xxxxxxxxx安装工程
箱 变 施 工 方 案
编制人:
审批人:
审核人:
审核日期:
施工单位: 建设单位:
日 期: 年 日月
第一节、施工标准、规范
GB50052-2009《供配电系统设计规范》 GB50054-2011《低压配电箱设计规范》 GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50168-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ5017-93《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 JGJ 16-92《民用建筑电气设计规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》 GB50194-2002《建筑工程施工现场供用电安全规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
第二节、箱变施工方案
根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。
一、箱变安装 施工准备
1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。
2、施工机具、材料准备。
3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。
5、熟悉有关电力工程的技术规范。
6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。 二、箱变基础施工
根据厂家提供的箱变尺寸4.2米*2.2米*2.34米,浇筑200厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。
三、接地制作附属设施安装工艺 基础型钢敷设
1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求,基础型钢敷设须达验收规范(GB50171-2006)第2.0.1条要求,并作防腐处理。
2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:
允许偏差 项目 mm/m 不直度 不平度 位置偏差及不平行度 1 1 mm/全长 5 5 5 3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。
2、接地网敷设
扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。
四、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案
1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,
2、箱变安装方案
1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。
2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。
3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与主变是否相符合;调整五防机械闭锁时,要求灵活、可靠,若不符合要求,必须对五防功能进行完善;对开关机构、接地刀等进行调整,要求快速、可靠、接触良好。
4)二次线连接
a、检查电缆型号、规格、长度是否与领用计划相符,电缆外观应无损伤,
b、按照电缆清册正确敷设电缆,电缆外观应无损伤,绝缘良好 c、电缆敷设应整齐、美观、其弯曲半径符合规程要求 3、箱变安装流程图:(见下页)
箱变进场 基础制作及检查