SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
10KV高压柜试验报告
安装位置: 设备名称: 试验日期: 温 度: 一、 铭牌
型号: 额定电压: 额定电流: 频 率:
额定雷电冲击电压: 重 量: 出厂编号: 生产日期: 生产厂家:重庆望变电气(集团)有限公司 二、 断路器铭牌
型号: 额定电压: 额定电流: 频 率:
雷电冲击电压: 短路开断电流: 出厂编号: 生产日期: 生产厂家:
绝缘电阻试验:(单位:GΩ) 耐压前 一次绝缘 电阻 断口绝缘 电阻 A对BC及地 A相 B对AC及地 C对AC及地 耐压后 A对BC及地 B对ACC对AC及地 及地 B相 C相 一次绝缘 电阻 B相 C相 断口绝缘 A相 电阻 LTM-5000绝缘电阻测试仪 导电回路直流电阻试验:(单位:μΩ) 相别 回路电阻 测试情况说明 使用设备
A相 B相 回路电阻小于厂家规定值。 L100回路电阻测试仪 C相
交流耐压试验:
测量位置 整体耐压 A相 B相 C相 A相 B相 C相 耐压值(KV) 耐压时间(S) 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 42 60 交流耐压中未发生击穿、闪络现象。 LZTB试验控制箱 结论 断口耐压 测试情况说明 使用设备 母排耐压试验: 工频耐压 42KV 使用设备
接地电阻试验:
电流极距离 40m 使用设备 三、 避雷器试验数据:
时间 60S LZTB试验控制箱 结论 电压极距离 20m 电阻值 HZJD-614接地电阻测试仪 生产日期: 生产厂家: 绝缘电阻试验:
相别 出厂编号 A B C 标准要求 使用设备 直流泄漏电流测量: 相别 A B C 标准要求 使用设备
绝缘电阻 >1GΩ 试验电压 底座绝缘电阻 试验电压 2500V 500V 2500V 500V 2500V 500V 2500V 500V >5MΩ LTM-5000绝缘电阻测试仪 参考电压(KV) 参考电压下泄漏电流(μA) 出厂编号 1mA下参考电压(KV) 直流参考电压(1mA)≮25KV ≯50μA ZGF-120KV/2mA直流高压发生器
四、试验结论及备注: 合格
备注:1、试验项目根据电气装置安装工程电气试验交接试验标准GB50150-2016及厂家设备资料要求进行。
试验人员 批准人 批准日期 审核人 审核日期 编写人 编写日期
KV高压柜试验报告无数据