9、 施工现场严禁使用绝缘导线做配电线路用途(低压行灯除外)。
10、 线缆及开关设备应使用合格产品并符合深圳地区的政府规
定,严禁使用假冒伪劣产品。
11、合理配置开关设备,严格执行一机一闸一漏电,且未级漏电
开关一般情况下漏电动作电流≦30mA,漏电动作时间≦0.1S,在潮湿、场地狭窄场所漏电动作电流≦15mA,漏电动作时间≦0.1S。应合理选择开关设备,不得一闸多机。 12、所有开关设备在不使用的情况下,均处于断开位置,用电设
备停置时不可将开关处于供电状态。
13、下班后,所有开关箱内开关设备均应处于断开位置并上锁。 14、电焊机的电源线不超过5米,焊接线不超过30米,电焊机
严禁隔层作业。
15、施工现场的小型机具要有合格证,外形完好无损,绝缘电阻
要不小于1M,严禁设备带病使用。
16、施工队伍的安全用电必须接受公司的管理,对于公司专职人
员的口头整改通知,必须接受并执行,不可无理顶撞。 17、严格执行线路维修一人维修一人看护制,严禁不停电维修或
单独一人进行维修操作。
18、未经公司专职人员的允许,任何人不得私自停送分路配电箱
及以上电源。
19、严禁带电拖拉线缆、带电移动用电设备或配电箱,未达要求
25
者。
20、非用电人员不得私自开关电源、设备,包括不得开关与已无
关的设备及电源。
21、施工队伍要保证所用线缆的良好绝缘,严禁绝缘破损而依旧使用。
22、施工队伍要定期检查漏电开关的漏电动作电流和漏电动作时
间,严禁漏电不动作而依旧在使用。
23、电焊工必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,严格按规定佩戴防护用
品、须持操作证上岗。
24、导线必须可靠连接,严禁导线挂接,严禁应配有插头的无插
头用导线插接。
25、施工队伍必须建立电工按时巡检制,发现问题必须及时解决。 26、施工队伍必须指定安全用电责任人,并上报公司。此责任人
对本施工队伍的安全用电负责,并参加公司组织的定期安全检查,明确安全责任。
27、施工队伍要严防电气火灾,配置必要的灭火用品,以免造成
火灾事故。
28、施工队伍必须建立安全用电教育制,进场前、施工中必须定
期对所聘员工进行安全用电教育,并将相应资料报公司。 29、施工单位必须保证可靠的施工照明。对于地下室、封闭场所
等必须采用低压照明,加工厂照明灯具安装高度不应低于2.4m。
26
三、高处作业安全管理规定
“三宝”和高处作业
(一)“三宝”
“三宝”是指现场施工作业中必备的安全帽、安全带和安全网。操作工人进入施工现场首先必须熟练掌握“三宝”的正确使用方法,达到辅助预防的效果。 1. 安全帽
安全帽是用来避免或减轻外来冲击和碰撞对头部造成伤害的防护用品。 ⑴
检查外壳是否破损,如有破损,其分解和削减外来冲击力的性能 减弱或丧失,不可再用。 ⑵
检查有无合格帽衬,帽衬的作用在于吸收和缓解冲击力,安全帽无帽衬,就失去了保护头部的功能。 ⑶ ⑷
检查帽带是否齐全。
配戴前调整好帽衬间距(约4~5cm),调整好帽箍;戴帽后必须系好帽带。 ⑸
现场作业中,不得随意将安全帽脱下搁置一旁,或当坐垫使用。
2.安全带
安全带是高处作业工人预防伤亡的防护用品。 ⑴ 应当使用经质检部门检查合格的安全带。
⑵ 不得私自拆换安全带的各种配件,在使用前,应仔细检查各
27
部分构件无破损时才能佩系。
⑶ 使用过程中,安全带应高挂低用,并防止摆动、碰撞,避开
尖刺和不接触明火,不能将钩直接挂在安全绳上,一般应挂在连接环上。
⑷ 严禁使用打结和继接的安全绳,以防坠落时腰部受到较大冲
力伤害。
⑸ 作业时应将安全带的钩、环牢挂在系留点上,各卡接扣紧,
以防脱落。
⑹ 在温底较低的环境中使用安全带时,要注意防止安全绳的硬
化割裂。
⑺ 使用后,将安全带、绳卷成盘放在无化学试剂、阳光的场所
中,切不可折叠。在金属配件上涂些机油,以防生锈。 ⑻ 安全带的使用期3~5年,在此期间安全绳磨损时应及时更
换,如果带子破裂应提前报废。
3.安全网
安全网是用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。
⑴ 施工现场使用的安全网必须有产品质量检验合格证,旧网必须
有允许使用的证明书。
⑵ 根据安装形式和使用目的,安全网可分为平网和立网。施工现
场立网不能代替平网。
⑶ 安装前必须对网及支撑物(架)进行检查,要求支撑物(架)
28
有足够的强度、刚性和稳定性,且系网处无撑角及尖锐边缘,确认无误时方可安装。
⑷ 安全网搬运时,禁止使用钩子,禁止把网拖过粗糙的表面或锐
边。
⑸ 在施工现场安全网的支搭和拆除要严格按照施工负责人的安排
进行,不得随意拆毁安全网。
⑹ 在使用过程中不得随意向网上乱抛杂物或撕坏网片。 ⑺ 安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用
一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于750mm。系结点应符合打结方便,连接牢固又容易解开,受力后又不会散脱的原则。有筋绳的网在安装时,也必须把筋绳连接在支撑物(架)上。
⑻ 多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,连接绳材料与网
相同,强力不得低于网绳强力。
⑼ 安装平网应外高里低,以150为宜,网不宜绑紧。
⑽ 装立网时,安装平面应与水平面垂直,立网底部必须与脚手架
全部封严。
⑾ 要保证安全网受力均匀。必须经常清理网上落物,网内不得有
积物。
⑿ 安全网安装后,必须经专人检查验收合格签字后才能使用。 (二)、高处作业
高处作业是指凡在坠落高度基准面以2m以上(含2m),有可能坠
29