好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风机盘管型号参数表 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

FP系列风机盘管

简 述

FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。

本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。

特 点

产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命;

电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤;

采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高;

凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。

吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。

FP系列风机盘管性能参数表

型号 数据 项目 高 低静压 风量m3/h 高静压 50Pa 中 低 高 中 低 高 低静压 冷量 (w) 高静压 50Pa 中 低 高 中 低 高 低静压 热量 (w) 高静压 50Pa 中 低 高 中 低 340 255 180 470 315 245 1920 1680 1297 1982 1740 1387 3135 2555 1881 3300 2695 1973 ≤37 ≤40 510 383 255 650 440 350 2810 2420 1920 2934 2553 2030 4550 3724 2736 4784 3919 2883 ≤39 ≤42 680 510 340 840 600 480 3720 3300 2480 3890 3414 2696 5982 4902 3610 6297 5161 3803 ≤41 ≤44 850 638 425 940 700 500 4660 4020 3220 4856 4232 3341 7360 6042 4460.25 7747 6357 4695 ≤43 ≤46 1020 765 510 1150 800 700 5558 4860 3786 5790 5024 3967 8720 7134 5282 9174 7512 5560 ≤45 ≤47 1360 1020 680 1600 1180 900 7282 6250 4890 7398 6491 5145 11381 9376 6954 11981 9865 7324 ≤46 ≤48 1700 1275 850 2060 1475 1170 9093 7980 6230 9279 8126 6443 14218 11704 8692.5 14967 12318 9149 ≤48 ≤50 2040 1530 1020 2450 1642 1430 10980 9421 7456 11106 9616 7645 16750 13813 10269 17628 14537 10811 ≤50 ≤52 2380 1785 1190 2652 1935 1680 12860 11130 8537 13057 11252 8896 19430 16026 11922 20450 16867 12551 ≤52 ≤54 FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238 低静压噪声dB(A) 高静压噪声dB(A) 风机 型式 数量 型 式 盘管 工作压力MPa 水量L/h 冷水阻力(KPa) 热水阻力(KPa) 电 源 电机 数量 低静压 高静压30Pa 高静压50Pa 配管 输入功率W 前向多翼双进风离心风机 1 1 2 2 2 3 4 4 4 无缝紫铜管,双面裂隙式铝翅片,附手动放气阀 允许最大工作压力1.8MPa 302 2.36 1.79 454 5.51 4.19 605 10.43 7.93 756 17.06 10.07 907 25.25 19.20 1325 8.53 6.49 1545 13.41 10.20 1900 20.72 15.75 2200 29.86 22.70 220V±10V,50HZ±2.5HZ 1 37 44 49 1 52 59 66 1 62 72 84 1 76 87 100 1 96 108 118 ZG3/4″内螺纹 DN3/4″外螺纹 2 134 156 174 2 152 174 210 2 189 212 250 2 228 253 300 水媒进\\出管 冷凝水管 注: 低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。

FP系列暗装风机盘管外型及安装尺寸

(请在订货时注明出风及回风形式)

吊孔(减震垫)4-9X18180CBA30475265ZG3/4\DN3/4\150110130235245

型号规格34WAA(mm)B(mm)C(mm)51WA9405955651只1只1868WA10406956652只1只2185WA11407957652只1只24102WA12408958652只1只27136WA1540113011003只2只35170WA1740139513654只2只40204WA1840151014804只2只43238WA1970169516654只4只468404954651只1只16风机电机略重(kg)

FP系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸

AC放气阀100130进出水管3/4\30°80580215冷凝水管 3/4\230410

型号规格34LAA(mm)C(mm)51LA740610212068LA840710212385LA9408102126102LA10409102129136LA127511453238170LA154014104244204LA165015254247238LA1840171042506405101118风机(只)电机(只)净重(kg)

FP系列暗装风机盘管风管安装示意图

侧出风安装法下出风安装法侧出风口回风口(检修口)回风口(检修口)下吹出风口回风风管及下出风安装法回风口检修口下吹出风口

CFP系列超薄型风机盘管特点

超薄型豪华风机盘管系吸取国外同类产品之精华,并采纳空调专家和工程安装技术人员的宝贵意见,精心研制而成,具有:

机体厚度薄(明装仅188mm),占地面积小,就位安装方便,可任意调节安装高度; 超静音设计,采用精心研制的铝合金贯流风叶,同时采用优质吸音保温材料,使噪音降到最低;

采用优质注塑面板,整体外形设计美观流畅; 可内置双盛水盘,立式、卧式任意选择安装;

产品包装采用专用模具制成塑料泡沫内衬,确保机组在运输中不被损坏。

CFP系列超薄型风机盘管性能参数表

型号 数据 项目 风量m3/h 高 冷量 中 低 高 热量 中 低 高 中 低 W W W W W W 340 255 170 1982 1740 1387 3300 2695 1973 ≤35 510 380 255 2934 2553 2030 4784 3919 2883 ≤37 680 510 340 3890 3414 2696 6297 5161 3803 ≤39 850 638 425 4856 4232 3341 7747 6357 4695 ≤40 1020 765 510 5790 5024 3967 9174 7512 5560 ≤43 1360 1020 680 7398 6491 5145 11981 9865 7324 ≤44 1700 1275 850 9279 8126 6443 14967 12318 9149 ≤46 2040 1530 1020 11106 9616 7645 17628 14537 10811 ≤47 2380 1785 1190 13057 11252 8896 20450 16867 12551 ≤48 CFP-34 CFP-51 CFP-68 CFP-85 CFP-102 CFP-136 CFP-170 CFP-204 CFP-238 噪声dB(A) 型 式 盘管 工作压力MPa 水量L/h 冷水阻力(KPa) 热水阻力(KPa) 风机 电机 型式 数量 电 源 数量 输入功率W 水媒进\\出管 氟媒进\\出管 冷凝水管 无缝紫铜管,双面裂隙式铝翅片,附手动放气阀 允许最大工作压力1.8MPa 302 2.36 1.79 454 5.51 4.19 605 10.43 7.93 756 17.06 10.07 907 25.25 19.20 1325 8.53 6.49 1545 13.41 10.20 1900 20.72 15.75 2200 29.86 22.70 铝合金贯流风轮 1 1 1 1 1/2 2 2 2 2 220V±10V,50HZ±2.5HZ 1 37 1 52 1 62 1 76 1/2 96 ZG3/4″内螺纹 Φ6.4/Φ12.7 Φ9.5/Φ15.9 DN1/2″外螺纹 Φ9.5/Φ19.1 2 134 2 152 2 189 2 228 配管 注: 额定风量是当机外余压为0Pa时的值。

供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。

风机盘管型号参数表 

FP系列风机盘管简述FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5wlvc79zo02v3bv3zrf0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享