1.0.4 建筑工程基桩的质量检测除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术 语
2.1.1 基桩 foundation pile 桩基础中的单桩。
2.1.2 桩身完整性 pi1e integrity
反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。
2.1.3 桩身缺陷 pile defects
使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
2.1.4 静载试验static loading test
在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。
2.1.5 钻芯法 core drilling method
用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。
2.1.6 低 应变法 low strain integriiy testing 采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。 2.1.7 高应变法high strain dynamic testing
用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。
2.1.8 声波透射法 crosshole sonic logging
在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对
变化,对桩身完整性进行检测的方法。 2.2 符 号
2.2.1 抗力和材料性能
c ——桩身一维纵向应力波传播速度(简称桩身波速); E ——桩身材料弹性模量;
cu f ——混凝土芯样试件抗压强度; m ——地基土水平抗力系数的比例系数; u Q ——单桩竖向抗压极限承载力; a R ——单桩竖向抗压承载力特征值;
c R ——由凯司法判定的单桩竖向抗压承载力; x R ——缺陷以上部位土阻力的估计值; |? ——桩身混凝土声速; Z ——桩身截面力学阻抗; |? ——桩身材料质量密度。 2.2.2 作 用与作用效应 F ——锤击力;
H ——单桩水平静载试验中作用于地面的水平力;P ——芯样抗压试验测得的破坏荷载;
Q ——单桩竖向抗压静载试验中施加的竖向荷载、桩身轴力;
s ——桩顶竖向沉降、桩身竖向位移;
U ——单桩竖向抗拔静载试验中施加的上拔荷载;V ——质点运动速度;
0 Y ——水平力作用点的水平位移; |? ——桩顶上拔量; S |ò ——钢筋应力。 2.2.3 几何参数
A ——桩身截面面积; B ——矩形桩的边宽; 0 b ——桩身计算宽度; D ——桩身直径(外径); d ——芯样试件的平均直径; I ——桩身换算截面惯性矩;
l ??——每检测剖面相应两声测管的外壁间净距离; L ——测点下桩长;
x ——传感器安装点至桩身缺陷的距离; z ——测点深度。 2.2.4 计算系数
c J ——凯司法阻尼系数; |á ——桩的水平变形系数;
|? ——高应变法桩身完整性系数;
|? ——样本中不同统计个数对应的系数; y |í ——桩顶水平位移系数;
|? ——混凝土芯样试件抗压强度折算系数。 2.2.5 其他
m A ——声波波幅平均值; p A ——声波波幅值; a ——信号首波峰值电压;
0 a ——零分贝信号峰值电压; m c ——桩身波速的平均值; f ——频率、声波信号主频; n ——数目、样本数量; x s ——标准差; T ——信号周期;
t ??——声测管及耦合水层声时修正值; 0 t ——仪器系统延迟时间;
1 t ——速度第一峰对应的时刻; c t ——声时;
i t ——时间、声时测量值; r t ——锤击力上升时间;
x t ——缺陷反射峰对应的时刻; 0 |? ——声速的异常判断值;
c |? ——声速的异常判断临界值; L |? ——声速低限值; m |? ——声速平均值;
f .——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差;
f ??.——幅频曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差; T .——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差; x t .——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差。 3 基本规定
3.1 检测方法和内容
3.1.1 工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。 3.1.2 基 桩检测方法应根据检测目的按表3.1.2 选择。 表3.1.2 检测方法及检测目的 检测方法检测目的:
单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。
单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。
通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。 单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩。 钻芯法:
检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土
性状,判定桩身完整性类别。
低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 高应变法:
判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;
检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。
声波透射法检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
3.1.3 桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进
3.1.4 基桩检测除应在施工前和施工后进行外,尚应采取
符合本规范规定的检测方法或专业验收规范规定的其他检测方法,进行桩基施工过程中的检测,加强施工过程质量控制。
3.2 检测工作程序
3.2.1 检测工作的程序,应按图3.2.1 进行: 图3.2.1 检测工作程序框图
3.2.2 调查、资料收集阶段宜包括下列内容:
1 收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计图纸、施工记录;了解施工工艺和施工中出现的异常情况。 2 进一步明确委托方的具体要求。 3 检测项目现场实施的可行性。
3.2.3 应 根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其依据的标准,抽样方案,所需的机械或人工配合,试验周期。
3.2.4 检测前应对仪器设备检查调试。
3.2.5 检测用计量器具必须在计量检定周期的有效期内。 3.2.6 检测开始时间应符合下列规定:
1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的 70%,且不小于15MPa 。
2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到设计强度。
3 承载力检测前的休止时间除应达到本条第2 款规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于表3.2.6 规定的时间。 表3.2.6 休止时间 土的类型休止时间(d) 砂土7 粉土10
非饱和15 粘性土 饱和25