工程常遇问题和质量通病
第一部分 因施工原因造成问题【15大问题】
存在问题1:屋面女儿墙、下沿厕所和管井侧墙、屋面天窗侧墙等,大多是在钢筋砼板上砌筑砖墙或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料在界面处易形成裂缝,造成漏水。
解决措施:所有建筑要求做泛水处,①砌砖的女儿墙在砌砖前必须清理基层并浇水湿润,确保砂浆与基层粘结牢固,并做到砂浆标号不少于mu50,②均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按,300mm以上高度留设,并采用1:3水泥砂浆抹灰处理。
存在问题2:梁与板砼强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。
存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,在图纸会审时提出让设计变更,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。
解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板或砌筑240砖墙内面抹灰(1:3水泥砂浆),该板置于地下室外墙防水层外侧,建筑设计时需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板(墙)的刚度和强度,在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。
存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。
解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛。
解决现浇砼楼板裂缝类