除尘管道设计与计算

工业除尘管道的设计,虽然在《采暖通风手册》和《劳动保卫》等杂志中均有介

绍,但都不系统。对初次搞防尘设计的人员来说,看过后,也无法进行设计,经过这次防尘管道的设计,我的体会如下:

——防尘管道设计所必须经过的几个主要环节:

(1) 根据现场确定扬尘点的位置,以相邻的5-6个扬尘点编排为一组。 (2) 确定除尘器与风机的位置。

(3) 根据空间的位置确定管道的走向,画出管道走向图,并注明管道的长度

及所需的弯管.三通角度。

(4) 计算各管道的直径,弯道阻力及阻力平衡。

(5) 依扬尘点的性质及密封程度确定扬尘点所需的排风量。

(6) 根据所需处理风量的大小和排尘情况确定除尘器的类别,形式,及规格。 (7) 根据总风量与总阻力选择除尘风机。 ——下面介绍每一环节所应注意的事项及所需的表格。

铸造车间生产环境较差,扬尘产生一般在物料运输,转运和有落差的地方(皮带机转运点处和接板下砂处等)另一种情况是物料受冲击或吹动时也产生扬尘(例如:落砂机落砂时喷砂,吹砂时)因此确定扬尘点的位置就应深入现场作调查研究,并考虑如何进行密封除尘。确定除尘点所需风量的多少,风量的确定可查《工厂采暖通风手册》以后简称“工厂采通手册”附表1-1或在调研中了解到其他厂采用的

合理风量作参考。

根据扬尘的性质确定排尘罩的位置。假设的排尘罩应靠近或对准扬尘散发的方向,为避免排走过多的粉料,罩面风速为Vo=0.4~3m/s选择的原则,细粉选风速的小值,粗颗粒选大值。排尘罩的规格可参考“工厂采通手册”表1-55。

..

..

也可根据风量,风速计算界面积,公式 F=Q/3600v[F-界面积(米2 ) ,Q-风量(米3/时),V-风速(米/秒)]

另一方面,在同一条除尘管道系统中所设置的排尘点不得超过5~6个。以上是对扬尘点的确定及注意事项。下面介绍除尘管道设计中所应注意的问题:

除尘管道应尽量减短及减少过多的转弯。管道应明设避免地厂敷设,这样便于管理和维修。管道应尽量设计成垂直的或倾斜的,防止灰尘降落堵塞管道。但大部分达不到这种要求,水平走向的管道较多。为了防止灰尘降落堵塞管道,风道内的风速一般选择较大值,见“工厂采通手册”表1-56。根据实际调查的情况水平管道的风速对于型砂除尘一般采用22-25米/秒。为了便于清理管道,可在水平管道的侧面、弯头、三通、异形件处增设清扫孔。为了减少弯道的阻力,管道在转弯处的弯曲半径=1.5~3d(d-风管的直径),风管的截面一般采用圆形,所用的材料一般为1.5~2毫米厚的铁板卷制而成。在计算管道的阻力时为了使各支管除尘效果一致,应使主管道与各相应的支管道的阻力损失平衡。平衡的方法见下面的管道设计实例。

l—为分管道长度(米) d—为分管道直径(毫米) h—为分管道阻力(毫米水柱高) l—为扬尘点的排风量(米3/时) 〈2〉根据扬尘点的情况选择所需的排风量:

查《工厂采通手册》附表1-1当皮带宽500毫米时派风量为:1000米3/小时。 〈3〉管道直径和阻力的计算:

已知:L1=1000米3/小时 -----管道长度(L1=L1-1+L1-2=5.5米);有90°弯头一个 一个排尘罩α=120°,和三通:

求:(a)根据排尘的情况查表1-56,《工厂采通手册》取管内风速V1=20米/秒。

..

..

(b)根据风速V1=20米/秒和风量L1=1000米3/时,查表15-43《工厂采通手册》得管道直径:D1=D2=130毫米。 (c)求管道阻力H1:

查表15-43《工厂采通手册》,当d=130mm,L1=5.5m. (λ/d)L=0.77 (d)求局部阻力系数:Σξ

产生局部阻力的位置有:排尘罩,90°弯头,三通a, 查表14-5

(a)圆形排尘罩α=120°时, ξ=0.2 (b)90°弯头,当R/D=1.5时,ξ=0.175

(c)三通a,根据风速和风量可以先将管道d,d4算出,并求出截面积:F2,

F3,F4, 查表15-43得:F=0.027米2 F=0.013米、 F2/F4=0.013/0.027≈0.5 、L1/L1+L2=1000/1000+1000=0.5 、查表11-5得:ξ3=0、ξ2=0.6

Σξ=0.5+0.175+0.6=1.275 〈4〉求阻力H1=H1-1+H1-2:得

当λL/d+Σξ=0.77+0.975=1.745 查表得:H1=51.44

求管道L3的阻力与直径:已知:L3=1000m3/t l3=3m :取管道风速V3=20m/s 查表14-43得:d3=130mm.

:求阻力H3

当d3=130mm l3=3m时:查表14-43得:λl/d=0.42 :求局部阻力系数Σξ. <1>排尘罩a=120°ξ=0.2 <2>90°弯头 ξ=0.175

<3>三通 ξ=0 Σξ=0.2+0.175=0.375

..

..

..

除尘管道设计与计算

..除尘管道设计与计算工业除尘管道的设计,虽然在《采暖通风手册》和《劳动保卫》等杂志中均有介绍,但都不系统。对初次搞防尘设计的人员来说,看过后,也无法进行设计,经过这次防尘管道的设计,我的体会如下:——防尘管道设计所必须经过的几个主要环节:(1)根据现场确定扬尘点的位置,以相邻的5-6个扬尘点编排为一组。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
  • 正文标题

  • 上下篇章

  • 相关推荐

  • 精选图文

5vz9r92jeu3sk4u09qt56trx0171wu00evk