好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房设备上架标准流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机房设备上架标准流程

一、目标

为规范机房设备上架流程,规范机房设备摆放,以及保障机房用电安全,特制订本流

程。

二、涉及对象

涉及设备:所有需要进入机房并且安装的设备,也包括需要跨机柜迁移的设备。 涉及人员:系统管理员、网络管理员、资产管理员等。

三、具体流程

1、填写设备情况表

责任人:系统管理员 根据设备的具体情况详细填写《机房上架设备情况表》(见附件一)。 2、申请IP地址

责任人:系统管理员、网络管理员

由设备管理员把《机房上架设备情况表》交由网络管理员,网络管理员根据设备的具体情况分配IP等信息,并填写在情况表中。

3、上架规范 责任人:系统管理员 A、系统管理员安装设备时上下设备之间必须至少保留1个U的距离,保证设备的良好散热,不允许设备直接堆叠。

B、设备接入UPS之前系统管理员必须使用机房或运行办公室提供的市电进行试开机。 C、系统管理员需要根据设备用电情况并结合UPS、PDU等的三相负载情况,选择合适的机柜和PDU。

D、系统管理员需将电源线和网线(光纤线)分别扎在机柜的两侧(强电弱电分离),不允许线路杂乱无章,不允许跨机柜走线,并贴好对应标签。

4、标识文档维护

A、设备管理员打印设备标识,内容包括:、IP地址、系统名称等。 B、网络管理员打印网线标识。 C、资产管理员打印设备资产编号。

四、检查

IT经理对机房内的设备进行定期检查和不定期抽查,如发现有设备没有按照本流程规

定执行的,向相关管理员下达《机房设备上架整改意见表》(见附件三),意见表在整改措施落实后由系统管理员归档。

附件一

机房上架设备情况表

申请时间 20 年 月 日 注:请详细填写,一台设备一张情况表 系统名称 设备管理员填写 设备名称 序列号 设备规格 电源个数 电源插头规格 电源插头标准 占 U 设备功率 1个10A 国 2个 16A 欧 总 W 市电预加电正常。 系统管理员签名: 网络管理员填写 IP地址 网关 子网掩码 上级交换机名 网络管理员签名: 设备、走线、设备标识符合规范 设备完成 上架 完成资产标识 备注

系统管理员签名 备注 网络管理员签名 完成网络标识 备注 资产管理员签名 附件二

机房设备登记表

机房区域名 机柜编号 设备型号 PDU电源编号 情况 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 序机位编号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 系统名 IP地址 序列号 附件三

机房设备上架整改意见表

1个 单电源设备未接入STS 设备电源走线不规范 系统管理员 范 其他情况 整改后签字 无网络标识 设备摆放不规范 设备网络走线不规2个 设备上架时间 20 年 月 日 系统名称 设备名称 设备情况 设备规格 机房区域名 机位编号 占 U 第 U 电源个数 序列号 IP地址 机柜编号 PDU编号 存在的问题 网络管理员 其他情况 整改后签字 无财产标识 资产管理员 其他情况 整改后签字 备注: IT经理 确认整改完毕。 签字 :

机房设备上架标准流程

机房设备上架标准流程一、目标为规范机房设备上架流程,规范机房设备摆放,以及保障机房用电安全,特制订本流程。二、涉及对象涉及设备:所有需要进入机房并且安装的设备,也包括需要跨机柜迁移的设备。涉及人员:系统管理员、网络管理员、资产管理员等。三、具体流程1、填写设备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5w9bq16hwo5o77k30e8m0fvqu4yw9b00pci
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享