好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地设计规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章总则

第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范.

第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计.

本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计.第二章建筑物的防雷分类遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:

一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者.

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物.

三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者.遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

一、国家级重点文物保护的建筑物.

二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物.

三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备

的建筑物.

四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和

人身伤亡者.

五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者.

六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物.

七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐.

八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物.

九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物.

注,预计雷击次数应按本规范附录一计算;

第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物

一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆.

二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物.

三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等

一般性民用建筑物.

四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物.

五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境.

六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物.

第三章建筑物的防雷措施

第一节-般规定

第二节第一类防雷建筑物的防雷措施

一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内.架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m.5m的半球体.接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外.有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔表3.2.1

装置内的压力与同围空气压力的压力差(kpa)排放物的比重管帽以上的垂直高度(m)距管口处的水平距离(m)

〈5重于空气12

5~25重于空气2.55

≤25轻于空气2.55

>25重或轻于空气55

三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口.

四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线.对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线.3m:

1.地上部分:当hx<5Ri时,

Sa1≥0.4(Ri+0.1hx)

Sa1≥0.1(Ri+hx)地下部分:Se≥0.4RiSa1-空气中距离(m);

Se1-地中距离(m);

Ri-独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);

Hx-被保护物或计算点的高度(m).

图3.2.1防雷装置至被保护物的距离3m:

1.当(h+l/2)<5Ri时,

Sa2≥0.2Ri+0.03(h+l/2)

2.当(h+l/2)≥5Ri时

Sa2≥0.05Ri+0.06(h+l/2)

式中Sa2-避雷线(网)至被保护物的空气中距离(m);

h-避雷线(网)的支柱高度(m);

l-避雷线的水平长度(m).

七、架空避雷网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不应小于3m:

当(h+l1)<5Ri时,

Sa2≥1/n〔0.4Ri+0.06(h+l1)〕

Sa2≥1/n〔0.1Ri+0.12(h+l1)〕

式中l1-从避雷网中间最低点沿导体至最近支柱的距离(m);

n-从避雷网中间最低点沿导体至最近支柱并有同一距离l1的个数.

防雷接地设计规范

第一章总则第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范.第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计.本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计.第二章建筑物的防雷
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5wfyr7di0m5kaxd91bwp423gj8gje700l2n
领取福利

微信扫码领取福利