 ............................................................ 57
第九章 技术规范 .................................................. 58 附录:维修服务机构目录 ........................................... 60
第一章 安全注意事项
1、 不要让外来物质(如金属屑)掉进本设备里面。
2、 确保本产品的额定电压与交流电源的供电电压相匹配。 3、 变频器的接地端子 一定要正确、可靠的接地。 4、 安装变频器时,端子螺丝要旋紧。
5、 接通电源前必须把盖板安装好,以免伤及人身安全。 6、 不论变频器的电源是否接通,都不要触摸其端子。 7、 不要用湿手操作按键开关。
8、 散热片会达到很高的温度,必须使之充分冷却才可以触摸。
9、 在设置变频器的速度(运行速度或最高速度)时,请先确认马达和机器容许的速度范
围。 10、 对于启动方式和停电功能的某些设置,如果启动信号(正转启动、反转启动、启动)
有效时接通电源或电源故障被复位,本机可能会突然启动。维修之前必须注意。 11、 对于启动方式功能的某些设置,如果启动信号(正转启动、反转启动、启动)有效时将
故障跳闸复位,本机可能会突然启动,启动信号断开后再将故障跳闸复位。 12、 关断电源后,至少等待5分钟才可以检查设备,以免大电容未放电完毕而伤及人身安
全。 13、 定期检查端子螺丝是否松动以及风扇是否正常。 14、 变频器工作时不要触摸其内部
这样做极其危险,因为本变频器含有高压电路。在本变频器关机后至少要等待5分钟后才可以对其做内部检查。 15、 仅在允许的环境温度变化(-10℃ ~ 50℃)范围内使用本变频器
由于变频器的寿命在很大程度上受着环境温度的影响,使用时不要超出技术规范要求,此外注意安装方向及条件。 16、 不要对变频器电缆间进行绝缘测试
要测量电源电缆或马达电缆的绝缘电阻,请将它们与变频器断开。绝对不允许对控制电路进行绝缘测试。
52
17、 不要将供电电源接至变频器的输出端子上
将电源接至U、V或W输出端子上将损坏本变频器。仔细检查应用系统电源及控制电路是否有接线错误。电压绝对不要超过变频器的电压限值。 变频器
U V W 电源
电 压 18、 不要将功率因数校正电容或抑制器连到变频器的输出端
这类器件会损坏变频器及其电容和其它部件。如果已经连接了请将其移除。
移相电容器 变频器
U V W
马 达 19、 如果变频器的输出端连有电磁接触器,请不要用其启动或停止马达
在变频器工作时不要用输出端的电磁接触器接通或切断其负载,这样会引起变频器故障跳闸。只能通过变频器启动信号或停止信号来接通或关断变频器。 20、 不要用本变频器驱动除马达以外的任何负载(电压调节器、电磁装置等) 21、 单相马达不能与本变频器一起使用 22、 必要时切断变频器电源。
52
第二章 安装及电路
2.1 变频器的安装
2.1.1 安装方向与空间
变频器要安装于室内通风良好的场所,并采用垂直安装方式,以其它方式安装会降低其散热效果并导致功能异常。
安装时要与相邻物品或挡板(墙)保持足够的空间,如下图所示:
大于等于10cm
大大 于于变频器 等等 于于 5cm 5cm
大于等于10cm
2.1.2 环境温度
环境温度:-10℃ ~ 50℃
确认环境温度是在技术条件温度范围内。当变频器安装在发热设备附近时,其环境温度将升高。当变频器装在封闭装置内时,其环境温度会升高得很快,导致变频器使用寿命缩短。如果你想将变频器装进封闭装置内,请仔细考虑冷却方法及尺寸。
注:环境温度应在离变频器5cm远的一点测量。 2.1.3 变频器避免安装在下述位置处
(1) 有大量油雾、灰尘、金属屑或纤维尘粉的地方。 (2) 靠近如木材这类易燃材料的地方。 (3) 靠近如压床这类引起振动的地方。 (4) 相对湿度高的地方。 (5) 阳光直照的地方。 (6) 存在易爆气体的地方。 (7) 存在腐蚀性气体的地方。
52