好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(GB50493-2009) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附录B

常用有毒气体、蒸汽特性

序号 1 2 3 熔点 (℃) -199.5 -160 -101 -13.2 -83.6 -11.2 5.5 -78 -104 4 沸点 (℃) -191.4 -13.9 -34.5 26.1 77.2 21.2 80.1 -33.4 8.3 5 6 7 MAC 3mg/m 10 1 1 0.5 8 IDLH 3mg/m 1700 430 88 56 1100 96 9800 360 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 蒸气密度 物质名称 一氧化碳 氯乙烯 硫化氢 氯 氰化氢 丙烯腈 二氧化氮 苯 氨 碳酰氯 1.25 2.84 1.54 3.21 1.16 1.81 1.45 3.62 0.78 1.38 PC-TWA PC-STEL 33mg/m mg/m 20 10 1 5 6 20 30 25 2 10 10 30 -85.5 -60.4 注:数值来源于《化验员实用手册》、《石油化工工艺计算图表》、《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002和《呼吸防护用品的选择﹑使用与维护》GB/18664-2002 。

11

附录C

常用气体检(探)测器的技术性能表 催化燃烧热传导型型检(探)检(探)测测器 器 需要O2 >10% ≤LEL 大分子有机物 无 红外气体检(探)测器 无 半导体型检(探)测器 无 ≤LEL 与被测介质有关 SO2,NOx,HO2 Si, SO2 卤素 无 电化学型检(探)测器 无 ≤LEL 烷烃 中等 SO2,NOx, CO2 光致电离型检(探)测器 无 <LEL H2,CO,CH4 较短 ******

被测气的含氧要求 可燃气测量范围 不适用的被测气体 LEL~100% 0~100% 中等 H2 较短 相对响应时间 与被测介质有关 检测干扰气体 无 使检测元件中毒的介质 Si,Pb卤素 H2S CO2,氟里昂 有 无 无 无 辅助气体要求 无 无 无 无 无 注: *

本表数值来源 欧洲标准《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用、安装、使用和维护指南》EN50073:1999。设计过程中,检(探)测器的选用,应根据检(探)测器产品的技术性能确定。移到条文说明中

**

离子化能级高于所用紫外灯的能级的被测物; ***

离子化能级低于所用紫外灯的能级的被测物。

12

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合??的规定”或“应按??执行”。