好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构商业住宅筏板基础大体积砼施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大体积砼施工专项方案

3.2砼泵送

⑴ 泵送湿凝土前,先把储料斗内清水从管道泵出,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆),润滑管道后即可开始泵送混凝土。管内的水泥砂浆应按要求均匀摊铺在浇筑面上。

⑵ 开始泵送时,泵送速度宜放慢,油压变化应在允许值范围内,待泵送顺利时,才用正常速度进行泵送。

⑶ 泵送期间,料斗内的混凝土量应保持在缸筒口上10mm至料斗口下150mm之间为宜。避免太少吸入效率低,易吸入空气而造成塞管;太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。

⑷ 砼泵送宜连续作业,砼供应不及时,需降低泵送速度;泵送暂时中断时,搅拌不应停止;叶片被卡死时,需反转排气一定时间,再正转,待正转顺利后方可继续泵送。

⑸ 泵送中途若停歇时间超过20min,管道又较长时,应每隔5min开泵一次;泵送小量混凝土且管道较短时,可采用每隔5min正反转2~3个行程,使管内混凝土蠕动,防止泌水离析;长时间停泵(超过45min)且气温较高时,混凝土坍落度小时可能造成塞管,宜将混凝土从泵和输送管中清除。

⑹ 泵送混凝土浇筑时,宜先远后近。 3.3砼浇筑

⑴ 大体积混凝土底板的整体性要求高,要求混凝土连续浇筑,一气呵成。施工工艺上应做到分层浇筑、分层捣实,但又必须保证上下层混凝

11

大体积砼施工专项方案

土在初凝之前结合好,不致形成施工缝。采用分段分层的浇筑方案,混凝土从底层开始浇筑,进行一定距离后回来浇筑第二层,如此依次向前浇筑以上各分层。

⑵ 砼分层浇筑时,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,且大不于500mm,平板振动器的分层厚度为200mm。

⑶ 使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层砼面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

⑷ 浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。

⑸ 浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。 3.4砼养护

⑴ 利用平均气温高于+5℃的自然条件,在混凝土浇筑后10~12h(炎夏时可缩短至2~3h)用毛毯覆盖混凝土表面并浇水养护(注,如果平均气温低于5℃时,不得浇水),使混凝土在一定时间内保持水泥水化作用所需要

12

大体积砼施工专项方案

的适当温度和湿度条件。

⑵ 地下室底板采用防水混凝土(抗渗标号为S6),故其浇水养护时间不得少于14d。

⑶ 混凝土在养护过程中,如发现遮盖不好,浇水不足,以致表面泛白或出现干缩细小裂缝时,要立即仔细加以遮盖,加强养护工作,充分浇水,并延长浇水日期,加以补救。

⑷ 在已浇筑的混凝土强度达到1.2N/mm2以后,始准在其上来往和安装模板及支架等。 3.5砼拆模

⑴ 地下室厚底板不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不应拆模板而受损坏,方可拆除。

⑵ 对于大体积混凝土,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑保温措施,拆模之后要保证混凝土内外温度差不超过20℃,以免发生温差裂缝。 4、浇砼结构检查

⑴ 现浇砼结构的外观质量不应有严重缺陷,且不宜有一般缺陷。 ⑵ 现浇砼结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 ⑶ 现浇砼结构尺寸允许偏差和检验方法:

项 目 基础 轴线 位置 独立基础 柱、梁 剪力墙 板面标高

13

允许偏差(mm) 15 10 8 5 ±10 检验方法 钢尺 水准仪 大体积砼施工专项方案

截面尺寸 表面平整度 +8,-5 8 电梯井筒长、宽对定位中心线 +25,0 预埋预埋件 10 设 预埋螺栓 5 施中钢尺 心 预埋管 5 线位置 预留洞中心线位置 15 钢尺 说明:检查轴线、中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中较大值。

5、资源供应计划 1.工具使用计划

根据大体积混凝土工程施工的特点及要求,拟配备以下施工机具:

序号 1 2 3 4 5 6 7 品牌 苏州一水准仪DSZ-3 光 插入式砼振动棒上海沪ZN70 江 浙江西平板振动机ZW-5 菱 砼打磨机 铁锹、铁耙 铝合金刮杠 铁/木抹子 设备名称 数量 参数 备注 ±2台 标高控制 2.5mm/1km 8支 2台 2台 若干 若干 若干 2.2kw 激振力500N 3.0kw 2m长 砼振捣 砼振捣 打磨提浆 砼堆平 砼找平 人工压实抹光 钢尺 2m靠尺和塞尺 钢尺

14

大体积砼施工专项方案

2.劳动力资源计划

根据本工程特点及工作量需求,我项目部安排技术熟练的泥工-钢筋-木工各两套班组进场,分东西二区分块施工,确保整个工程按预定的工期目标保质保量的实现。

劳动力计划配置表 区域 工 种 泥 工 西区 钢筋工 木 工 安装工 泥 工 东区 钢筋工 木 工 安装工

六、质量保证措施 5.1质量方针

以质量创品牌;以诚信树声誉;以服务赢顾客;以创新求发展。 5.2 质量目标

一般性质量问题发生率控制在5%以内;无重大质量事故发生;确保工程一次性验收合格通过,合格率100%,争创优质结构。

为实现质量方针和目标,确保本工程质量目标的实现,使质量管理各项活动规范化、标准化、程序化,建立并保持有效运行的质量体系,提高企业的质量保证能力。质量体系文件包括质量手册、质量计划、作业指导书、相关的技术文件和法令、法规。

15

人 数 80 80 120 40 80 80 120 40 备 注 砼浇筑时的主要作业工种 砼浇筑时需提供2名看筋人 砼浇筑时需提供4名看模人 砼浇筑时需提供1名值班人 砼浇筑时的主要作业工种 砼浇筑时需提供2名看筋人 砼浇筑时需提供4名看模人 砼浇筑时需提供1名值班人

剪力墙结构商业住宅筏板基础大体积砼施工方案

大体积砼施工专项方案3.2砼泵送⑴泵送湿凝土前,先把储料斗内清水从管道泵出,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆),润滑管道后即可开始泵送混凝土。管内的水泥砂浆应按要求均匀摊铺在浇筑面上。⑵开始泵送时,泵送速度宜放慢,油压变化应在允许值范围内,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5w9sj6077502ra61x73m28mwx1483k01cx4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享