UPS电源是现在比较常用的供电设备,有些场所是不能够断电的,比如冷冻库,特别是医院。这些地方就是要使用这些电源设备,不过这种电源有时候会发生故障,下面就来给大家介绍一下相关的解决办法。
1、市电有电时,UPS出现市电断电告警可能原因:市电输入空开跳闸;输入交流线接触不良;市电输入电压过高、过低或频率异常;UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断;UPS内部市电检测电路故障。
处理方法:
检查输入空开。检查输入线路;如市电异常可不处理或启动发电机供电;更换损坏的空开、开关或保险丝;检查UPS市电检测回路。2、市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电
2、由于市电经常低压,电池处于欠压状态;UPS充电器损坏,电池无法充电;电池老化、损坏;负载过载,UPS旁路输出;负载未接到UPS输出;长延时机型的电池组未连接或接触不良;UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电;逆变器损坏,UPS旁路输出。
处理方法
在市电电压正常时对电池充足电;启动发电机对电池充电;在UPS输入端加稳压器;检查充电器。更换电池;减少负载。将负载接到UPS的输出;检查电池组是否接对、接好;启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关);检查逆变器。
3、UPS无法启动
电池长期放置不用,电压低;输入交流、直流电源线未连接好;UPS内部开机电路故障;UPS内部电源电路故障或电源短路;UPS内部功率器件损坏。
处理方法:将电池充足电;检查输入交流、直流线是否接触良好;检查UPS开机电路;检查UPS电源电路;检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。
4、UPS开机时,输入空开跳闸
输入空开容量太小;UPS内部短路;UPS内部功率器件损坏;用户的市电
空开有漏电保护。
处理方法:更换输入空开;检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;更换为无漏电保护的空开。
5、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警
用户有大负载或大冲击负载启动;输出端突然短路;UPS内部逆变回路故障;UPS保护、检测电路误动作。
处理方法:负载投入时按先大后小的顺序;增大UPS的功率容量;检查UPS的输出是否短路;检查UPS逆变器。检查UPS内部控制电路。
6、UPS工作正常但负载设备异常
UPS输出零地电压过高;UPS地线与负载设备地线没接在同一点上;负载设备受到异常干扰。
处理方法
检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻;将UPS地与负载地接到同一个点上;重新启动负载设备。
现在购买ups电源,商家会提供安装服务。成都晟嘉睿是一家专业研发生产ups电源、蓄电池的厂家,有自己的商标和专利信息,有需要的朋友可以了解一下。