好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地铁FAS系统总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .

地铁FAS系统

FAS系统的结构及功能

城市轨道交通FAS系统设置两级(中心级、车站级)管理和三级(中心级、车站级、就地级)控制设置全线系统 ,实现对运营线路火灾探测报警和消防系统设备进行监控与管理。在地铁发生火灾时,发出模式指令使消防系统和各相关设备转入火灾模式运行,执行消防联动,实现防救火灾功能(联网示意图如图1,图2)。

(1)中心级火灾自动报警系统

中心级系统主要包括:中心级火灾报警控制器、图形工作站、打印机、系统软件、全线系统网络接口设备、主备电源、火警电话等设备,通过通信协议,将全线信息传输到主干网,以备OCC(运营控制中心)内的其他系统使用。

(2)车站级火灾自动报警系统车站级系统主要包括:火灾自动报警控制器、图形工作站、探测器、气体灭火控制器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、消防电话系统、防救灾设备、现场各种监控模块等设备,图1所示为车站级火灾自动报警系统框图。FAS通过报警主机与全线通信骨干相连,在车站与ISCS综合监控系统、BAS(环境与设备监控系统)相连。

(3)就地级火灾自动报警系统设备就地级设备主要包括:消防泵、防排烟设备、防火 卷帘、气体灭火系统、电梯、自动扶梯等。

eord完美格式

. .

图1联网示意图

图2 FAS子系统的构成

FAS系统的组网模式的研究

目前,地铁 FAS 设计方案有独立组网和集成于综合监控系统 2 种方案,并都有实际工程案例。其中 FAS 独立组网方案在北京地铁、上海地铁、南京地铁、东北省会城市地铁应用较多。FAS 集成于综合监控系统方案在重庆地铁、西安地铁、广州地铁、西南诸省地铁应用较多。其设计的模式分别如下图3,图4。注释 独立组网为方案一,集成为方案二

eord完美格式

. .

图3 FAS系统单独组网

图4 FAS系统集成于ISCS系统

性能比较:

(1)方案二在可靠性方面比方案一高。前者需要针对项目单独开发,因为没有现成的软硬件(控集成商、集成协议都需要在技术联络会后才能确定),每个接口都需要单独开发。后者不管是工作站还是控制器,其消防网络都是成熟软硬件,无需再单独开发任何软件或者

eord完美格式

. .

硬件。

(2)方案二在实时性方面比方案一高。在方案一中采用光纤独立组网,而方案二中采用综合监控系统传输网络保证 FAS 系统数据传输的优先性。

(3)方案一较之方案二在传输信息方面更为全面。

(4)在工程调试中,方案一完全不受制约,而方案二必须等到通信传输网络及综合监控系统都已经调试完成,才能进行消防验收,而综合监控系统本身集成和互联了其他子系统,并且软件都是按工程开发,其开发进度、测试进度都受工程所有专业的制约,无法保证工程调试工期的要求。

(5)在工程投资上,方案一需要独立光纤,投资高;而方案二则不需独立光纤,投资较低。

(6)方案一完全符合消防规范的要求;而方案二不完全符合消防法规要求,该方案需要与当地消防局商榷决定。

(7)方案二的运营管理效率较方案一高。综上所述,尽管将 FAS 集成于综合监控系统方案的可靠性、实时性及信息量不如 FAS 独立组网方案,但是可以有效降低工程投资,提高运营管理效率,缩短火灾应急事件的处理时间,有利于提高地铁的整体调度水平, 达到减员增效的目的。

此外为确保 FAS 的可靠性和安全性, 一般在车站级 FAS 才纳入综合监控系统,而 FAS 现场级的网络和设备仍是保持独立。车站级 FAS 火灾报警控制器通过标准通信接口接入车站的综合监控系统,实现信息资源共享, 以满足综合监控系统对全线及各车站的 FAS 系统的统一协调调度指挥要求,同时保证 FAS 现场级网络和设备的独立性, 即使车站综合监控系统发生故障,FAS 仍可降级运行,通过车站控制室的 FAS 火灾报警控制器控制车站 内的消防联动设备。同时,在对综合监控系统设计时,应对 FAS 划分独立的 VLAN 传输通道, 保证FAS 数据传输的独立性和优先性。

火灾模式下的联动示意及流程

eord完美格式

. .

图5 火灾时联动示意

图6 火灾模式下的系统联动模型

eord完美格式

地铁FAS系统总结

..地铁FAS系统FAS系统的结构及功能城市轨道交通FAS系统设置两级(中心级、车站级)管理和三级(中心级、车站级、就地级)控制设置全线系统,实现对运营线路火灾探测报警和消防系统设备进行监控与管理。在地铁发生火灾时,发出模式指令使消防系统和各相关设备转入火灾模式运行,执行消防联动,实现防救火灾功能(联网示意图如图1,