防烟加压送风系统送风量测试记录(三)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防烟加压送风系统送风量测试记录(三)

(按“流速法”测试计算加压送风量专页)

01.按开启起火楼层疏散通道时相对保持门洞处风速的方法(即流速法)计算加压送风量公式:1门洞断面平均风速 ( m/s,至少取5个测点风速的算术平均值 );∑F —同时开启的门断面面积之和(㎡),∑F=F×n , F—每樘开启门的断面面积(㎡),n—同时开启的门数量( 樘,本系统负担楼层数<20层时,取n=2; ≥20层时,取n=3)2.建筑设计防火相关标准规范中规定的加压送风量l(按下表所列)系统负担的楼层数<20层送风部位送风部位(防烟 送风量l 楼梯间及其合用 前室分别送风)防烟楼梯间16000~2000025000~ 30000合用前室13000~16000送风量l 防烟楼梯间合用前室20000~2500018000~22000送风 部位消防 电梯 间前 室送风量l 送风量l 防烟楼梯 间(前室 20~3235000~ 不送风)层40000防烟楼梯间 采用自然排 15000~ 烟,前室或 22000~ 20000合用前室不 27000具自然排烟 22000~ 条件时28000~ 2700032000送 注:(1)上表中的送风量按开启2.00×1.60(m)的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量乘以0.75计算; 风 当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以(1.50~1.75)计算。通过门洞断面的风速V宜为: 0.7量 ~1.2m/s(不宜小于0.7m/s)。计 算 (2)高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的加压送风量应由设计计算或按上表 公 的规定确定。当设计计算的送风量与上表所列的值不一致时,应按两者中较大值确定。 式 (3)送风量的上、下限值选取应根据楼层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。 、 (4)超过32层的高层(超高层)建筑,其防烟加压送风系统及送风量应分段设计。 参 数 的 3.相关参数测试选取/计算结果(见下表所列)测防 烟 疏 散 门 洞 断 面 相 关 参 数试 平均 规范(或设 、 风速 选 同时 同时开门 计算送风量 计)规定送 风量 l 取 每樘门面 开门 面积之和 及 积 F(㎡)数n ∑F=F×n 测点①测点②测点③测点④测点⑤计 (樘)(㎡)(m/s)算 对测试(计算)送风量评定结果: 备注(规范或设计规定值,以及其它相关的参数测试、选取、计算等说明):

防烟加压送风系统送风量测试记录(三)

防烟加压送风系统送风量测试记录(三)(按“流速法”测试计算加压送风量专页)01.按开启起火楼层疏散通道时相对保持门洞处风速的方法(即流速法)计算加压送风量公式:1门洞断面平均风速(m/s,至少取5个测点风速的算术平均值);∑F—同时开启的门断面面积之和(㎡),∑F=F×n,F—每樘开启门的断面面积(㎡),n—同时开启的门数量(樘,本系