好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

干式变压器技术规范书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

招标编号:

XXXX集团有限公司(XX)

XXXX项目电源工程 辅机设备采购

招 标 文 件

(技术卷-第X包:低压干式变压器)

招 标 人: 招标代理机构:

XXXX集团有限公司

中国·XX·2019年6月

第 1 页

目 录

附件1 技术规范 ................................................................................................ 1 附件2 供货范围 ................................................................................................ 5 附件3 附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9

技术资料及交付进度 ............................................................................ 8 监造、检验和性能验收试验.............................................................. 11 技术服务和设计联络 .......................................................................... 15 分包与外购 .......................................................................................... 18 大(部)件情况 .................................................................................. 19 差异表 .................................................................................................. 20 未达设备性能指标的违约责任 ......................................................... 21

XXXX集团有限公司电源工程 低压干式变压器

附件1 技术规范

1 总则

1.1 本设备技术规范书仅适用于XXXX集团有限公司(XX)高性能铝材一体化项目电源工程低压干式变压器,规范书中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4

投标方将提供详细的供货清单,对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即

使本技术规范未列出或数目不足,投标方仍在执行合同时补足。

1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6 本工程采用KKS标识系统,投标方提供的设备和技术资料(包括图纸)采用KKS编码,编制以GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》为依据。标识形式按工艺相关标识、安装地点的标识及位置的标识。具体的标识原则由设计院在第一次设计联络会上提出,投标方按此原则进行编码的编制。投标方在制造工作开始前提供质量控制计划。并确定R、W、H点,制造工作进行到相应阶段时及时通知招标方进行现场监造和验证。 1.7 进口设备说明书和技术资料同时提供英文、汉语两种版本。

1.8 本设备技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.9 投标方必须严格按照本技术规范书的格式编制投标文件。 1.10 本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 2 工程概况

XXXX集团有限公司(XXXX)项目电源工程规划建设2×350MW级超临界循环流化床机组。 2.1 厂址条件

XXXXX厂址位于XXXX县城西北部,XXXX业园区西面,毗邻XXXX,西南方

第 1 页

XXXX集团有限公司电源工程 低压干式变压器

向距离XXX镇1km,东南方向距离XX县城8.0km。

XXX县位于广西XXX市南部,东部与XXX县和XXX县相连,西南部和XXX县接壤,北和XXX、XX市相毗邻,西南面靠近越南社会主义共和国。

厂区地震动峰值加速度为0.05g,地震基本烈度为6度,设计地震加速度为第一组,反应谱特征周期为0.35s。由于电厂主厂房为甲类建筑,抗震构造措施按 度考虑。 2.2 交通运输

XXX县位于XXX市南部,东部与XXX县和XXX县相连,西南部和XXX县接壤,北和XXX县、XXX市相毗邻,西南面靠近越南社会主义共和国。 2.2.1 铁路运输

XXX至XXX铁路是XXX铁路的延伸,于田东站与南昆铁路连接,并入全国铁路网。XXXXX有限公司铁路专用线,自XXX至XXX铁路终点德保站引出至厂区作业站。本工程铁路专用线拟从厂址附近的XXXX铁路作业站附近引接(引接地点有待铁路部门进一步落实),专用线长度约800m。 2.2.2 公路运输

XXX市境内有324、323国道,其中324可通往贵州,厂址距离324国道58km。厂址附近有S210省道接到324国道。XXX县城至XXX乡的县级道路从厂区西面通过,厂区进厂道路从该县道直接引接。 2.3 电厂厂址多年主要气象要素

XXX县属亚热带季风气候区,气候温和,夏天不酷热,冬天少降雪。各气象特征值见下表:

项 目 海 拔 高 度 气 压 年 平 均 年平均气温 气温 极端最高温度 极端最低温度 平均相对湿度 湿度 风速 最小相对湿度 平均水汽压 年平均风速 单位 m hPa ℃ ℃ ℃ % % hPa m/s 第 2 页

数值 633.3 940.6 19.4 37.2 -2.6 80 12 18.9 1.1 发生日期 1983.5.14 1963.1.15, 1982.12.27 1979.2.24 XXXX集团有限公司电源工程 低压干式变压器

项 目 主 导 风 向 频 率 瞬时最大风速 历年年平均降水量 降水 天气 一日最大降水量 多年年平均蒸发量 平均雷暴日数 最多雷暴曰数 覆冰厚度 污秽等级(室外) 爬电比距(按最高工作电压) 2.4 系统概况:

(1)系统额定电压: (2)系统最高电压: (3)系统额定频率:

单位 方位 % m/s mm mm mm d d mm 级 cm/kV 数值 E 8 22 1445.1 180.0 1359.2 67.8 88.0 0 e 3.1 发生日期 1971.7.23, 1973.8.11 1985.8.28 10kV; 12kV; 50Hz;

(4)10kV中性点接地方式: 电厂侧经电阻接地;铝厂侧经接地变压器接地 (5)10kV设备短路水平 31.5kA 2.5 安装地点:

3 规程、规范和标准

3.1合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3.3 应遵循的主要现行规程、规范和标准

GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》