好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精品资料---支架搭设安全专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

支架搭设安全专项施工方案

一、支架材料要求

1、所用支架全部采用直径48mm,壁厚3。5mm的钢管,悬挑型支架采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定,提供钢管必须带有合格证。

2、支架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2。2m,其它杆最大长度为6。5m,每根钢管的最大质量不小于25Kg。

3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕.

4、钢管上严禁打孔。

5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定: (1) 扣件具有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测,不合格品禁止使用.

(2) 旧扣件使用前,必须进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换新的螺栓。

(3)新、旧扣件均进行防锈处理。

6、必须采用密目式安全网,安全网必须采用具有劳保用品生产许可证、有本批次安全网的国家有关检验部门的检验合格报告、有产品合格证的产品。

二、支架基础要求

1、支架基础的施工,根据支架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,使地基承载力达到200kPa以上,后用C15砼浇筑,厚度10cm砼一层,进行基础硬化.

2、支架底面标高高于自然地面50mm.

3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 三、纵、横向水平杆、防护栏杆、踢脚杆的要求

1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

2、纵向搭接长度不小于1米,并等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

3、纵向水平杆的各节点处采用直角扣件固定在横向水平杆上. 4、横向水平杆的各个节点处必须设置并采用直角扣件扣接且严禁拆除。

5、支架顶层外侧必须设1.2m高、同材质的防护栏。 四、立杆

1、每根立杆垂直稳放在垫板上。

2、立杆接长除顶层步可采用搭接外,其余各层各步接头必须用对接扣件连接。对接、搭接均须符合下列规定:

①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头相互错开,不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3.

②搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

五、门洞

支架门洞宜采用上升斜杆,平行弦杆桁结构形式,斜杆与地面的

倾角a应在45度~60度之间.

六、剪刀撑、安全网

1、每道剪刀撑跨越立杆的根数6根(小于9m)。

2、与地面的倾角宜在45度~60度之间。

3、应在外侧立面整个长度和高差上连接设置剪刀撑。 4、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,两根撑杆须交错布置,同立杆的交错相同.

5、剪刀斜杆应用旋转扣件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm.

6、一字型、开口型双排支架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道.

7、支架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在支架外立杆里侧,应用18#钢丝张拉严密。

七、斜道

1、采用之字型斜道,宜附着外支架或建筑物设置。 2、人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3. 3、拐弯处应设置平台,其宽度不小于斜道宽度。

4、斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及踢脚杆,栏杆高度应为1。2m,踢脚杆高度仅为0.3m,内侧应挂密目网封闭。

5、脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm。

6、脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。

八、避雷装置