七、悬挑架设计计算书 1、工程概况

工程名称:华盛·新城明珠C地块二期住宅楼;地处山东省寿光市弥河路南侧幸福南路西侧。

住宅楼分9个单体工程,框子剪力墙结构;建筑物±0以下地下室一层,自行车库一层;±0以上11~17层建筑,总建筑面积120613.17平方米,(其中地下室28821.1平方米,人防7538.9平方米);建筑高度34.4米~55.42米。

本工程建筑场地类别Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,结构抗震设防类别为丙类,主体结构抗震等级为二级,地下室与主楼相邻跨以外范围抗震等级为三级。

2、脚手架材料选择和质量规定

结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程外脚手架均采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 2.1钢管

2.1.1、脚手架钢管应使用焊接钢管。

2.1.2、钢管应为力学性能适中的Q235钢,其力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。 2.1.3、钢管的截面尺寸应为外径48mm,壁厚3.5mm。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m(这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作)。用于小横杆的钢管长度为1.2米—2米,以适应脚手架宽的需要。

2.1.4、钢管质量的检验要求

(1)钢管的外观质量检验应按下表进行

钢管质量检验要求 项次 1 2 检查项目 产品质量合格证 必须具备 钢管材质证明书 表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯 <0.50mm,<0.35mm 应平整,端面切斜的偏差<1.70mm 必须进行防锈处理,度锌或刷防锈漆 验收要求 新3 管 4 5 6 表面质量 外径,壁厚 端面 防锈处理 旧7 管 8 钢管锈蚀程度应每年检查一管壁上锈蚀的深度,不得超过次 0.50mm 其它项目同新管项次3、4、5 同新管3、4、5 (2)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 2.2扣件

2.2.1、应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。

2.2.2、技术要求

(1)扣件应采用机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制作。 (2)铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有疏松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除

干净。

(3)扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

(4)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm。

(5)当扣件紧夹钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 (6)扣件表面应进行防锈处理。 2.2.3、扣件质量的检验要求 (1)扣件质量应按下表进行检验

扣件质量检验要求 项次 1 新应符合技术要求检查项目 要求 产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告 必须具备 扣件 2 表面质量及性能 (2)~(6)的规定 3 旧扣件 螺栓 不得滑丝 4 同新扣件的项次2、3 2.3脚手板

本工程拟采用木脚手板,应使用厚度不小于50mm和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200~300mm,两端使用10~14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透节的木板。